Здравствуйте. Вопрос по "действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления"(«CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение "СH О" всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.
Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
При Ambon=0 (то есть с выключенным комнатным датчиком) температура теплоносителя задаётся кнопками "+/- радиатор" на панели. Заходить в меню параметров не нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
- Откуда: Подольск
- Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi
Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.
-