ZONT H1V + НОВЫЙ OPEN TERM + BAXI LUNA 3 COMFORT

Modul 1,
F10=02,
Перемычка на М1 должна стоять между 1 и 2.
Отсоединить панель управления от М2, а на её место подключить провода от адаптера OT (на нижние контакты), панель подключить к верхним контактам адаптера OT.
Андрей59
03 сен 2018, 17:39
Форум: Электрокоммутация
Тема: Настройка Luna-3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 24
Просмотры: 12529

Настройка Luna-3 Comfort с датчиком уличной температуры

+30 в батареях всегда (даже летом), если отопление включено. Если это так, то это крупный просчет в логике работы котла. Зачем тратить газ на поддержание Т носителя +30, если на улице +20 :facepalm: Чтобы этого избежать устанавливают комнатный термостат и тогда газ будет тратиться только при темпер...
Андрей59
25 авг 2018, 22:00
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 34822

Luna 3 1.310 FI opentherm

...Каждая конфигурация F10 определяет ту или иную логику, например: F10=02 тогда котел запустится на отопление только при поступлении обоих запросов на отопление и от комнатного термостата (мы его перемычкой иметируем) и запроса по Опентерм (например, от Zonta). Вроде все просто! но когда же котлу ...
Андрей59
25 авг 2018, 01:17
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 34822

Luna 3 1.310 FI opentherm

Любой котел тактует при недостаточном теплосьеме))) не взрываться же ему. Возможно Вы не правильно меня поняли (если, конечно, Ваша реплика призвана прокомментировать моё сообщение). В данном случае речь идёт о корректном согласовании адаптера OpenTherm Zont с котлами на основе платы B&P DIMS26...
Андрей59
24 авг 2018, 10:52
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 34822

Luna 3 1.310 FI opentherm

У меня такой же котел, как в названии темы (или в данном случае речь все-таки о модификации comfort - с выносной панелью? А то можно сделать такой вывод глядя на занятый разъём CN7). Сезон 2016 - 2017 связка котел-зонт (по опентерм) отработали при: 1. F10=0; 2. CN7 - точка подключения; 3. Без перем...
Андрей59
17 авг 2018, 19:17
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?
Ответы: 22
Просмотры: 12304

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

RADAR писал(а):Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами.. :D
+100500 :rofl:
Андрей59
14 авг 2018, 11:34
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi
Ответы: 9
Просмотры: 4408

Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi

Американки очень хорошо текут при перекосах (просто нажал на трубу). ;) Вот... хороший комментарий. А то у меня домашние такие люди, что для них даже пульт от телевизора нужно делать из..."сорокпятого уголка". Хорошо, что их не так много, а то рук не хватает. Но соединения, всё равно, счи...
Андрей59
14 авг 2018, 07:29
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi
Ответы: 9
Просмотры: 4408

Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi

- все есть ,и складывается наработка от условий эксплуатации температура ,которая меняется и давление постоянное . Тебо -труба неплохая, нелишенная недостатков -не имеет кислородного барьера, серия (файбер) . Что касается медяхи -греет не хило ,утеплитель одень не великие затраты . Что касается диа...
Андрей59
13 авг 2018, 19:37
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi
Ответы: 9
Просмотры: 4408

Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi

Starik , понял, т.е. хочешь сказать, что в том месте где будет стоять БКН обвязанный медью и котел, будет невыносимо жарко. Что ж, соглашусь с направлением мыслей, подогевать будут, но не думаю, что критично. Стоять все будет на первом этаже, по крайней мере этим летом (не показатель, но несколько ...
Андрей59
13 авг 2018, 14:38
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi
Ответы: 9
Просмотры: 4408

Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi

Starik , полагаю у тебя полипропилен, если да, то какой? Например у нас можно купить (покопавшись): - Pro Aqua 32*5,4 PN 25 армированная алюминиевой фольгой; - Tebo 32*6,4 PN 25 (арм.). Я поизучал на сайтах производителей по этим трубам и... ну вот ни чего не понял. Они там все скрывают что ли что-...
Андрей59
13 авг 2018, 10:10
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi
Ответы: 9
Просмотры: 4408

Premier Plus 150 л + Luna-3 1.310 Fi

Доброго времени суток! Тема сантехническая! Котёл в наличии, два сезона (ттт) отработал на отопление без проблем. Купил сабжевый БКН и комплект, состоящий из привода 3-х ходового клапана и температурного датчика. Сижу вот, думаю, как и чем обвязывать бойлер, имеются в виду трубы, американки, обратны...
Андрей59
10 авг 2018, 12:57
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Как выгнать воздух из контура БКН?
Ответы: 33
Просмотры: 29828

Как выгнать воздух из контура БКН?

Alex_Kovy писал(а):А воздухоотводчик на кольцо БКН ставить не нужно было в верхней точке?
А его разве нет на насосе котла?

