Найдено 3 результата

serg.sl
15 окт 2018, 18:06
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 15764

Вопросы по Zont h-1B for baxi


А может лучше датчик "зонтовский", - и видно его, да Зонт так-то сам термостат...?

Спасибо за оперативный ответ, добавил картинку.
Датчик планирую оставить в котельной, чтобы видеть опорную температуру для зонтика при удаленном управлении, т.к в ней прохладней чем в доме. А по-приезде уже ...
serg.sl
15 окт 2018, 17:17
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 15764

Вопросы по Zont h-1B for baxi

Добрый день уважаемые форумчане и гуру от Baxi ! Котел Baxi ECO 4S, зонтик планирую подключить по ОТ
Позвольте несколько уточняющих вопросов:
1. Управление по OpenTherm имеет приоритет перед управлением с панели котла? То есть по-приезду домой надо просто отключить либо питание Zont, либо поставить ...
serg.sl
13 окт 2018, 02:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор автоматики для IN 1.400
Ответы: 7
Просмотры: 4192

Выбор автоматики для IN 1.400

BAXI - Volga писал(а): 04 окт 2018, 16:28 посмотрите автоматику Tech
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему подключения Tech i2 к плате котла Slim 1300IN. Спасибо

Перейти к расширенному поиску