Найдено 3 результата
- 11 окт 2018, 17:08
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
- Ответы: 7
- Просмотры: 4488
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму.
У меня похожий по компановке смесительный узел ELSENовский, с аналогичным насосом. Вместо регулятора температуры (черная крутилка) у меня пока стоит просто колпачек, под последующую установку термоголовки ...
- 11 окт 2018, 16:49
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем
- Ответы: 13
- Просмотры: 15924
Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем
Тогда понятно. Интуитивно подумал что сбросится все, раз в каждом F параметре указано значение, установленное на заводе.Bahus писал(а): 11 окт 2018, 16:09 На заводские настройки сбрасываются только буквенные параметры (ну и всякий там недельный программатор). F-параметры только ручками править.
- 10 окт 2018, 13:47
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем
- Ответы: 13
- Просмотры: 15924
Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем
Освежу тему. Опишу схожую ситуацию. Котел Луна3 комфорт одноконтурник атмосферник. Только подключил. отопление 2 этажа радиаторное. Теплые полы на первом пока не задействовал, укладка плитки. Поэтому бойлер по гидравлике подсоединил но пока не задействовал ибо еще снимать для укладки плитки. Но ...