Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Подскажите пожалуйста в чем проблема на модели Луна 3 Компфорт 1.310 Fi, 3 сезон в работе, 120кв + 42кв гараж, однотрубная система. В межсезонье периодически выскакивает неисправность 03Е. Запустить, получается, через кнопку ОК, если не получается тогда снимаю с датчика тяги шланчик и вдохну в себя, запускается. Коаксиальная труба стоит антиобледенительная не обмерзает. Сервисных центров поблизости нет.
Последнее сообщение
Пневмореле на всех котлах одинаковые.
Так что не загоняйтесь по этому поводу. Хотя лично я взял бы Комби. Недолюбливаю я Облачка . Видимо стереотип с 90-х остался от моноблоков телевизор+видеомагнитофон
Установил два котла BAXI DUO-TEC MP 1.90 по 148000 за шт! Первый молодец - экономит газ, у второго потек теплообменник. (через 2 месяца -90000р).
Сервис в Твери -0, Комплектующих-0, сроки поставки узлов- 2 месяца.
Купил третий (решил дожать эту модель!), не смогли даже запустить. не исправен газовый клапан, а дальше по схеме-Сервис в Твери -0, Комплектующих-0, сроки поставки узлов- 2 месяца.
П.С. 3-1 Плохая статистика!(((((((((((((((((((
Последнее сообщение
Ну и такие запчасти у дилеров на складе в Москве есть, как их можно везти 2 месяца не понимаю.
Не там искали видимо.
не смогли даже запустить. не исправен газовый клапан,
Вот мне тоже маловероятным кажется. Подозреваю касаемо конкретных специалистов
Сервис в Твери -0
нет?
Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему. После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
Последнее сообщение
Гражданин dieno , судя по его посту, вообще ничего не понимает в котле, ни то что сотворил. :evil: Поэтому совет один: обращаться к специалистам!
Добрый день! У меня проблема с ГВС длится уже несколько лет. Сегодня отревизовал свой котёл BAXI ЭКО 240 i? срок эксплуатации - 6,5 лет. Проблем к контуру отопления НЕТ, но ГВС достало. Сегодня проверил работу трёхходового клапана, всё работает, оба микрика переключаются, штоки ходят. Проток воды нормальный, давление 2кг. Интенсивность горения газа регулируется ручкой температуры воды. При открытии крана происходит запуск горелки. Вторичный теплообменник просто горячий (промыт месяц назад),...
Последнее сообщение
Благодарю Всех за помощь!
Снял вторичный теплообменник, прокипятил его в 10% растворе уксуса (продаётся в магазинах) в течении 10минут, промыл напором воды. Смонтировал на место, проверил в работе. Замечаний нет. С Уважением к форумчанам.
Проблема с пневмореле на котлах Luna Comfort, постояные отказы и зависания датчиков пневмореле, кто и как решает эту проблему, или тупо не парится и менять г....но на г...но.
Последнее сообщение
Легко и дешево Реле с турбо колонки китайца любой Работает идеально
В октябре 2013 года поставили и подключили газовый котел Baxi luna 3 310 Fi. После установки все проверил отопление греет,горячая вода течет с хорошим напором как и холодная. Дом пока не жилой я там делаю ремонт. За все время до сего момента все было хорошо отопление греет, но вот сегодня я решил проверить горячую воду, а с октября я ей не пользовался может только пару раз. И вот вода течет горячая но только очень тонкой струйкой, хотя в водопроводе давление отличное. Снял фильтр в самом котле...
Последнее сообщение
Когда я чистил первый раз я не разбирал его полностью только снял белую сеточку. Потом догнал как добраться до металлической сеточки разобрав полностью датчик потока, еще промыл теплообменник струей воды, может там что то и было только я не заметил
Были морозы в Мск, сейчас околонулевая температура. Когда пытаешься повысить температуру отопления, то максимальное значение 35гр. Но на дисплее температура доходит только до 28 и показывает вот это
Темп гор воды регулируется до 60 и греет хорошо, а вот радиаторы отопления в доме чуть теплые и в доме холодно. Подскажите уважаемые.
Последнее сообщение
Частота сигнала передачи примерно 850 МГц, что касается радиуса действия то он составляет примерно 100 м (в условиях прямой видимости и при отсутствии помех естественно)
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, внезапно стала идти горячая вода совсем чуть-чуть, напора практически нет (тоненькой струйкой). Никаких ошибок котел Main four 24-24f не выдает, мастера по данным котлам в городе нет. Не знаем, что необходимо проверить. Вызвали мастера, он сказал, что это оочень плохой котел, зря мы его купили, надо промывать теплообменник, но после промывки все они текут и мы останемся без отопления...более ничего не сделал. Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте!
