Найдено 6 результатов

Miha1l
30 май 2022, 10:44
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

Из турбины маленький кусочек достал, просто внутренний штуцер стал короче, внутри торчит только на 3мм теперь, но ничего не изменилось ошибка та же - считаете проблема в отсутствии пары миллиметров штуцера?
Miha1l
29 май 2022, 14:00
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха


Скорее всего был сухой пуск. Выкрутите винт держащий пластиковый штуцер в вентиляторе, достаньте. он скорее всего оплавлен. только под замену. Если не достается, скрутите вентилятор (2 винта).
https://boilerparts.ru/image/cache/catalog/6603220001-500x375.png


Штуцер действительно с внутренней ...
Miha1l
29 май 2022, 11:11
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха


Без передней крышки котел работает?
Если нет, то разбирать и смотреть что там с выхлопом в коаксиале.


Без крышки котел не запускается все равно, на турбине 230в, крутится огого, датчик давления прозванивал мультиметром - замыкается если втягивать из трубочки воздух ртом.


Добрый вечер. Выбег ...
Miha1l
28 май 2022, 22:08
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

Фланец из оцинковки поставлен на герметик для труб, по наружному контуру премыкания к белой трубе промазан фирменным пластилином из комплекта, герметичность обеспечена, но ничего не изменилось, после сброса ошибки турбина работает секунд 30 и ошибка возобновляется. Котел уже даже не пробует ...
Miha1l
28 май 2022, 19:34
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

А фланец дает герметичность? Мне вентиляционщики сказали что он декоративный просто и поставили железку вместо него, на фото. Само колено оригинальное Baxi, со внутриними прокладками оделось туго на патрубок котла.

Прикоепляю фото вида изнутри, все ли у меня нормально на датчике давления воздуха ...
Miha1l
28 май 2022, 18:28
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 43
Просмотры: 38124

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

Друзья, добрый день. Приобрел новый котел Eco Nova 18F, все подключил, котел включается но после дегазации шумит турбиной и через минуту выдает ошибку Е05, ошибка пневмореле давления воздуха.

Дымоход коаксиальный штатный 0.7 метра. Установлена металлическая прокладка диафрагма как по инструкции ...

Перейти к расширенному поиску