Первое сообщение
Добрый день. Имеется baxi slim 1.300, бкн на 160 литров, 2
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2...
Последнее сообщение
1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
1) Да, конечно, это логично и понятно. Только как этого добиться на практике? Ставить основной насос 32-8, включать его на полную мощность, а три штуки 25-40 на минималку?
2) У моего котла один выход для теплоносителя. Соответственно, т.к. СО и ГВС работают на отдельных контурах, в месте разделения подающей трубы на две...