Да, БКН есть и это осложняет... Насоса в системе 3: по одному в каждом котле и один на ТП. С включением насосов ТП от ЭК проблем нет - там все как вы описываете - включился котел, включился и насос ТП
Пока варианта 3:
1) Вариант описанный выше с платой зонального регулирования
2) Вариант поставить 2 ...
					Найдено 4 результата
- 25 ноя 2022, 11:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа платы зонального регулирования
- Ответы: 6
- Просмотры: 3314
- 19 ноя 2022, 15:40
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа платы зонального регулирования
- Ответы: 6
- Просмотры: 3314
Работа платы зонального регулирования
Все просто:
- котлы подключены параллельно, у каждого свой насос
- контур ТП подключен после всех котлов, со своим насосом
- ЭК настроен на поддержание температуры не ниже 5 град
- ГК настроен на поддержание 7 град
- и ЭК и ГК управляются через отдельные комнатные датчики + MegaD2561+iobroker ...
					- котлы подключены параллельно, у каждого свой насос
- контур ТП подключен после всех котлов, со своим насосом
- ЭК настроен на поддержание температуры не ниже 5 град
- ГК настроен на поддержание 7 град
- и ЭК и ГК управляются через отдельные комнатные датчики + MegaD2561+iobroker ...
- 18 ноя 2022, 16:56
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа платы зонального регулирования
- Ответы: 6
- Просмотры: 3314
Работа платы зонального регулирования
Если любой из котлов начинает генерировать тепло в систему отопления, нужно включить насос ТП
Насчет зачем:
Причины 2:
-не живу зимой постоянно - температуру держу +7 в доме в момент отсутствия, температура может падать с 8 до 7 градусов длительное время(котел будет стоять, а насос ТП будет ...
					Насчет зачем:
Причины 2:
-не живу зимой постоянно - температуру держу +7 в доме в момент отсутствия, температура может падать с 8 до 7 градусов длительное время(котел будет стоять, а насос ТП будет ...
- 18 ноя 2022, 13:18
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа платы зонального регулирования
- Ответы: 6
- Просмотры: 3314
Работа платы зонального регулирования
Привет.
Есть:
- в системе 2 котла ГК(baxi duo tech 1.24) и ЭК(у каждого по насосу)
- контур теплого пола(ТП) со стоим отдельным насосом
- основной котел предполагается ГК
- ГК еще греет и БКН
Хочется сделать такой кейс работы:
при включении любого из котлов должен запуститься насос ТП
Можно ...
					Есть:
- в системе 2 котла ГК(baxi duo tech 1.24) и ЭК(у каждого по насосу)
- контур теплого пола(ТП) со стоим отдельным насосом
- основной котел предполагается ГК
- ГК еще греет и БКН
Хочется сделать такой кейс работы:
при включении любого из котлов должен запуститься насос ТП
Можно ...
 
				 
				 
				 
				 
				