Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день!
Хотел бы узнать у специалистов некоторые тонкости по работе традиционных котлов на сравнительно низкой температуре теплоносителя.
Заменили этим летом старый чугунный котел на Eco Nova 24. Система отопления осталась прежняя - стальные трубы и регистры из сотки. Чтобы не забить новый котел грязью (условно, тк вода на самом деле прозрачная), для физической развязки контуров решили поставить скоростной теплообменник ВС-159 Кировского завода на 18кВт. То есть в медных трубах...
Последнее сообщение
У меня правда ЭКО 4эс, но смысл один и тот же. Вместо кольца в дымоход (у меня очень короткая трасса, сантиметров 70 всего, подрезал трубу) поставил последовательно с вентилятором дымоудаления лампочку на 100 ватт, занизил обороты примерно наполовину. Мощность лампочки подобрал экспериментально, так чтобы прессостат уверенно срабатывал, даже если немного заузить выхлоп котла рукой (эмуляция порыва ветра). Таким образом избавился от избытка кислорода. Минимум модуляции крутанул на глаз, так...
Добрый день!
Имею: Котёл Luna Platinum 32+БКН Премьер плюс 200, датчик температуры БКН подключен к котлу колодка М2 клеммы 9-10.
На панели управления котла нет режима ГВС (нет значка кран ). Нажимаю кнопку А для перехода в быстрое меню там высвечиваются:
1.Резерв/работа;
2. Режим работа КО1;
3.Комф установка КО1.
Строк связанных с ГВС нет.
В меню Инженер нет параметров 1600-1680. отвечающих за настройку ГВС.
Котёл переключается на загрузку БКН только при переводе котла в ручное управление,...
Последнее сообщение
Всё заработало! Оказалось всё банально просто: в колодке,которая подсоединяется к плате котла от клемм 9-10 колодки М2 в одном проводе не было контакта.Поправил колодку и всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться и наверное в настройках QAA73.
Перелопатил все и не могу найти ответа.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73, бойлер для ГВС.
Обвязка гидравлической стрелкой на три контура отопления: радиаторы в доме и теплый пол (под управлением QAA73), а так же отдельно стоящее помещение с радиаторами (под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор).
В дальнейших планах провести...
Последнее сообщение
Итак, сам разобрался...
Опытным путем было установлено, что температура теплоносителя (рабочая кривая) отопительной зоны №2 устанавливается... РУЧКОЙ! !! Да, той самой, что расположена на лицевой части котла. И про это в документации ни к котлу, ни к QAA73 ни слова...
Ручка же была вывернута на 0 в соответствии с рекомендациями руководства по монтажу QAA73, и поэтому-то выдавала максимальную температуру в 30°С в соответствии с рабочей кривой ручки + рабочий запас 5°С.
Теперь мне интересно по...
Добрый день. Прошу прощения, может быть я неверно искал на форуме + сам в тему не очень погружен, просто возник один вопрос:
В доме 160 квадратов поставлен котел Baxi luna 3 240 fi, подключил его к zont connect через OT. радиаторы как на первом так и на втором этаже, всего где-то 15, два из них перекрыты.
в прошлую субботу приходил сервисмен из официальной службы Baxi, прочистил полностью котел и подкачал расширительный бак. Чистил и фильтры на обратке (грубой очистки) + у меня дополнительно...
Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Последнее сообщение
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал
Подскажите, пожалуйста, надо ли изолировать встроенный бкн baxi slim 2.300i (и возможно котёл) от пола? Обратил внимание, что много тепла уходит в пол. Пол горячий) Если да - то чем изолировать?
Последнее сообщение
Тут по принципу: кашу маслом не испортишь, закрывать по максимуму.
Всем доброго времени суток.помогите кто знает. Подключил датчик уличной температуры и терморегулятор комнатный. Термостат включает выключает котёл как положено. А вот как настроить датчик уличной температуры не пойму. Написано в книжке что надо выбрать нужную кривую по графику клавишами регулировки температуры в батареях. Я их нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях, так и должно быть ??? Или должно высвечивать номер кривой ??? И имеет ли разница в полярности проводов ???
Последнее сообщение
А в чем проблема? Ну поэкспериментируйте с 20-30 графиками. Будет греть до 75-85 в -25°. До -15 тоже горячее будет, чем нужно вам. Но у вас же термостат есть. Выключит котел когда нужно.
