Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
Ответить

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Всем доброго времени суток! Что то ни как не получается настроить ZONT H-1B (подключен к котлу BAXI ECOFOUR 24 F). Решил я перевести ZONT в режим работы по open term (до этого работал в псевдорелейном режиме). На улице +8 градусов. Заданная температура теплоносителя от open term 51 градус. Максимальную температуру теплоносителя выставил 70 градусов. Температура по воздуху выставлена 23,5 градуса. Время между включениями горелки котла 5 минут. Горелка котла, после включения, нагоняет температуру теплоносителя в течении нескольких секунд до 56 градусов и выключается до следующего включения (через 5 минут). В это время температура теплоносителя быстро падает градусов до 35 и постепенно начинает уменьшаться. Соответственно, радиаторы не прогреты и чтобы нагнать температуру дома до 23,5 градусов горелка будет включаться и выключатся очень много раз, то есть тактовать. Я специально покупал ZONT H-1B, чтобы воспользоваться всеми преимуществами работы по open term, а тут такое. И что интересно, в псевдорелейном режиме, после того как котел нагоняет температуру теплоносителя до 55 градусов, то далее температура теплоносителя начинает возрастать медленно и все радиаторы прогреваются.
И ещё где то читал, что параметры F04 и F05 котла необходимо изменить на значение 05, но я эти параметры не изменял. Прошу помощи, уважаемые форумчане. Заранее благодарен.

#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2705
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 336 раз
Возраст: 55

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Starik »

Ayzat писал(а):
14 окт 2019, 08:44
Горелка котла, после включения, нагоняет температуру теплоносителя в течении нескольких секунд до 56 градусов и выключается …
Плохая циркуляция теплоносителя.
При чем тут ZONT?

#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

для начала объясните куда и как подключили Zont ?
какой разъём использовали на плате?
какая отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#3

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Все сделал по инструкции ZONTа. ZONT подключил к разъему X6 на электронной плате котла. Перемычку, куда подключается обычный термостат, убрал. Отапливаемая площадь 100 м/кв. Система отопления сделана 25 полипропиленовой трубой. Система "ленинградка", под каждым радиатором перемычка, тоже из 25 ПП трубы. Фильтр на обратке системы отопления чистый. Что то я тоже начал подозревать, что плохая циркуляция теплоносителя, из малого диаметра трубы отопления.

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

в данный момент нагрузка на отопление не большая, а минимальная мощность котла 9,3 кВт.
Поэтому котёл и включается довольно часто, этого не избежать.
Параметры F04 F05 Вам не нужны.
Заданная температура в помещении поддерживается?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

BAXI - Volga писал(а):
14 окт 2019, 16:49
Заданная температура в помещении поддерживается?
В псевдорелейном режиме заданная температура в помещении поддерживается, а вот режиме с open term нет, так как радиаторы не успевают нагреться.

#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

что-то не верится, нужно настройки смотреть
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#7

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

BAXI - Volga писал(а):
14 окт 2019, 17:26
что-то не верится, нужно настройки смотреть
Как я выше писал: "Горелка котла, после включения, нагоняет температуру теплоносителя в течении нескольких секунд до 56 градусов и выключается до следующего включения (через 5 минут). В это время температура теплоносителя быстро падает градусов до 35 и постепенно начинает уменьшаться. Соответственно, радиаторы не прогреты и чтобы нагнать температуру дома до 23,5 градусов горелка будет включаться и выключатся очень много раз". Вот поэтому такая ситуация и получается, что дом не прогревается в режиме open term.
А какие настройки надо смотреть? Настройки ZONTа и котла? И какие именно? Заранее благодарен.

#8

civilman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 13:31
Откуда: г. Москва
Мой котел: BAXI Duo-tech compact + PowerHT 1.850

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение civilman »

проверьте на всякий параметры:
F06 = 00 ?

F08 = 100 ?
этот параметр (F08) искусственно уменьшает мощность - можно попробовать поставить 30 (это %) и ПОПРОБОВАТЬ в таком режиме 10-15 минут, если будет работать нормально, т.е. медленно нагревать - то проблема в гидравлике (засор труб/фильтра, не правильная схема, и т.д.)
Вернуть обратно обязательно, в таком режиме не стоит долго работать котлу.

