Первое сообщение
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие...
Последнее сообщение
Аааа. Про датчик Холла речь. Ну так в одноконтурном он физически отсутствует, но клеммы-то никуда не делись.
Вот только они вам не подойдут. Это не релейный вход, там три контакта.
Чисто теоретически можно попробовать их задействовать так, как они используются в MainFour (там та же плата). Там как-раз герконовое реле ГВС управляет (его мануал смотрите). Тогда нужно изменить значение F07 на 02. И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Попробуйте, расскажете потом. Только...