Это вряд ли.
Вероятно мешала выставленная Т воды. Не знаю, заводская ли это установка или мастера постарались, но на отопление стояло 46 град С. Поднял до 50 и стало ощутимо лучше.
Найдено 3 результата
- 03 янв 2016, 11:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
- Ответы: 4
- Просмотры: 3232
- 02 янв 2016, 17:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
- Ответы: 4
- Просмотры: 3232
Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
MODUL=1, AMBON=1
Панель, соответственно, вынесена в коридор.
Панель, соответственно, вынесена в коридор.
- 02 янв 2016, 12:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
- Ответы: 4
- Просмотры: 3232
Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
Уважаемые специалисты добрый день.
Имеем котел в каркасном доме площадью 150 м2, в работе меньше 2 месяцев. Пока температура за бортом была относительно высока, проблем не было, однако при -20 столкнулись с тем, что температура в доме не достигает установленных значений. При выставленной в ручном ...