А датчик уличной температуры не подключен к котлу? (может у вас его и не бывает?! не большой спец в таких котлах..)
Если подключен - может дело в кривой ?

И еще перепроверьте себя - что говорит зонт по поводу температуры, может там опечатка где, скриншот в студию!

#9

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

civilman писал(а):
14 окт 2019, 18:18
проверьте на всякий параметры:
F06 = 00 ?
F08 = 100 ?
Параметры соответствуют заводским: F06 = 00; F08 = 100.
civilman писал(а):
14 окт 2019, 18:18
этот параметр (F08) искусственно уменьшает мощность - можно попробовать поставить 30 (это %) и ПОПРОБОВАТЬ в таком режиме 10-15 минут, если будет работать нормально, т.е. медленно нагревать - то проблема в гидравлике (засор труб/фильтра, не правильная схема, и т.д.)
Вернуть обратно обязательно, в таком режиме не стоит долго работать котлу.
F08 уменьшил до 30 %. В момент включения горелки, температура теплоносителя составляла 38 градусов (отображалась на дисплее). За 30 секунд температура теплоносителя поднялась до 57 градусов и горелка выключилась до следующего включения. Значит, получается, ничего не изменилось?
civilman писал(а):
14 окт 2019, 18:18
А датчик уличной температуры не подключен к котлу? (может у вас его и не бывает?! не большой спец в таких котлах..)
Если подключен - может дело в кривой ?
Датчик уличной температуры к котлу не подключен. Однако подключен беспроводной датчик уличной температуры МЛ-711 к ZONTу, но погодо-зависимая автоматика выключена.
civilman писал(а):
14 окт 2019, 18:18
И еще перепроверьте себя - что говорит зонт по поводу температуры, может там опечатка где, скриншот в студию!
Прошу прощения, не понял вопрос. О какой температуре идёт речь?

#10

civilman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 13:31
Откуда: г. Москва
Мой котел: BAXI Duo-tech compact + PowerHT 1.850

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение civilman »

Ayzat писал(а):
14 окт 2019, 19:29
F08 уменьшил до 30 %. В момент включения горелки, температура теплоносителя составляла 38 градусов (отображалась на дисплее). За 30 секунд температура теплоносителя поднялась до 57 градусов и горелка выключилась до следующего включения. Значит, получается, ничего не изменилось?
Даа... Т.е. это означает что котел греет теплоноситель быстро, да-же на не большой мощности, т.е. РАСХОД теплоносителя маленький, возможен вопрос с фильтром и/или засором / завоздушиванием системы. Рекомендую промыть всю систему. Я обычно ставлю фильтр на обратку и через него промываю, даю 3 атмосферы (при выключенном котле) и на улицу промыв минут на 10...
Ayzat писал(а):
14 окт 2019, 19:29
Датчик уличной температуры к котлу не подключен. Однако подключен беспроводной датчик уличной температуры МЛ-711 к ZONTу, но погодо-зависимая автоматика выключена.
это норм, т.е. котел не мухлюет сам с температурой..
Ayzat писал(а):
14 окт 2019, 19:29
Прошу прощения, не понял вопрос. О какой температуре идёт речь?
можно скриншоты/фотки настроек зонта? может там где-то пропустили температуру 56? или сами проверьте внимательно еще раз.

я бы думал про п.п. 1 = засор! т.е. Starik прав - плохая циркуляция ТН.

#11

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

На данный момент заданная температура воды от Open Term 58 градусов (рис. 8). Соответственно, после включения горелки, температура теплоносителя поднимется 58+5=63 градуса и горелка выключится до следующего включения. Гистерезис котла +5 градусов от заданной температуры теплоносителя, поэтому 58+5=63 градуса. И чем ближе к заданной становится температура в помещении, тем ниже становится заданная максимальная температура теплоносителя от Open Term. И вот тут то начинается моментальный нагрев воды в системе и быстрое выключение горелки.
И что интересно, чем выше поднимается температура теплоносителя, тем медленнее она (начиная где то с 59 градусов) начинает возрастать. Но это касается псевдорелейного режима, где максимальную температуру теплоносителя устанавливаю 62 градуса.
Последний раз редактировалось Ayzat 16 окт 2019, 09:07, всего редактировалось 4 раза.