Вопрос такой, при открытии крана горячей воды, тёплая вода идёт где-то минуту затем снова холоднеет и напор дёргается будто давление скачет, отопление работает нормально. Режим ЗИМА, в инструкции написано, что индикатор ГВС и радиатор должны отображаться на дисплее вместе, но индикатора ГВС в левом нижнем углу дисплея нет. Как-то может настраивается этот параметр? Помогите люди, воды горячей нет!! Котёл новый, первый его сезон!
Последнее сообщение
В режиме лето нормально ГВС работает? До включения отопления котел на ГВС нормально отрабатывал? Или вообще поставили только-только?
Я вроде разобрался, подпитал систему и вроде всё в норму пришло. Мастера которые устанавливали, совсем немного воды набрали в систему, при каждом включении (их было 3) ошибка F37 горела. Кстати, теперь индикатор ГВС в режиме ЗИМА загорается когда включаешь горячую воду. Вообще по ситуации с гвс, будем наблюдать в общем, если что напишу сюда)
Здравствуйте подскажите кто нибудь как обвязать котел Duo tec mp с бойлером косвенного нагрева через гидро стрелку,если может кто подскажет где посмотреть схему подробную с описанием что куда подключать,хочу проверить все ли правильно мне подключили
Последнее сообщение
Скачайте генеральный каталог с сайта. 14-й раздел - типовые схемы для конденсационных котлов.
Добрый день! Котёл Baxi Luna 3 comfort 1.240fi
греет либо контур гвс либо отопления. По отдельности все работает, если оба режима включаю работает только гвс. Что делать? :unknown:
Последнее сообщение
Температуру отепления (тёплый пол) поставил в ручную на 40 градусов. F21 - 00
Гвс 60 градусов.
Приветствую всех. Решил обратиться сюда за помощью так как сам справиться не могу.
Имеется котел baxi luna 3 1.310fi . Установлен в цоколе в имеющийся дымоход( ранее стоял старый напольный) через адаптер дыморазделения фирмы stout. На первый запуск приехал представитель baxi всё настроил запустил ,но котел с частой переодичностью выдавал ошибку е01. Он по его словам проверил всё и всё работает правильно и исправно. Заземление есть, стабилизатор инверторный baxi, он попросил соединить перемычкой...
Последнее сообщение
Всем большое спасибо. Вроде бы проблема решена. Установил небольшой обрезок дымохода в отверстие забора воздуха. Свист пропал, ошибки пока не было.
Вышла ошибка 142 , горит opentherm и пропала 7 строка из настроек . Не убирается. Что делать?????
Последнее сообщение
ДА нет. Не плохой. Уточнить-то нужно было о чём речь.
К сожалению, с контроллером знаком слабо. Точнее совсем не знаком. И не припомню, чтобы здесь на форуме его кто-то глубоко копал. Так что вряд ли здесь помогут. Попробовать сбросить настройки до заводских, если он это умеет. А для начала проверить физическое подключение контроллера к интерфейсной плате и интерфейсной платы к плате котла. Может физически что-то отошло. Потом перезапустить контроллер и котел. Вдруг этого достаточно окажется.
У...
Добрый день.
Поменял Протерм на Baxi. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО. В систему идёт горячая вода. А мне это не нравится. Есть ли возможность заставить насос ГВС работать ещё какое то время после выключения горелки, чтобы в систему отопления шла вода с более низкой температуройк? На Протерме насос ГВС отрабатывал какое то время после выключения горелки и в СО шла вода температурой...
Последнее сообщение
el9 , не причём, так не причём. Хозяин - барин. Если всё знаете, зачем вопрошаете: как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС? Ставьте, ищите, городите огород... :facepalm: А ларчик просто открывался. :D
Так если вы знаете как ларчик открывается, так поделились бы секретиком.
Здравствуйте.
Котел BAXI mine digit FI 240
Нету горячей воды, кран включаешь, а воды нету, никаких проблем и неисправностей не дисплей не выводиться, в чем проблема?
Последнее сообщение
Краник на дисплее горит (включен режим ГВС)? Если горит - начинает ли он мигать когда воду включаете?
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел ругается . Охлаждается.
Последнее сообщение
Bahus , Спасибо за отклик.
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите :(
Прошу помощи. Сразу же скажу, что в газовом оборудовании я не разбираюсь. Моя жена, посмотрев на меня, как я лежу на диване и потягиваю пивко, сказала, что хватит лодырничать, повесь лучше кухонный шкаф.
И тут началось...
