Найдено 14 результатов

sitis
10 янв 2020, 15:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
Ответы: 18
Просмотры: 10335

Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак

Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом ...
sitis
10 янв 2020, 14:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Друзья, отпишусь, нашел причину падения давления в системе при закрытых кранах на котёл. Причина крылась в самих этих кранах, вернее в их ручках. При повороте их в закрытое положение пластиковые ограничители на ручках не позволяли довернуть сами краны до конца. У меня такие краны стоят на котёл, а ...
sitis
03 янв 2020, 10:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Starik писал(а): 02 янв 2020, 23:47 На золотник металлический колпачок накрутил?
да, нашел старого советского образца, при помощи которого выкручивается золотник, его и накрутил вместо родного пластикового.
sitis
02 янв 2020, 22:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.


Вернее так. Если доп бак врезан в обратку отопления и вентили на подаче отопления и обратке не перекрыты (есть доступ воды к баку), то при работе на гвс единственный путь горячей воде в котле выдавить воду в расшириться в бак (линию байпаса не учитываю) это преодолеть сопротивление всей СО

Мне ...
sitis
31 дек 2019, 11:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Я не знаю, друзья, что делать. Позвонила сейчас жена, опять котел вырубился, я его утром перед уходом на работу накачал до 2 бар. Вчера при полностью перекрытых кранах на котел он терял давление, 0,5 бара за полчаса. 2 раза подрят. В третий раз показалось что держит давление, собрал, запустил на ...
sitis
31 дек 2019, 07:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Котел за ночь опять встал в ошибку по давлению. А утром, когда я его запустил, с автоматического воздухоотводчика на насосе котла пошел воздух. Откуда он там?
sitis
30 дек 2019, 21:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

В общем, пришел домой. Отключил котел на часик, подождал пока теплоноситель остынет. Затем открыл подпитку и накачал ровно 2 бар. Перекрыл все 4 крана и внешний расширительный бак он у меня врезан между краном обратки и котлом. Т.е. утечка могла быть только внутри котла. Подождал минут 30, за это ...
sitis
30 дек 2019, 16:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Starik писал(а): 30 дек 2019, 16:01 Но если есть американки, то большая вероятность, что это они.
У меня латунные, валтековские, свежие, вроде бы не текут, но если эксперимент с отсечением СО от котла покажет утечку в системе отопления, воспользуюсь вашим советом, т.к. просто на глаз и на ощуп ничего не нашел.
sitis
30 дек 2019, 16:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

BAXI-Ural писал(а): 30 дек 2019, 15:50 А давление теплоносителя на холодную какое создавали? Нужно на 1/4 больше...
Обычно закрываю кран подпитки на границе 2 бар, оно чуток падает сразу после закрытия, и получается после подпитки стрелка в верхней границе большой зеленой зоны, а это примерно 1,7-1,8 бар.
sitis
30 дек 2019, 15:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.


перекрой лучше краны на СО на входе и выходе из котла и впаяйте манометр куда-либо рятом с котлом в СО. и понаблюдайте, где падает. В котле падает или же в СО

а если не впаивать манометр пока, а просто накачать давление и закрыть все краны на котел и подождать.... Если упадет в котле давление ...
sitis
30 дек 2019, 14:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Steamboy писал(а): 30 дек 2019, 14:47 Вода бы вылилась из под гипсокартона...
ну это если прорыв и давление падает моментально. А если по-чуть-чуть, я раз в 2 дня подпитываю, то сколько там её может уходить? Система на 2 этажа и 8 радиаторов: 1 на 3, 2 по 5, 4 по 8 и 1 на 10 секций.
sitis
30 дек 2019, 14:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Steamboy писал(а): 30 дек 2019, 14:33 у меня на скрытых трубах такое было.
получается впаивать краны на группу радиаторов и перекрывая последовательно искать ветку с утечкой... чтобы стены не разбирать.
sitis
30 дек 2019, 14:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.


Где-нибудь на СО стоят воздушники?

нет, только краны маевского, воздух при запуске в обязательном порядке спускаю из радиаторов.

А кран подпитки СО во время этого эксперимента открывали?

нет не открывал. Система отопления под давлением, проверял наличие протечки теплоносителя в контур ГВС ...
sitis
30 дек 2019, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
Ответы: 32
Просмотры: 19703

Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.

Добрый день. Помогите пожалуйста советом, у меня установлен котёл Baxi Eco Home. Где-то год назад начались проблемы с периодическим падением давления в системе отопления до нуля. Сначала добавлял давление где-то раз в месяц, потом раз в неделю, дошло до ежедневной подпитки. Посоветовали проверить ...