Найдено 5 результатов
- 13 мар 2018, 08:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Скачет давление в системе при включении/выключении котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 11915
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Доброе утро! Спасибо за развернутый ответ! Я покупал готовую квартиру и потому вся система отопления была уже сделана. изначально стоял котел Ferroli, но у него потек теплообменник и потому пришлось заменить котел на новый. раньше таких (с качками давления) проблем не было. дело в том что в квартире...
- 12 мар 2018, 17:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Скачет давление в системе при включении/выключении котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 11915
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Ремонтники проверяли. Сказали что все в норме. Замеряли манометром на насосе. Сказали что не пропускает. Сам я не видел, что там было за давление.
- 12 мар 2018, 16:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Скачет давление в системе при включении/выключении котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 11915
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Пришел представитель Сервисного центра. Посмотрел котел. Сказал, что все хорошо в пределах нормы и ушел. Но мне кажется, что как-то это не правильно, когда давление так скачет. Если обогревание выключено, то давление 2 бара. при включении обогрева или включении крана горячей воды, давление сразу ста...
- 06 мар 2018, 18:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Скачет давление в системе при включении/выключении котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 11915
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Кран подпитки затянул уже дальше некуда
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
т.е. сейчас давление пока постоянное. при включенном котле 0.5 бар, при выключенном 1 бар. Но так раньше не было. когда выключаешь и включаешь давление было всегда 1 бар
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
т.е. сейчас давление пока постоянное. при включенном котле 0.5 бар, при выключенном 1 бар. Но так раньше не было. когда выключаешь и включаешь давление было всегда 1 бар
- 06 мар 2018, 17:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Скачет давление в системе при включении/выключении котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 11915
Скачет давление в системе при включении/выключении котла
Добрый день! столкнулся с такой проблемой: Две недели назад купил и установил (специалисты сервисного центра осуществляли установку и запуск) котел baxi eco four 24 f. Две недели проблем никаких не было. Давление в системе было 1 бар и не менялось. Сегодня заметил что произошел сброс воды из системы...