Чтобы повесить шкаф нужно было поменять газовый метровый шланг на новый шланг 3-х метровый. Я бодренько взялся за дело, думая, что через 10-20 минут я снова буду лежать на своём любимом диване.
Поменял шланг, смотрю, ошибка е01, т.е. не поступает газ на горелку. Ну, думаю,...
Последнее сообщение
:lol: попробуй с 3х метровым шлангом несколько раз сбросить е01... :lol: :popcorn:
Здравствуйте,
Недавно стал обладателем котла Baxi Eco Nova 18f, двухконтурный. И сразу начались вопросы и первые случаи. 1) начиная от настроек котла. 2) кто делал первый запуск. 3) огромный расход газа. Вот теперь вопрос, после запуска монтажники или инженеры оставили форсунки, форсунок 11 штук и на каждой цифры 135, что это обозначает?
Почему спрашиваю, котел был не настроен на работы с сжиженным газом, стояла настройка по умолчанию - природный газ. Теперь думаю, могли и форсунки на сжиженный...
Последнее сообщение
Работает от сжиженного. Природный ещё не подвели.
По форсункам разобрался 135, обозначает 1,35 для природного газа.
Манипуляции предпринимались разные: менялся интервал работы котла с заводских 3 минуты до 10 устанавливали сами; менялась мощность со 100% до 80%. поднимали температуру контура теплого пола до 45 грд.,чтобы увеличить цикл работы прогрева.
Вчера приходили из Baxi сервис, проверили форсунки стоят нормальные на сжиженный газ 0.80, изменили параметры, у нас проблема плоха расжигает...
Подскажите пожалуйста. Котёл очень долго греет отопление (ставлю температуру на котле 50 градусов, нагревает до 55 за 10 минут). Интервал включения 6 минут, F08 стоит на 30 (пробовал 100, ничего не меняется). Расход газа сумашедший. 6 радиаторов по 10 секций + тёплый пол на кухне. Весь интернет перерыл, ничего не нашёл. Помогите пожалуйста.
Последнее сообщение
Сейчас шило на мыло менять смысла особого нет (у меня тоже Гранд 4, компактный же...). С Грандами как повезёт: где-то внутренности рассыпаются, где-то работает без проблем.
Претензии на заводе принимаются, пока счетчики сыпались, завод принимал меры (и поломанные счетчики), надежность повышал. Сейчас повальных претензий не слышно. Если гарантия не вышла, можно с ними связаться и получить замену, положить как запасной. :)
Добрый день. Использую котел с термостатом первый сезон и не привык ещё к его работе. Термостат cewal механический, котел ecofour 1.14f. Когда на улице было теплее, чем сейчас (т.е. выше нуля) термостат грел воздух на ~2 градуса выше уставки на нем, теперь, когда на улице стало не выше нуля, термостат отключает котел после нагрева воздуха всего на 1 градус выше уставки термостата. Почему так может быть? В термостате вроде бы нет таймера на время работы, он только реагирует на температуру?
Последнее сообщение
Если термостат механический, то у него нехилая погрешность. Привыкайте.
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если похожие темы (вопросы) уже есть на форуме, но к сожалению жесткий график на работе не позволяет уделить много времени поиску.
Итак.
Котел Baxi eco four 24 (двухконтурный с открытой камерой сгорания)
Необходимо слить всю воду с системы отопления, т.к. на выходных приедут ставить новые радиаторы в доме.
Сливных кранов на моих радиаторах нет, следовательно у меня выход, только сливать воду с помощью котла.
Вопросы:
1)как мне слить воду с контура...
Последнее сообщение
которым я раз в пол года добавляю воду, когда давление падает из зеленой зоны манометра
Вот на это внимание обратите. Это не очень нормально.
что мол как-то закрывают подачу воды, открывают кран с горячей водой и как-то спускают.
Давление сбросится, но вода сойдет только та, которая выше смесителя. Поэтому нужно самую нижнюю гайку открывать, вам правильно говорят.
Ну и коли монтировать что-то будете - врежьте сливной кран, дабы в будущем таких вопросов не было.
Подскажите пожалуйста обязательна ли установка кольца которое идёт в комплекте с котлом для коаксиального дымохода длиной до 1 метра? Установщики похоже забыли поставить. Какие будут последствия при эксплуатации котла без кольца?
Здравствуйте! Есть такой старый котел (см. вложение). Что лучше (возможно) подключить к нему для стабилизации температуры в помещении: термостат, панель управления, датчик уличной температуры и что из перечисленного возможно подключить к этому котлу? Прошу также указать марки этих устройств, чтобы их можно было заказать.
