согласен, поэтому сделать надо так чтобы потом не было обидноAlexRZN писал(а):скажу еще одно, как делают многие - для сдачи комиссии делают одно, а потом переделывают как им угодно, но это не всегда безопасно. на свой страх и риск, так сказать)
Найдено 8 результатов
- 12 апр 2013, 16:37
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
- 11 апр 2013, 12:31
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
[очень важно какая формулировка вашего подвала у вас в проекте дома.
подскажу на заметку вам! у нашего клиента котел висит в туалете))) на мой вопрос: "как вам согласовали и пустили газ?" он ответил, мол "а это у меня по проекту котельная"))) и правда.....по закону в туалетах и ванных комнатах ...
подскажу на заметку вам! у нашего клиента котел висит в туалете))) на мой вопрос: "как вам согласовали и пустили газ?" он ответил, мол "а это у меня по проекту котельная"))) и правда.....по закону в туалетах и ванных комнатах ...
- 11 апр 2013, 08:16
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
К сожалению, а может быть к счастью у нас почему говорят "нет"garry писал(а):У нас, слышал, цена вопроса 5 рублей.
- 08 апр 2013, 09:23
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
Спасибо!!!
Всё и ничего.
Передам подрядчикам вашу инфо.
Хотя у них по-моему другое решение и доступное для понимания простым пользователям.
(без обид)
И еще раз, спасибо!
Всё и ничего.
Передам подрядчикам вашу инфо.
Хотя у них по-моему другое решение и доступное для понимания простым пользователям.
(без обид)
И еще раз, спасибо!
- 06 апр 2013, 14:15
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
посмотрел http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %F0%FB.pdf
Целой кучи для моей ситуации нет
Как смог нарисовал схему (прилагается) - может так? А возможности котла при такой схеме?
Целой кучи для моей ситуации нет
Как смог нарисовал схему (прилагается) - может так? А возможности котла при такой схеме?
- 06 апр 2013, 09:11
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
Доброго времени суток всем!
Прочитал Ваши комментарии и понял что недостаточно дал информации.
В подвале имеются 2 окна (1 с форточкой) и площадь стекления соответствует объему помещения. В этом вопросе претензий с принимающей стороны не было. Проект сделан, согласовали. В этом проекте был котел ...
Прочитал Ваши комментарии и понял что недостаточно дал информации.
В подвале имеются 2 окна (1 с форточкой) и площадь стекления соответствует объему помещения. В этом вопросе претензий с принимающей стороны не было. Проект сделан, согласовали. В этом проекте был котел ...
- 05 апр 2013, 13:35
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
к сожалению в проекте было предусмотрено buderus (рекомендации газовой компании), но по ходу строительства исходя из финансовых вопросов было принято решение устанавливать BAXI
- 05 апр 2013, 11:42
- Форум: Старые темы
- Тема: проблемы при приеме газовой комиссией
- Ответы: 21
- Просмотры: 11066
проблемы при приеме газовой комиссией
Прошу посоветовать как быть? :?
В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
Коаксиальная труба с наконечником 1100мм антиобледелительное исп. расположена 60см от уровня земли.
Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Какие есть ...
В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
Коаксиальная труба с наконечником 1100мм антиобледелительное исп. расположена 60см от уровня земли.
Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Какие есть ...