Найдено 11 результатов
- 06 дек 2022, 18:14
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Значит всё нормально работает
Почему нормально, в параметрах F11 выставлено *010* а интервал между включениями 4 минуты,
По температуре чего?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
по температуре СО
Отправлено спустя 30 минут 22 секунды:
Так котёл и так по температуре работает ...
- 06 дек 2022, 05:54
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
подскажите, может есть возможность вообще отключить параметр F11, что бы включался только по температуре?
- 05 дек 2022, 15:57
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Если вопрос про параметр F11 то *010*
- 05 дек 2022, 13:25
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Видимо только так можно отремонтировать, думал что есть настройки *поглубже*
- 05 дек 2022, 11:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
И температуру поднимаю когда холодно, было уже -25, и мощность до этого стояла 80, на интервал между включениями ни как не влияет, максимум 4 минуты, хотя в параметрах выставлено 10 или 5 минут, параметр все сохраняются до 10 минут.
- 04 дек 2022, 19:26
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
До секунд конечно не замерял +/-, 3-5 секунд может разбег и есть, температура выставлена 45, после как отключается горелка падает за 4 минуты до 35-33 дом 78 м2, первый этаж тёплые полы, второй радиаторы, мощность котла выставлена на 15% (параметр F8)
- 03 дек 2022, 20:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Битермик с одним сухим контуром - оригинально и бесстрашно
Да, котёл пока работает исправно, если не считать проблемы в настройке F11,по поводу контура ГВС, заполнить его и не пользоваться этим контуром, проблем не будет?
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
А с проблемой настройки F11 ...
- 03 дек 2022, 19:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
ГВС вообще не подключён, вот две темы где вроде такая же проблема
viewtopic.php?p=67288&hilit=main+5#p67288
viewtopic.php?p=45875&hilit=main5#p45875
- 03 дек 2022, 16:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
После сохранения выключи котел - OFF, вынь из розетки на несколько минут,
Сделал всё как вы сказали, выставил параметры, сохранил "кнопка питания", выключил, выключил котел из розетки, подождал 5 минут, снова включил, параметры сохранены(выставлял 10 мин.), всё равно интервал 4 минуты, настраивал ...
- 03 дек 2022, 08:15
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Да, конечно, выход из меню через кнопку питания, параметры сохраняются, находил тему с таким же котлом здесь на форуме и такой же проблемой, так же интер ва времени не настраивался более 4 минут, но решение вроде так и не нашли.
- 02 дек 2022, 22:09
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3410
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
Здравствуйте, подскажите в чём причина, в параметре F11 выставляю 10 минут, а включается через 4 минуты, все настройки проверил до F64, все параметры заводские.