Последнее сообщение
Панель Комфорт . KHG71410641-. Получите котел Luna-3 Comfort.
Или Zont Connect. В том числе для удаленного управления.
Добрый день!
У нас возникла проблема с новой колонкой Baxi 11p : устанавливали газовщики, до этого и тЯгу проверяли, и чистили дымоход, сказали все в норме. При этом, колонка исправно работает 10 минут и гаснет вместе с «пьезой», время работы колонки так же зависит от температуры воды, чем вода горячее, тем быстрее гаснет колонка.
Газовщика сказали что проблема с колонкой и ее нужно менять.
Подскажите, так ли это?! И что нам делать?!
Спасибо.
Последнее сообщение
Liliya_K , так давайте уже кого-нибудь накажем. акт есть, пишем претензию продавцу колонки и наблюдаем битву титанов... :)
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
кто-нибудь из них должен пострадать, если газовщик, то это будет ему повод для саморазвития... :)
Здравствуйте. Как заполнить систему отопления с Luna 3 comfort 1.24 fi с бойлером косвенного нагрева.
Есть возможность установить трехходовый клапан в центральное положение, чтобы контур радиаторов и контур бойлера наполнялся?
Последнее сообщение
На контуре ГВС должен быть свой воздухоотводчик. Равно как и на контуре отопления. В/о в котле только о себе заботитсЯ
Однокомнатная квартира. Насос гоняет воду одинаковой температуры нонстоп 24/7. Неужели нельзя сделать так, чтобы он останавливался если температура на обратке не падает длительное время и врубался бы каждые минут 5 для проверки этой температуры?
Последнее сообщение
При этом из душа еле еле льется вода рывками при закрытом кране. Это, похоже, крану хана.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вчера заново спаяли трубы пп, к котлу Baxi eco home 27f. Решил проверить как всё работает и выявил не приятную закономерность. При открытии-закрытии крана холодной воды загорается горелка подогрева системы отопления. Заданная температура на отопление 45 градусов. Каждый раз как только я открываю кран холодной воды и закрываю его, сразу же включается горелка на отопление. В общем 10 раз открывал-закрывал холодную воду и все 10 раз загоралась горелка именно на...
Здравствуйте. Кто устанавливал Baxi Luna-3 Comfort Combi, подскажите пожалуйста, можно ли его установить в нишу 600х600мм? Какие нужно оставить зазоры слева и справа от котла? Потом, в ходе технического обслуживания, нужен ли будет открытый доступ к задней и боковым стенкам?
Добрый день
Не уверен что в том разделе задаю вопрос, но напишу тут
Собственно вопрос в заголовке
Котел Baxi Slim1.400 iN подключен к ИБП APC SmartUPS 1000
Проблема в том, что при отсутствии внешнего питания (то есть ИБП генерирует напряжение на потребители от батарей) котел тухнет (если в этот момент работал) и больше не запускается
Выглядит это так: отключается питание (ИБП переключается на батареи) и в котле тут же включается пъезоподжиг (хотя газ горит!).
Поджиг трещит 3-4 секунды и котел...
Последнее сообщение
У меня вообще ИБП самопальный и, ничего, работает, уже 4 года. При запуске такая же проблема наблюдалась. Просто инвертор сам не знает , где у него земля, а где фаза. :? Пришлось подсказать... :D
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста один момент. Имеется Slim 1.300 + уличный датчик T. В целом температура в доме держится достаточно четко 23-24 гр. Но бывает чутка перегревает до 26 гр. А бывает так, что ветер с определенной стороны сильный, выдувает тепло на 2-м этаже. Нельзя ли как-нибудь стабилизировать это дело? Чтобы котел знал, что температура «ушла» от заданной.
В магазине, где покупали, утверждают, что при нашей конструкции системы, котел может работать только по датчику T...
Последнее сообщение
Америку не открою, Для меня приоткрыл ( :) ), я не вникал в особенности (QAA73), поэтому и написал то, что написал. Хорошо, что ты дополнил, у Steave-075 будет из чего и что выбирать.
Здравствуйте форумчане прошу не больших разъяснений делетанту котлом пользуюсь в первые в жизни по этому возникли такие бональные вопросы. Вводная дом деревянный плохо утепленный пл 150кв, СО собрана 25труба, ленинградка 10 радиаторов все разного объема.
