Найдено 10 результатов

gorz
20 окт 2018, 08:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

Купи нормальный шланг, а не самый дешевый, что бы внутри был не тоненький кембрик, а силиконовый шланг. Такие шланги тоже в металлической оплетке, но они толще наверное все же пропустимость наиболее узкого места (лейки) решающая. Купи лейку с адекватным сопротивлением протоку. Это будет практично. ...
gorz
18 окт 2018, 19:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

Ещё раз предлагаю провести ревизию крана, открути лейку душа и пусти ГВС через шланг, ситуация должна измениться. Отпиши результат, может ещё чего подскажу. ну да, при открученной лейке душа перегрева температуры воды не происходит, как и в случае с кранами. Но это все же не слишком практично. Норм...
gorz
16 окт 2018, 10:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

BAXI-Ural писал(а): 16 окт 2018, 10:07
gorz писал(а): 15 окт 2018, 21:50 замерил снова, правда без отключения катушки
Когда вас здесь просят сделать что-либо, то надо четко исполнять и передавать результаты, чтоб нам сделать корректные выводы!
а как отключить эту катушку ?
gorz
15 окт 2018, 21:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

при установлении температуры ГВЦ в 60°C - 0,0004 m3 / sec При "перегреве" котел должен уходить на минимальную мощность - 9.3 кВт, расход газа при этом должен быть 0,30-0,31 литр/сек. Еще раз замерьте, принудительно посадив котел на минимум - отключите модуляционную катушку... замерил снов...
gorz
14 окт 2018, 22:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

скажите а как считать требуемую информацию (секундный расход газа)? Чем всякую фигню писать, вы бы об этом подумали... Счетчик газовый есть? Секундомер есть в телефоне.... при установлении температуры ГВЦ в 60°C - 0,0004 m3 / sec Отправлено спустя 7 минут 50 секунд: где противоречие? гидравлическое...
gorz
13 окт 2018, 23:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

к в душе предположительно меньше из-за слабого напора воды. Противоречивое предположение. :) проток в душе предположительно меньше из-за слабого напора воды. Противоречивое предположение. :) где противоречие? гидравлическое сопротивление узких отверсий душевой головки выше чем у широкого отверстия ...
gorz
13 окт 2018, 21:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается температура около 37°C, возможно вследствие большего протока. Ход мысли - правильный. :) Смеситель проверь и лейку душа (если раньше такого не было). проток в душе предположительно меньше из-за слабого напора воды...
gorz
12 окт 2018, 12:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
Ответы: 22
Просмотры: 9432

Fourtech 24f сильно перегревает ГВС

добрый день, baxi fourtech 24f не откючает пламя и сильно перегревает ГВС. Напр. даже при установке 37°C ГВС и полностью открытом душе индикация температуры ГВС поднимается до 61°C (что соответствует наблюдениям). Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается ...
gorz
26 сен 2018, 12:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f : как закрепить электропривод скобой?
Ответы: 3
Просмотры: 1777

Fourtech 24f : как закрепить электропривод скобой?

спасибо! пришлось вызвать мастера....

Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 59 секунд:
вызвал мастера и ребус разрешился - оказывается скобу нужно вставлять сбоку, а не снизу как я пытался...
gorz
25 сен 2018, 10:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f : как закрепить электропривод скобой?
Ответы: 3
Просмотры: 1777

Fourtech 24f : как закрепить электропривод скобой?

Добрый день!

вопрос по Baxi Fourtech 24f : как при сборке закрепить электропривод трехходового клапана ( 5:08 на видео ) Физически не получается протолкнуть скобу. Может есть какой-то трюк? или нужен специальный прибор? спасибо!

Перейти к расширенному поиску