Найдено 3 результата

DmitryLi
Вчера, 18:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ampera plus 24 выбивает автомат
Ответы: 6
Просмотры: 55

Ampera plus 24 выбивает автомат

RADAR писал(а): Вчера, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт

Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
В теории да, но почему-то так не делает.
Его на 9 выбивает
DmitryLi
Вчера, 16:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ampera plus 24 выбивает автомат
Ответы: 6
Просмотры: 55

Ampera plus 24 выбивает автомат

Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
DmitryLi
Вчера, 16:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ampera plus 24 выбивает автомат
Ответы: 6
Просмотры: 55

Ampera plus 24 выбивает автомат

Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.

Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит ...