Найдено 9 результатов

ignat100
21 дек 2020, 05:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС


Чего-то ты не договариваешь. Датчик тяги должен был реагировать.

Датчик тяги реагировал, но как то непонятно, при работе в режиме отопления вообще все норм, никаких ошибок. В режиме ГВС, когда включал бойлер раз в сутки, что бы помыться, выскакивала ошибка 03, по прошествии 30-50 минут работы ...
ignat100
15 дек 2020, 11:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Если кому интересно, то неисправность нашли, дело было в развалившемся конденсатоотводчике. Поменяли и все заработало как прежде!
ignat100
13 ноя 2020, 17:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Единственное, что вспоминается,так это примерно начало такой работы совпало с включением отопления, после лета и осени...

Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
сейчас зашел в котельную, происходит какая то хрень, гвс отключена, но чувствую, что подходящие трубы к бойлеру горячие!!! проверяю HW 0 ...
ignat100
13 ноя 2020, 16:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Ничего не делал, настройки не менял, с СО ничего не делал. Просто однажды зашел в котельную и увидел такую картину.

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это же происходит только в режиме ГВС! Куда еще там смотреть? Вспомнил, что месяца три назад менял насос с системе рециркуляции и всё, но думаю ...
ignat100
13 ноя 2020, 15:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

посмотрел параметр CH 0, при переключении с отопления на гвс СН 0 39гр. и сразу начинает тактовать, но температура по этому параметру растет, но как то странно, прыгает, то 44, то сразу 40, то 47, то 43 и т.д., может это конечно связано с постоянным вкл-выкл горелки? Уже не знаю что делать ...
ignat100
13 ноя 2020, 09:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Это просто время, после работы замерял. Т.е. с 18-35 до 19-26 горелка включается-отключается вообще без перерыва!

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Steamboy писал(а): 12 ноя 2020, 19:55 Сервисника вызывали?
Нет у нас сервисника....
ignat100
12 ноя 2020, 17:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС


А мыли с обоих сторон змеевик?
Подключили прямо к бойлеру (подводящие трубы отсоединили и больше их не трогали, от котла их не отсоединяли) установку с кислотой и пару-тройку часов прогнали.
Посмотрел в динамике параметр HW O, отключил рециркуляцию, полностью остывший бойлер показывал 25 гр ...
ignat100
12 ноя 2020, 09:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Параметр HW O 26 градусов, но гвс выключена, HW S 55градусов, HW MX 60 градусов, HW MN 35 градусов. Почему плохая циркуляция? За две недели забилась дюймовая труба (змеевик)??? При том что воды в систему добавляется литров пять в год!!! Получается бойлер за 50 тысяч через пять лет в помойку ...
ignat100
11 ноя 2020, 19:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 6041

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Всем привет. Есть котел Baxi luna 3 comfort 1/240fi и бойлер Baxi Premier Plus 150, установлен 5 лет назад и до настоящего времени все работало хорошо. Сейчас при переключении котла на ГВС от начинает "тактовать", т.е. включается (начинает гореть горелка) и отключается без перерыва вообще, но при ...

Перейти к расширенному поиску