1) После пуска котел по началу очень часто включался после прочтения постов пришел к регулировки параметров F08 и F11 кои на данный момент F08 - 00; F11 - 7. Котел начел значительно реже включатся но в моей голове не укладывается одно если я...
Последнее сообщение
KirR , надежнее провода, еще ничего не придумано.
А беспроводной, может терять связь после отключения и дальнейшего включения электроэнергии. То есть термостат уже может не запустить котел без присутствия человека.
В инструкции графики кривых только до -20, у нас и -40 часто бывает...
Не пойму как отработает котел при более низкой температуре.
Допустим, выбираю для себя комфортную кривую, по которой при -20 подача будет 60.
На улице холодает ниже -20 - котел дальше будет держать 60 и я замерзну или же он будет плавно дальше повышать подачу до максимума?
Всем привет ,
подскажите по котлу Four 1.24F
какие у него минимально допустимые расстояния до стен справа-слева, потолка
нужно ли делать какую то противопожарную прослойку гипрок/плоский шифер между ним и стеной?
в инструкции про это ни слова ...
спасибо
Последнее сообщение
Во всех настенных котлах самой их конструкцией образуется зазор не менее 2 см от камеры сгорания до стены.
- к сожалению это не так ,у меня в гараже валятся кореец - у него камера сгорания прилегает практически к стене при монтаже ,в виду того что схема подключения данных котлов была неправильная был серьезный перегрев первичного теплообменника ,у кола имеется задняя метал. стенка на ней полностью выгорела краска (эмаль) и краска на стене .
Но если в котле есть зазор 2 см и за котлом материал...
Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi
У него минимальная мощность около 10 кВт
Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40
Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).
Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.
Подскажите, пожалуйста, минусы такой...
Последнее сообщение
Steamboy , ну а с другой стороны - раз производитель заложил такой параметр, да ещё и для пользователя - значит, в этом есть смысл. А в каких ещё случаях нужно поднимать минимальную мощность котла? Мне сложно придумать иные причины.
Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в...
Добрый день, всем неравнодушным).
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.
Последнее сообщение
У меня наоборот, слишком высокое давление и регулировочный винт был выкручен 5 лет назад при пусконаладке на минимум, но редуктор выдает по верхней границе. Я сам за этими “мастерами” не следил - и вот результат. Но они честно пытались уменьшить давление. Просто рвения не хватило.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после...
Смонтировали настенник Luna 3 240Fi и заполнили водой. Висит на кухне, в теплом помещении (сейчас все греется электричеством), газ обещают дать через месяц-два. Вопрос, есть ли вероятность замерзания воды в теплообменнике? Дымоход коаксильный на улицу метр, понятно, что в -2 оно вряд ли замерзнет, а если -20 стукнет? Сейчас трубки в котле значительно холоднее окр. воздуха. Т.е. холодит от дымохода. Газ обещают к Новому Году, но могут же и перенести.
Есть ли возможность запустить насос без газа?...
Последнее сообщение
Я бы просто отсоеденил дымоход от колтла и сам дымоход закры тряпкой
Так и сделал. Действительно проще всего, а сам не допер сразу.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой . Достались мне по случаю сервоприводы данфосс, попытался их поставить на трехходовые клапана , а они по толщине не входят(не могу одеть привод на шток клапана мешает труба обратки). У меня стоит стрелка с коллектором меж центровые расстояния у труб 125мм. Сейчас хочу заказать комплект для одноконтурных котлов KFG 71411191 визуально сервопривод из этого комплекта меньше( :)но это по фоткам из интернета) Может ли кто померить толщину стандартного привода...
Купил колонку, в замен китайской прогоревшей. Вызвал мастера, он всё смонтировал, попробовали. Сначала долго разгоралась, раза с третьего только зажглась. Мастер сказал, что воздух выходил из редуктора (далее 3-4 раза колонка зажигалась без проблем) мастер собрал инструмент и хотел помыть руки, вот тут и началась беда.
При открытии воды, колонка начала щёлкать, дисплей не показал температуру и горел мигая.
Вторая попытка включить горячую воду была аналогичной.
На третий раз, не загорелся...
Последнее сообщение
На третий раз, не загорелся дисплей и искры не было. Меняй по гарантии.
доброго вечера котел проработав сутки на природном газе выдал ошибку е55 причём ни чего с ним не делали т е настройки заводские катёл баксм эко компакт 160кв ошибка не сбрасывается что делать?