Речь о контуре змеевика БКН? или о контуре ГВС БКН?
Андрей59
08 янв 2018, 11:24
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1
Ответы: 14
Просмотры: 8434

Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1

46431 На этом форуме я читал, что сервисные инженеры Baxi участвовали в разработке ПО для Зонта, даже появилась модель Zont for Baxi уже с OpenTerm в одном корпусе. Поэтому и обратился сюда. Прикрепляю график. https://yadi.sk/i/Q1fcqVZI3RGAKb Можно, конечно поискать ссылку "оттуда", но су...
Андрей59
08 янв 2018, 10:55
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1
Ответы: 14
Просмотры: 8434

Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1

46429 46427 Здесь информации больше - а сам производитель тех. поддержку не осуществляет своего продукта ? Отправлено спустя 5 минут 24 секунды: Как аналогия - мне на объекте не только настроили колорматик 630 ,но и предоставляют любую тех. информацию по этому продукту .Что с зонтом не такт ? Конеч...
Андрей59
08 янв 2018, 10:38
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1
Ответы: 14
Просмотры: 8434

Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1

Здесь информации больше и люди отзывчивее, плюс разработчики заходят: https://www.forumhouse.ru/threads/407001/page-122
Андрей59
11 дек 2017, 12:37
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 34822

Luna 3 1.310 FI opentherm

Спасибо! Все заработало!!! В итоге: 1. F10=2 2. CN7 - точка подключения 3. Перемычка на месте. Убирать не надо! Проблема была действительно в перепутанных "-" и "Т" :facepalm: Еще раз спасибо!!! У меня такой же котел, как в названии темы (или в данном случае речь все-таки о моди...
Андрей59
25 сен 2017, 11:45
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат
Ответы: 11
Просмотры: 6589

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

42962 1.Контроллер ZONT H-1000 возможно поставляться не будет... :( сейчас планируется новая модель ZONT L-1000 2. У котла не может быть два источника команд и здесь действительно придётся экспериментировать с параметром F10 По поводу п.1: наоборот модели H-1000 и H-1000 OT только-только (июль-авгу...
Андрей59
25 сен 2017, 11:39
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат
Ответы: 11
Просмотры: 6589

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добрый день решил завести новую тему... Мой вопрос в следующим: Возможно ли одновременно установить контролер ZONT H-1000 для возможности дистанционного управления температурой в доме через интернет и при этом оставить Выносную понель котла на стене(так же управлять температурой, но по OpenTherm(CN...
Андрей59
22 дек 2016, 09:37
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Ответы: 83
Просмотры: 82504

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Подключил интерфейс OpenTherm зонта к CN7 напрямую (у меня луна-3 1.310, не комфорт) - в вебе параметры котла стали отображаться, но модуляция горелки не изменяется :?: . В инструкции к котлу в разделе 28.1 сказано, что дистанционную панель надо устанавливать через контакты 3, 4 клемной колодки М2 (...
Андрей59
02 дек 2016, 12:23
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

plehan, спасибо за внимание к моей ситуации!

Буду дальше пробовать, смотреть, изучать инструкции термостатов/хронотермостатов.
Андрей59
01 дек 2016, 21:49
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

Стремлюсь к 22 С и чтобы не шелохнулась :oops: .
Андрей59
01 дек 2016, 21:45
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

22 С.
В этот отопительный сезон минимум 20, максимум 24 С.
Андрей59
01 дек 2016, 21:18
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

Дело в том, что при -30 С на улице, температура теплоносителя была 65 С, температурная кривая № 15, температура в доме 22 С.
Андрей59
01 дек 2016, 20:53
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

По графику из инструкции 15-ая кривая предполагает около 57 С при -20 С на улице (прорисованы 10-ая, 20-ая и т.д.).
Андрей59
01 дек 2016, 20:37
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

34540 34539 (типа: на улице -20 с, дома + 22 с, температурная кривая № 15) - а что кривая предполагает по теплоносителю при кривой 15? И кривая не учитывает температуру в помещении ! У меня, непосредственно сейчас, на улице -16 С, дома + 23 С, Ттн 56 С, Kt = 15. То, что кривая не учитывает температ...
Андрей59
01 дек 2016, 20:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

plehan, спасибо, буду пробовать!

Всем, ради статистического интереса для заглядывающих в данную тему: какая у вас выбрана температурная кривая при какой уличной температуре? (типа: на улице -20 с, дома + 22 с, температурная кривая № 15)
Андрей59
01 дек 2016, 18:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

plehan , К сожалению я не принимал никакого участия в расчете системы отопления, могу лишь сказать, что это "ленинградка" (комментариями по поводу ее КПД можете не утруждаться), радиаторов с запасом. Господа, поймите, абсолютно ничего плохого про алгоритм работы автоматики baxi я сказать ...
Андрей59
01 дек 2016, 15:06
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

34514 не факт - по идее у вас кривая должна быть настроена на наиболее холд. неделю , то есть на тот минус который брался в расчете для системы отопления и кривая при потеплении снижает температуру теплоносителя . Установка термостата не даст перегревать помещение , опять же он стоит только в одном...
Андрей59
01 дек 2016, 14:27
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13621

Климатические кривые

plehan, вот не поверите, второй год не могу определиться с термостатом, думаю, что он (термостат, а в идеале беспроводная панель от Comfort) поможет мне (у ТС, я так понял тоже нет термостата)...

Перейти к расширенному поиску