Найдено 3 результата
- Вчера, 14:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: duo-tec compact 1.24 ошибка 128
- Ответы: 22
- Просмотры: 4971
duo-tec compact 1.24 ошибка 128
Добрый. Можно чуть подробнее про моросил? 128 ошибка с зонтом никак не связана, насколько я понимаю. Зонт блокирует нажатие кнопок, кроме сброса , это нормально.
Здравствуйте! Вылезла ошибка впервые е128, начал курить форумы 100 причин от платы до трубы. Ответов практически ни каких, кроме ...
- 11 июл 2025, 22:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: duo-tec compact 1.24 ошибка 128
- Ответы: 22
- Просмотры: 4971
duo-tec compact 1.24 ошибка 128
Добрый вечер. Давайте по порядку. Сколько в эксплуатации, как давно проверяли камеру сгорания, сифон отвода конденсата не забит? Reset нужно нажать и подержать 1-3 секунды. Ну и в итоге дойдем до электрода ионизации, стабилизатора и дымохода.
Котел 7 лет всё обслужено , проблему нашли, зонт ...
- 10 июл 2025, 17:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: duo-tec compact 1.24 ошибка 128
- Ответы: 22
- Просмотры: 4971
duo-tec compact 1.24 ошибка 128
Здравствуйте! Такая же беда, только ошибку не скинуть е128. Питание отключал на долго, кнопку R нажимал , не помогает, куда копать ?