Найдено 5 результатов
- 30 июн 2017, 13:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
- Ответы: 9
- Просмотры: 8088
MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
Проблема была в датчике. Выкрутил оба датчика, один был в накипи, другой в чем-то черном. Почистил оба и поменял местами. После этого проблема ушла.
- 16 июн 2017, 17:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
- Ответы: 9
- Просмотры: 8088
MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
Поток примерно 8.42 л/мин. Он конечно поменьше чем поток холодной воды, но и не сказать что очень слабый.BAXI - Volga писал(а): Проток л/мин через контур ГВС не ухудшился? ощущение что контур подзабит накипью
- 16 июн 2017, 15:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
- Ответы: 9
- Просмотры: 8088
MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
40649 зайдите в режим "инфо" и посмотрите параметры А00, А04, А05, А06
сообщите нам
А00 = 65
А04 = 30
А05 = 65
А06 = 49
Котел в режиме лето.
Включил воду. Потом выключил. Показания А00 продолжали расти после выключения воды. То есть газ уже не горит, а цифра растет. Такое чувство что датчик ...
сообщите нам
А00 = 65
А04 = 30
А05 = 65
А06 = 49
Котел в режиме лето.
Включил воду. Потом выключил. Показания А00 продолжали расти после выключения воды. То есть газ уже не горит, а цифра растет. Такое чувство что датчик ...
- 15 июн 2017, 21:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
- Ответы: 9
- Просмотры: 8088
MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
Да, горит значек пламени и краник мигает.BAXI-Ural писал(а):
А во время разбора ГВС насос работает, "краник" (значек в верхнем правом углу) мигает?
- 15 июн 2017, 20:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
- Ответы: 9
- Просмотры: 8088
MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
Здравствуйте форумчане!
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности ...
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности ...