Найдено 3 результата
- 30 дек 2015, 19:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с ГВС ECO3 Compact
- Ответы: 4
- Просмотры: 3130
Проблемы с ГВС ECO3 Compact
Все таки иногда тушит горелку. И похоже при включенной ГВС слегка что-то в котле скворчит.
- 27 дек 2015, 09:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с ГВС ECO3 Compact
- Ответы: 4
- Просмотры: 3130
Проблемы с ГВС ECO3 Compact
Теплоноситель - водопроводная вода, обогащенная полифосфатами.
Вчера температуру теплоносителя изменили с 75 до 65.
Спустя 6 часов заработала в штатном режиме ГВС.
Возможно, датчик температуры в контуре отопления покрылся накипью.
Вчера температуру теплоносителя изменили с 75 до 65.
Спустя 6 часов заработала в штатном режиме ГВС.
Возможно, датчик температуры в контуре отопления покрылся накипью.
- 26 дек 2015, 09:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с ГВС ECO3 Compact
- Ответы: 4
- Просмотры: 3130
Проблемы с ГВС ECO3 Compact
Котел BAXI Eco3 Compact. Продолжительность эксплуатации 8 лет. Отопление работает в норме. ГВС в цикле набирает 34 градуса и отключается (горелка) независимо от выставленной температуры ГВС . Давление воды на выходе из ГВС отличное, давление воды в отопительной системе - норма, шумов в котле нет, ош...