Последнее сообщение
Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения. Там бы красным цветом дописать, что после калибровки котел переходит в состояние off . Два раза ловился на этом. :D Не дождался окончания, пришел с перекура а там :shock: off ! В первый раз запустил заново и сидел ждал окончания, записал в шпаргалку, шпаргалку потерял. :D
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, длину шурупов-костылей в комплекте с котлом Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi. Монтажники повесили котел и не хотят перевешивать, а я думаю, что котел может упасть. Под котлом лист асбеста, потом стена - вагонка 10мм, которой 20 лет, за ней 7см пустота-керамзит и пенобетонный блок. Но до пенобетона не дошли. Сначала котел висел прямо, за месяц его верх отклонился на 11мм. Стоит его крепить плотно к стене на длинные шурупы-глухари или оставить как есть?
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
Последнее сообщение
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
Купил недавно квартиру в новостройке, в которой установлен котёл ECO Classic 24F. Сегодня заметил, что рабочие застройщика заколхозили с подключением коаксиального воздуховода. Фланец колена притянули к корпусу котла на саморезы. Потеряли видимо родные винты. Хочу сделать всё по уму. В связи с этим маленький вопрос: что за винтики идут в комплекте? Какая у них резьба?
Отправлено спустя 1 час 55 минут 47 секунд:
Кажется нашёл в инструкции размер винтов: 3,9 x 19
Всем здравствуйте и с наступающим Первомаем!
Котёл ECO-4s 1.24F превосходно отработал первую зиму. Тёплые полы. Подключен внешний бойлер, уличный и комнатный датчики. С наступлением тепла возник вопрос - в режиме Лето (только ГВС) сохраняется ли функция подогрева воды в бойлере? Ведь это происходит от контура отопления через трёхходовой клапан. И надо ли вообще переводить котёл в режим Лето при наличии датчиков температуры - с точки зрения экономии газа?
Спасибо!
Последнее сообщение
Схему гидравлики в студию. И схему электроподключения насосов и бойлера.
А вообще. Вы даже модель котла не удосужились написать. Вот даже помогать с таким отношением не хочется.
Здравствуйте.
Можно ли запустить котел, без подключения контура отопления?
Сейчас идут отелочные работы в доме, отопление будет делаться ближе к осени. Сейчас от котла требуется только обеспечение горячей водой. Можно ли просто запустить котел в режиме лето для производства горячей воды, не подключая ничего к выводам на отопление? или эти выводы нужно будет замкнуть или заглушить?
Последнее сообщение
Собственно ответы в теме. Нужно запитать контур отопления котла, чтобы сработал прессостат. Этой водой и будет греться теплообменник ГВС.
Доброго времени суток ! Недавно купил дом 150м2 пристроил второй этаж 60 м2 .У старых хозяев стоял котёл BAXI WBN 6000-24c . У меня есть бойлер косвенного нагрева на 150 литров(названия не знаю давненько в гараже стоял ). Сейчас хочу всё переделать не покупая котёл , как подключить бойлер к двухконтурному котлу? цоколь 25м2 теплого пола + 4 радиатора по 6-ть секций.первый этаж 75м2 теплый пол и 6 радиаторов по 8мь (большая мансарда)и второй этаж 6 радиаторов по 8 секций. Хочу поставить...
Последнее сообщение
Блин( вот я лошара , уже обрадовался что стоит BAXI ((( это BOSH /
Теперь точно буду покупать одноконтурный baxi . Посоветуйте пожалуйста какой приобрести?
Всем доброго времени суток! В одноэтажном доме площадью 120 кв. м. Установлен котел Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi. Котел очень часто включается и отключается. Настроили мастера по температуре обратки. В одной из дальней комнате давольно прохладно. Хотелось бы вынести панель в холодную комнату и настроить котел по заданной температуре в комнате. Прочитал много по этому вопросу. Но хотелось бы совета опытных по данному вопросу. Купил провод для переноса. Помогите как вынести правильно и настроить...
Последнее сообщение
при чем тут F04?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
F10 на 02 если ошибаюсь - поправят....
Добрый день, форумчане.
Ранее я писал вот эту тему:
Благодаря всем, кто там отвечал, я приобрел панель KHG71410641 для своего котла Baxi Nuvola3 B40 240Fi.
Теперь у меня есть вопрос...
Подскажите пожалуйста, куда лучше будет вынести данную панель в доме, для адекватной работы котла на систему отопления.
Фото схемы дома прилагаю (без масштаба).
Сразу оговорюсь... дом состоит из старой части двух этажной и новопостроенного двух этажного разделенных коридором и крыльцом, так сложились жизненные...