Котел запущен неделю назад. До сих пор нареканий к работе не было. На днях начал замечать треск (вроде кавитации) в области теплообменника и труб на подходе к нему.
Котел висит на кухне. Система отопления состоит из двух труб идущих до коллекторов в другой комнате. На эти трубы в кухне подключены два панельных радиатора с нижней подводкой. Остальные 7 аналогичных радиаторов подключены через коллекторы в гостиной. Все радиаторы греют одинаково хорошо. Излишнего шума в них не...
Последнее сообщение
Отписываюсь)
Пока дистиллированная вода котел и систему не убила...
Все в порядке.
ph дис.воды примерно =5 ,т.е. более кислая среда , а для стальных радиаторов и медных причиндалов в котле- это не гуд . Ph в данном случае д.б. от 7 и до 9.5 ,т.е более щелочная для предотвращения процесса коррозии . Хотя в процессе эксплуатации после всех хим.реакций в СО вода сама себя подготовит ,растворив небольшую часть радиаторов и меди в котле .
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
Последнее сообщение
прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .
когда происходит охлаждение системы,давление падает и котел не включается,после подпитки до о,5 бар запускается котел и давление возрастает до 2-3 бар
Последнее сообщение
Коллеги меня правильно пнули (отчасти).
Тему и вопрос все-таки нужно лучше формулировать. В данном случае, Вашей вводной, конечно, хватило, чтобы ответить на вопрос, но Вы могли бы:
1. Воспользоваться поиском. В Вашем случае таких тем море.
2. Оставить шанс другим пользователям с такой же проблемой воспользоваться поиском и не плодить одинаковых тем (я имею ввиду грамотное название темы).
Засим тема закрыта.
В начале первого периода нагрева, т.е. утром, после экономичного(ночного) на комфортный(дневной), котел отключается через 5-25 минут,на дисплее ничего нет, кнопки не реагируют, хотя напряжение 220 В на входных клеммах есть. Запускается,если выключить и включить тумблер на стабилизаторе или вытащить и вставить вилку в розетку стабилизатора,причем,все равно вилку котла или приемника термостата.Отключаетя,как правило,1 раз, но бывает и по 2-4 раза. Если и днем запрогаммирован экономичный режим, то...
Последнее сообщение
Временно исключите термостат и стабилизатор. Погоняйте котел...
Сделайте хоть что-нибудь...
Котел Baxi майн фор 240ф постоянно крутит цирк. насос. котел вообще не включается нет ни отопления ни ГВС. Что делать????
Последнее сообщение
собрал все обратно и о чудо котел заработал Всем спасибо.
P.S. Датчик температуры еле нашел, с запчастями вообще туго.
Чудес не бывает!
Пажаласта!
Кто ищет тот всегда найдет!
Здравствуйте. У меня двухконтурный котел BAXI MAIN FOUR 240 F закрытого сгорания. При нагреве отопления мигает на дисплее батарея , но индикатор пламени не загорается (как это должно быть, например, на воде). Температура на отоплении стоит 35градусов. Давление в норме. Помогите найти причину..
Последнее сообщение
пользоваться можно, но если посмотреть на котел: включается вода-греется, отключается, включается батарея-греется, отключается, вкл.вода и по кругу.
В смысле, при открытом кране гор. воды переключается на отопление?
Моргает то батарея, то краник?
День добрый! Сломался котёл ЕСО 240 fi, вызвал специалиста по обслуживанию, он не чё током не понимает, мол тот кто понимает в отпуске ну и т.д. Но якобы надо менять плату cd.56.6967.5 плата управления, её ни где не могу найти. Котёл не включается горит красная лампа, включается водяной насос, и на редукторе срабатывает клапан, но не включается вентилятор и розжиг. Подскажите где можно купить плату я сам из Твери, или можно отремонтировать старую, может там рэлюха или ещё чё умерло, кто...
Последнее сообщение
поменяли плату нашёл спеца, сказал редкий случай, сдохла релюха на плате. Спасибо за внимание. с работой плата вышла 7000р.
Котлу 4 года. Мы пользуемся им 2 месяца после обмена дома. Отопление работает хорошо, но при включении горячей воды раздается булькание и пригает давление судя по встроенному манометру. Мыться невозможно. Что делать?
Последнее сообщение
Решилась проблема горячей воды, оказался бракованным смеситель в умывальнике, при закрытых кранах вода смешивалась.
Добрый день.
У меня котел Luna3 240 Fi. Сгорел стабилизатор. Теперь ( при включения через новый стабилизатор или напрямую) котел включается, включается вентилятор, но газ не загорается и котел сам выключается и включается снова, но газ не загорается и снова котел выключается и сразу сам включается. Если отключить отопление и оставить только в режиме горячей воды, то котел включается как обычно, но при включении горячей воды включается вентилятор, но газ не загорается и котел опять выключается и...
Последнее сообщение
Либо плата, либо блок розжига. Звоните сервисникам, они найдут, что именно неисправно.
Готовьтесь потратить 20 евро на блок розжига, либо 150 евро на плату. Ну и плюс выезд и работы по замене.
Перекрыл кран на центральной жиле (выключил воду во всем доме). Котел Baxi Luna3 Fi Comfort при этом работал (забыл выключить). На 15-20мин буквально перекрыл. Прихожу, вижу давление на манометре на 4ке - самое высокое значение, а из латунного крана сильно капает!!! Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону, но из крана продолжает капать. Очень мало, примерно несколько капель в час, но лужица есть.
Что это за латунный кран 1/2 с...
Последнее сообщение
Из сервиса приехали поменяли пневмореле. Они его моностатом почему то называют. Пресостат? Не?
зависит от того, на что учились сначала..его могут называть и моностатом и пресостатом и дифференциалным датчиком и пневмореле и т.д.... :)
Господа, прошу помощи, не могу победить Слима. Котел 40 кВт + подключен бойлер. Такое дело, котел Хлопает, но есть одно НО.... котел хлопает при ВЫКЛючении. Диэлектрическая муфта, стабилизатор, заземление, давление в статике 2,2, в динамике на форсаже 1,6, электрика тоже в норме(0-фаза и 0-земля по 225В)! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение 0 или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после...
Последнее сообщение
Питание легко кажется решает GF стабилизатор. И все же после GF замеры, наблюдения , результаты на общее выставите пожалуйста!
Купил ошибочно для загородного домика Main 5 осенью 2013.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС встал уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что битермику
нормальные люди не промывают . Зима морозная миновала,
мы ее пережили благословясь. После последней промывки
прошло 2 недели, ГВС аккуратно встал . Уже привыкли,
но самое неинтересное с битермикой то, что...
Последнее сообщение
Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
согласен, термодатчик ГВС скинул, отопление заработало
на режиме, выставил 40С.
Спасибо всем за конструктив!
Доброй ночи
У человека на котле baxi main four 24f вышел из строя расширительный бак. Вварил им закрытый расширительный бак на 8 литров на обратке, все хорошо, полет нормальный! Прошло две недели. Пошел человек мыться в системе отопления упало давление на манометре котла, было 1,8 атмосферы. В расширительном баке 1,4 давление. В чем причина, неизвестно. Но пользователь явно меня уже задрал, проблемные люди и обманщики. Склоняюсь к тому, что трехходовой кран вышел из строя.
Последнее сообщение
оригинально не знать и не понимать гидравлику!!! и нести чушь!
Сегодня обнаружил вот такие подтеки. Что это и чем грозит? В последнее время стало падать давление в котле, раз в 3-4 дня нагнетаю , держу давление в районе 2ки. В системе разбавленный антифриз.
Последнее сообщение
Малясь тему порулил, вспенивание идет от перегрева. Подозреваю, вязкость больше, насосы помощнее нужны, а никто этим не загоняется. Отсюда и перегревы
с газовыми котлами ранее не сталкивался, поэтому не знаю как все должно быть.
Итак в чем вопрос: при одновременной работе Отопления и ГВС, отопление работает нормально, а вот ГВС... выставлена на 60 градусов, а вода идет чуть теплая, может нагреться градусов на 40 но через полминуты - минуту снова чуть теплая.
работу ГВС отдельно от отопления не проверял. так ка на улице все таки не жарко.
Подскажите пожалуйста как должно все работать и что надо перенастроить что бы все...
Последнее сообщение
В названии темы проскальзывает одновременно 2 модели котла.
К тому же проблема несколько путано описана
Температурный режим должен быть именно таким, какой Вы выставили. В этом помогут информационные параметры Axx. Вот их значения и ждем. А так же точное название модели и сколько времени уже функционирует устройство.
котел работал нормально ,на днях появились резко холод и ветер , пока был ветер была проблема с вентиляцией , два дня датчик тяги срабатывал часто . сейчас с тягой угомонилось , но на максимуме котел греет до 80, и после выключения за 10 секунд примерно температура на датчике падает да 60 , время засекал 3 мин простоя потом включается , 1 мин горения , 80 градусов , выключилась горелка , 10 - 15 секунд температура 60. читал тему похожую , не помогла чистка грязевика .все аналогично с той темой...
Последнее сообщение
Главное не переборщить и не доиграться до неполного сгорания и, как следствие, офигенных отложений сажи на т/о
Здравствуйте! Не включается котёл . выдаёт ошибку - нет тяги. Вентилятор вращается еле -еле. Что может быть с вентилятором? пока думаем, что его нужно смазать.
Последнее сообщение
Снимите верхнюю опорную втулку как вам советуют , ни в коем случае не мажте! А полирните узкой полоской хлопчатобумажной ветоши конечно без фанатизма и так же протрите вал. Если все правильно сделать то после сборки крутнув резко пальцем крыльчатку она еще проделает не менее 5-и оборотов. Удачи вам! Из практики, один из 20 под замену остальные воскресают. Повторюсь, никакой смазки!
Сломался котёл Nuvola 280 i код CSB 434283661 серийный номер matr. № B74535183. Срок службы около 4 лет.
Коротко о характере поломки: Срабатывает ошибка №1 (нет пламени). При перезапуске все системы начинают работать, слышно как работает поджиг, но пламени нет.
Приходили специалисты, выявили , что не открывается газовый клапан, сказали, что не работает устройство поджига. (присоединяли его к исправному клапану, тоже не открывался).
Теперь, проблема найти в Курске этот клапан. У организации его...
Последнее сообщение
и ведь что интересно -
Спецы проверяли напряжение с платы - порядок.
как вот в таких условиях предположения строить? :mrgreen: оттого и интересна была разгадка.. :D
Летом 2012 года был установлен котел Baxi Eco Four 24 F и никаких пререканий к его работе не было. Зимой этого года при повышении температуры в отоплении выше 70 градусов появляется свист. В чем может быть причина?
Последнее сообщение
1.5 года доливаем воды раз в неделю, куда же она девается?
Устраняем утечки и моем теплообменник. Дальше будет хуже.
Котел периодически нагревает до максимального значения антифриз и гоняет по контуру! Может дурить полчаса-час запросто. Читал, что это функция обеззараживания, но не каждый же день?! Возможно, на это врмя должны отключаться встроенные моторы, но у меня постоянно работают еще и внешние. Помогите, что делать?
Последнее сообщение
Если котёл работает по комнатному регулятору, то это норма (в этом режиме котёл нагревает помещение при максимальной температуре теплоносителя), если по температуре теплоносителя, то скорее всего надо менять датчик температуры.
С 2011 года у нас установлен Main Four 240F. Не получается добиться комфортной температуры для купания, при установленной нами температуры ГВС в 43 градуса, температура поднимается до 65 гр., потом сбрасывается до 27-ми и т.д. Существует ли режим комфортной температуры в этих котлах и как этого добиться? До этого у нас был котел Нева Плюс в котором этот режим успешно работал, хотя сам был не очень .
Последнее сообщение
судя по описанию система завоздушена. А в котле проблем нет.
Спасибо. А что в таком случае нужно делать?
Baxi Luna 280i загорается и гаснет через несколько секунд. Ошибка 30 мигает, после второй попытки зажигания. Кто подскажет, как проверить датчик контроля пламени (к примеру тестером), какие у него можно измерить параметры? Или причина может-быть в другом? Заранее Благодарен!
Последнее сообщение
А может для начала электропитание проверить? :roll:
Греются стенки котла при пользовании горячей водой , очень часто включается и выключается при отоплении. и шумно стал работать вибрации.
Последнее сообщение
А нельзя к этому сбросному клапану прикрутить муфточку и металлопластиком вывести в канализацию? или промыть его? Вот мне друг говорит что должен перестать капать сам, сегодня посмотрю что и как будет вечером. просто капает на столешницу прямо.
Можно,но тогда купить лучше пару теплообменников про запас :D
F 11 установить 10 мин.,F 8-00,попробуйте.
Котлы проработали 6 месяцев. Здравствуйте у меня не работают котлы Luna Duo-Tec MP 1100 2 штуки с одной и той же ошибкой 110 внутренняя 422 датчик перегрева исправен, термопредохранитель в порядке сопротивление лини штекера 14 0.2 ома. Датчики на прямой и обратке в порядке показывают 50 кОм в связи с тем что температура антифриза -15 градусов (В системе антифриз) на нагрев реагируют. Датчик температуры уходящих газов исправен. На данный момент давление в системе 1.5 Bar. Нагреть теплоноситель...
Пользуюсь котлом Ecofor 24 2012г.в. Стоит стабилизатор напряжения. Частенько вылетала ошибка Е03 - переделал дымоход, вылетает гораздо реже. Но не это главное. За последний месяц резко упала температура ГВС, медленно нагревается. Притом - к отоплению никаких претензий нет.
Снимал и осматривал вторичный теплообменник - грязи и накипи нет. Температура ГВС выставляется на табло, значок Работа в ГВС загорается. При задании температуры 40-43 градуса котел греет до 32-35 с трудом, только по...
Последнее сообщение
ну да проблема явно не в газе...недогрев только на маленьком расходе..если это установившийся во времени режим - возьму на заметку и проверю..
Добрый день. Котел Луна 3 комфорт. Запускается. Работает некоторое время, на полную мощность. Но минут через 10 перестает. натыркали конечно кнопки на пульте, результат тот же. До этого работал 3 года. В общем и целом без проблем. Работает на зжижке . Ошибок не выдает. Но был перерыв примерно пол года. И вот теперь при запуске такая проблема. Газ есть, давление в норме .Что делать не знаю. Может есть тому обьяснение?
Последнее сообщение
6 тысяч за три года безпроблемной работы,Вы считаете это дорого?
Вообще должны каждый год на Т.О. вызывать,а не когда что-то сломалось :)
Помогите, пожалуйста!
Котел baxi eco four 24 f, котлу чуть больше года. Уже месяц выдает ошибку Е 01 с перидичностью 2-3 раза в неделю. Вызывали сервисные службы 2 раза. Проверили.Сказали все в порядке. Поменяли плату (на всякий случай). Через 2 дня приехали в дом опять эта ошибка. Позвонила в сервис сказали: наблюдайте. На улице минус. Я из Ленинградской обл. 89216494107
Последнее сообщение
ну и ну..уже сколько безответственных спрашивателей недоговаривают..доктор, у меня это... :twisted:
Падает давление почти до нуля за ночь. Ставлю 1.4 включаю кран с горячей водой прыгает до 1.9, выключаю опускается до 1.4. Расширительный бак был на нуле подкачал до 1.2 (до подкачки было тоже самое). Все проверил, нигде не капает. HELP. Спасибо Всем большое заранее.
Последнее сообщение
Вскрытие показало что причина утечки неправильный монтаж, а труба как новенькая. Я вновь уверен что гофра нержавейка лучшее для прокладки теплых полов. Невысокая цена, удобно укладывать, хорошая теплоотдача. Мне даже совестно что зря бросил тень на хорошую вещь.
Уважаемые друзья. помогите,пожалуйста чайнику.Котёл Экофор 24 FI, работал 2 мес.Код ошибки Е-10. Замёрз водопровод,и когда гидродавление стало снижаться, я купил дренажный насос и попытался подкачать через подпиточный кран. Но давление у меня тут же упало в О. Пробовал качать через обратку-не помогло.Мой вопрос:правильно ли я подсоединяю насос. К трубке котла рядом и чуть сзади с краном вида длинной ручки. Дело в том, что мне на картинке в в иструкции не очень понятно, он ли подпиточный....
Последнее сообщение
К трубке котла рядом и чуть сзади с краном вида длинной ручки. Дело в том, что мне на картинке в в инструкции не очень понятно, он ли подпиточный.
Длинный пластиковый барашек в виде четырехконечной звездочки. Красного или синего цвета. Открываем против часовой, закрываем по часовой
Газопровод в деревне новый (осень прошлого года). До холодов под -20 проблем не было. Как только понизилась температура, котел остановился и ошибка Е01. Причем было видно, что пламя загорается и постепенно начинает гаснуть. В результате котел отключался. Приезжали ремонтники-газовщики, сказали, что застыл конденсат в трубе (на уровне цоколя дома). Они пробили застывший конденсат. Теперь все колосники загораются уверенно, горят секунд 10, а потом срабатывает клапан, и котел отключается с ошибкой...
Последнее сообщение
Действительно, такое есть. Если магистраль продулась у Вас, значит дальше, по идее, все нормально должно быть.
Тем не менее, на ГРП могли давление сделать неподобающее, соответственно, в морозы потребители больше просят, поэтому проседает.
В общем наблюдаем дальше....
Здравствуйте! Стоит котел BAXI FOURTECH 24, вроде всё работает нормально, но периодически выключается и тут же включается, как будто питание пропадает, ни каких ошибок не даёт. заземление есть. Что это за глюк такой? или это нормальное явление для этого котла?
Последнее сообщение
Если несколько раз и котёл гарантийный,то прямая дорога в сервис.
В феврале этого года у нас возникла ошибка E01, поменяли эл. плату.
Осенью вызвали специалиста, так как горячая вода начала перегреваться, доходила до предельной температуры аж кипяток шел руки обжигал. Специалист покопался в настройках котла занизил минимальный настройки на минимум - как он сказал. а под новый год вообще как-будто груда камней обрушивается при достижения предельной температуры, также возникала ошибка Е26 Е27. Вызвали еще раз, говорит 3 причины - плата(которую...
Последнее сообщение
я так понял это была диверсия со стороны обслуживающей компании, так как они запускали котел, а гарантия кончилась и начали выкачивать деньги с людей, который видят этот котел первый раз в жизни.
Если эта компания есть в списке авторизованных - стукните на них представителям (если совесть позволяет :) ). Санкции вряд ли примут, но хоть пальцем погрозят...
1. В связи с тем, что на даче не живём постоянно, вынуждены были залить в контур отопления антифриз.
В систему постоянно приходится добавлять жидкость.
За полтора месяца уже долили 12 литров антифриза. Осмотрели внимательно весь контур (трубы, батареи), нигде нет протечек жидкости.
Прошу сообщить, с чем может быть связана такая заметная потеря жидкости.
2. Возможно ли запрограммировать работу котла на постоянную работу? В данный момент удалось настроить его работу: одна...
Последнее сообщение
Лучше вот чего.
А напишите-ка нам прежде модель Вашего котла ПОЛНОСТЬЮ. С цифирками. Чего-то я уже засомневался....
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Последнее сообщение
Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
Если есть чем - пробуйте.
При низких температурах показывает ошибку 03, постоянно происходит образование инея и обледенение трубы, надоело постоянно выходить на улицу и удалять наледь, после данных процедур котел начинает работать. Что делать?
Последнее сообщение
Откройте верхний лючек на время морозов. Поставьте комплект антиоблединения. И вопрос , правильно ли собран и выполнен дымоход.
Газовики говорят, домоход собран правильно. Специалисты, которые нам ставили, советуют сделать двойной дымоход - на вход и выход, но это летом только (что они раньше думали?). А что такое комплект антиоблединения и где его можно приобрести?
котел baxi main four 240 f .
серийный номер bse....последние цифры 51
отслужил 2.5 года замечательно.тут вдруг вчера отключилось отопление(в вологодской области сейчас -20).котел не работал(экран не казал даже).заменили 2 предохранителя(правда изза неимения других поставили 2 по 3.5А вместо 2 по 2А)котел включился,ошибка 99(посмотрели ее в инструкции),типа с напряжением проблемы.котел выкл и вкл по инструкции.ошибка пропала.
но на экранчике не загорается значек пламени(раньше он горел,2 значка...
Последнее сообщение
и еще заметил странную работу бесперебойника. при включении эл чайника ,напруга на сеть увеличивается и он на выходе показывает всего 200 вольт. такое ощущение что он не выпрямляет как надо, и его пора списывать
Так не напруга увеличивается, а ток.
ECO FOUR24F №CSE 466243541 котлу 1,5 года. Поставили Ресанта УБП-300 и 2 АК на 17А/ч. Сегодня эл-во отключили, котел не работает, горит Е 01. В чем проблема - в котле,аккумуляторах или бесперебойнике? Подскажите, а то сидим мерзнем.
Алексей 908633283один
Последнее сообщение
...покупаете-TEPLOCOM-300+один аккумулятор,соблюдаете полярность при подключении и дышите ровно и спите спокойно,и больше ни кого не слушайте проверено на себе гарантия-100%.цена вопроса в районе 10т.р.
+ стоимость аккумулятора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения