Найдено 5 результатов
- 13 ноя 2023, 12:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
- Ответы: 19
- Просмотры: 1929
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Это меня и удивляет, месяц простоял, конечно, капать раньше стал, потому как следы есть.
- 12 ноя 2023, 21:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
- Ответы: 19
- Просмотры: 1929
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Так если котел целый месяц простоял ненагреваясь?
- 12 ноя 2023, 17:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
- Ответы: 19
- Просмотры: 1929
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Добрый день.
Есть электрический котел, который не работает уже около месяца (подвели газ, и электрокотел стал резервным). Вентили перекрыты на подачу и на обратку теплоносителя. Вчера заметил, что капает из предохранительного клапана котла. Изначально, давление в системе было 1,7 бар, когда ...
Есть электрический котел, который не работает уже около месяца (подвели газ, и электрокотел стал резервным). Вентили перекрыты на подачу и на обратку теплоносителя. Вчера заметил, что капает из предохранительного клапана котла. Изначально, давление в системе было 1,7 бар, когда ...
- 01 авг 2023, 21:02
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Расширительный бак и БКС UBT 200
- Ответы: 3
- Просмотры: 7188
Расширительный бак и БКС UBT 200
зачем доказывать? -
А вот так случилось. В апреле они нам сдали дом. Какое-то время никто не пользовался горячей водой. А вот теперь начали пользоваться и начались проблемы. Мы настаиваем, что они обязаны вернуться и доделать. Они отбрыкиваются и предлагают нам или сдавать бойлер, как ...
- 01 авг 2023, 19:36
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Расширительный бак и БКС UBT 200
- Ответы: 3
- Просмотры: 7188
Расширительный бак и БКС UBT 200
Моя проблема в том что на бойлере UBT200 постоянно подтекает аварийный клапан.
Бойлер подогревается до 45 - 50 градусов.
Компания, которая осуществляла сборку котельной, предложила принципиальную схему котельной, где было указано наличие расширительного бака. Во время сборки расширительный бак не ...
Бойлер подогревается до 45 - 50 градусов.
Компания, которая осуществляла сборку котельной, предложила принципиальную схему котельной, где было указано наличие расширительного бака. Во время сборки расширительный бак не ...