Найдено 7 результатов

Asutp2
29 янв 2024, 12:13
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла

lexusavto писал(а): 28 янв 2024, 17:18 У меня на Eco Nova есть параметр P21 "Скорость изменения температуры теплоносителя",
У вас наверное конденсационный котел. У меня нет такого подобного параметра. У меня конвекционный котёл, они всегда запускаются на максимум и потом снижают. А конденсационные котлы начинают с нуля .
Asutp2
28 янв 2024, 15:27
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла


Котёл не может перегреться, так как ему задан вручную предельный нагрев, да и зонт на страже.

Я не говорил что перегревается котёл, я говорил что перегревается теплоноситель. По комнатному датчику котёл запускается на максимальную мощность, в моем случае это 70%, теплоноситель например ...
Asutp2
25 янв 2024, 11:34
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла


В конечном итоге снижение установки температуры ТН приведет к увеличению тактования, т.к. контур будет быстро прогреваться. Чтобы снизить тактование, нужно увеличивать температуру уставки ТН, тогда возрастет амплитуда комнатной температуры за пределы гистерезиса термостата и он начнет реже ...
Asutp2
25 янв 2024, 06:45
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла


Вы уже накосячили, выбрав котел с запасом, хотите ещё на какие-нибудь грабли наступить? Вам сказали, на что действительно нужно обратить внимание, что исправить (по нашему мнению), а дальше воля ваша

Я не косячил. Во первых котёл выбирал тот кто монтировал систему отопления, во вторых ...
Asutp2
24 янв 2024, 08:16
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла


Поддержу вопрос коллеги: зачем вы хотите от этого избавиться?

Я писал выше, чтобы увеличить ресурс котла и снизить расход газа. Конструктор осознает что мощность котла подобрана под нужное теплопотребление. А па факту в сильный мороз котёл загружен на 50-60%

Отправлено спустя 1 минуту 33 ...
Asutp2
23 янв 2024, 05:27
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла


Или отключить датчик погоды, оставив только комнатный термостат.

Зачем? С погодой лучше

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот что бы что?
Вам лучше такие вопросы в что где когда задавать.
Лично мне смысл не понятен.

Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:

Кирпичные шахты надо ...
Asutp2
22 янв 2024, 12:27
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Снижение минимальной мощности котла
Ответы: 27
Просмотры: 11111

Снижение минимальной мощности котла

Добрый день.

Эксплуатирую котел baxi Luna 3 comfort 24квт с открытой камерой сгорания.
2-х этажный дом площадью 200м2. На первом этаже имеются теплые полы.
Температура в помещении поддерживается 20-21°С , при этом тепло, на втором этаже ещё теплее, но я на втором этаже на всех радиаторах установил ...

Перейти к расширенному поиску