Найдено 13 результатов
- 23 ноя 2024, 23:54
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
термостата бойлера(механического)
кстати контакты термостата или релюшки бойлера можно завести на плату и насос бойлера туда же и тогда котел в момент нагрева бойлера будет подавать на стрелку 85 градусов, а при отключении нагрева БКН перейдет на температуру ручки управления
боюсь что в момент ...
- 23 ноя 2024, 18:27
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
Да тут пришла мысль, что мало ли где что открутиться и начнет теплоноситель обильно вытекать, котёл это развидит по падению давления, а вот термостат - никак..

Про насос бойлера(его блокировку) забыл, кстати.

- 23 ноя 2024, 15:26
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR , всё, закончил с автоматизацией. Получилось так:
- котел будет эксплуатироваться всегла в режиме ЗИМА, регулируя модуляцией и включением/выключением температуру в малом контуре (котел-гидрострелка)
-насос бойлера включается от встроенного термостата бойлера(механического). В момент включения ...
- котел будет эксплуатироваться всегла в режиме ЗИМА, регулируя модуляцией и включением/выключением температуру в малом контуре (котел-гидрострелка)
-насос бойлера включается от встроенного термостата бойлера(механического). В момент включения ...
- 10 ноя 2024, 05:22
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR , в данном случае(циркуляционный в розетку) пропадает всяческая функция котла по регулированию температуры теплоносителя. Котел не будет знать, до какой температуры ему греть, если ориентироваться на температуру теплоносителя на распредколлекторе. Косвенный и не корректный какой-то метод ...
- 09 ноя 2024, 19:30
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR , тут подумал, что всю муть с управлением создаёт контур бойлера, вернее невозможность его управления котлом, как и контроля температуры в его контуре. Поэтому пришла идея включать насос бойлера от встроенного в бойлер термостата(штатного, stout, настенный, 150л). На плате котла ...
- 08 ноя 2024, 09:25
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
Bahus, спасибо. Перекоммутирую схему. 

- 07 ноя 2024, 21:57
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR , скорее всего цель была свести всё в единую систему. А вот насчёт автоматики- никто не задумывался..
Судя по картинкам из интернета- таких примеров куча, где насос загрузки котла, гидрострелка, коллектор и несколько контуров(отопление, БКН) со своим насосами.. Но вот про управление да ...
Судя по картинкам из интернета- таких примеров куча, где насос загрузки котла, гидрострелка, коллектор и несколько контуров(отопление, БКН) со своим насосами.. Но вот про управление да ...
- 07 ноя 2024, 20:45
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR , полы и ветки радиаторов собирал один человек, обвязку в котельной -другой. Поэтому получился такой "Франкенштейн". Connect ставится для удаленного контроля работы котла и температуры внутри помещения, на период не проживания в доме. А вот на период проживания уже встаёт вопрос: либо бегать ...
- 07 ноя 2024, 14:20
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
EvgenySh , т е. вместо механического термометра в гидро стрелку установить датчик температуры завязанный на термостат, термостат уже будет управлять котловым насосом? :write: Или Вы имели ввиду от платы котла отключить родной датчик NTC контура отопления (А5, пины 1 и 3) и туда подключить NTC ...
- 05 ноя 2024, 20:08
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 19:57 при такой схеме - насос 1 в розетку...ну или куда мысль там летела...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
и заодно не забыть про обратные клапана на всех ветках после насосов наверно...
На этой фотографии вроде видны они, извиняюсь что сразу не прикрепил.
- 05 ноя 2024, 19:46
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
Вот этот насос, что перед гидро разделителем, интересует куда его желательно подключить..? 

- 05 ноя 2024, 19:40
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
Может к Connect+ подключить пару аналоговых датчиков, установив их на каждом этаже в наиболее больших помещениях? Чтобы видеть температуру в помещениях, тем самым регулировать температуру в контуре отопления?
- 05 ноя 2024, 15:36
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
- Ответы: 29
- Просмотры: 6879
Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
Добрый день!
На данный момент собрана котельная по такой схеме(во вложении Обвязка). Воды в системе ГВС нет(отсутствует скважина). В качестве теплоносителя в отопительной системе(ТО котла, гидрострелка, коллектор, контура теплых полов и радиаторные ветки) заполнены теплоносителем полипропилен ...
На данный момент собрана котельная по такой схеме(во вложении Обвязка). Воды в системе ГВС нет(отсутствует скважина). В качестве теплоносителя в отопительной системе(ТО котла, гидрострелка, коллектор, контура теплых полов и радиаторные ветки) заполнены теплоносителем полипропилен ...