#12

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Добавление скриншотов.
Последний раз редактировалось Ayzat 16 окт 2019, 09:10, всего редактировалось 1 раз.

#13

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Добавление скриншотов.
Последний раз редактировалось Ayzat 16 окт 2019, 09:11, всего редактировалось 1 раз.

#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

Простите, не стал читать все что написано выше.
Рекомендую
на котле F08=0, F11=07, перемычка комнатного термостата должна быть снята
на Zont в разделе цифровая шина установить температуру контура отопления 50
псевдорелейный режим выключить.
Если всё это не сильно помогает то вопрос в циркуляции - грязные фильтры, воздух в системе, закрыты регулировочные клапана на радиаторах
или система отопления собрана из труб недостаточного диаметра - кстати какой материал труб и какой диаметр?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#15

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Отапливаемая площадь 100 м/кв. Система отопления сделана 25 полипропиленовой трубой. Система "ленинградка", под каждым радиатором перемычка, тоже из 25 ПП трубы. Регулировочных клапанов и кранов на радиаторах нет вообще. Фильтр на обратке системы отопления чистый.
Выставил на котле F08=0, F11=07. Установил в разделе цифровая шина максимальную температуру контура отопления 50 градусов, минимальная температура установлена 30 градусов. Теперь при включении горелки температура теплоносителя поднимается до значения 50+5=55 градусов за 15 секунд и горелка выключается до следующего включения, то есть через 7 минут. Соответственно радиаторы не успевают нагреться.
Последний раз редактировалось Ayzat 16 окт 2019, 09:13, всего редактировалось 1 раз.

#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

могу сказать по личному опыту.
у меня в данный момент топится первый этаж 55 кв.м только тёплыми полами
настройки на котле и Zont точно такие же...
тактование есть но совсем небольшое и не такое как Вы описываете, так что думаю проблема в системе отопления...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#17

Автор темы
Ayzat
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение Ayzat »

Что то я тоже начал подозревать, что плохая циркуляция теплоносителя, из малого диаметра трубы отопления. Всем спасибо за консультацию. Ай, не буду я больше голову ломать и вас загружать, перейду я лучше обратно на псевдорелейный режим.

#18

civilman
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 13:31
Откуда: г. Москва
Мой котел: BAXI Duo-tech compact + PowerHT 1.850

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение civilman »

Ayzat писал(а):
15 окт 2019, 16:59
Что то я тоже начал подозревать, что плохая циркуляция теплоносителя, из малого диаметра трубы отопления. Всем спасибо за консультацию. Ай, не буду я больше голову ломать и вас загружать, перейду я лучше обратно на псевдорелейный режим.
25-ая труба это не так мало, у меня сделано 32-25-20 по убыванию, и все ок. Идеи закончились... Сорри

#19

AntonVologda
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 3 раза

Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B

Сообщение AntonVologda »

civilman писал(а):
14 окт 2019, 18:18
F08 = 100 ?
этот параметр (F08) искусственно уменьшает мощность - можно попробовать поставить 30 (это %) и ПОПРОБОВАТЬ в таком режиме 10-15 минут, если будет работать нормально, т.е. медленно нагревать - то проблема в гидравлике (засор труб/фильтра, не правильная схема, и т.д.)
Вернуть обратно обязательно, в таком режиме не стоит долго работать котлу.
Почему? Что в этом режиме губительно для котла?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья

#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка параметров baxi luna3 310 fi
    AntonR89 » 19 окт 2020, 19:15 » в форуме Программирование настроек
    40 Ответы
    7533 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2020, 20:26
  • Помогите с расшифровкой параметров и настроек Baxi Eco 4s 1.24f
    asolovey » 10 ноя 2020, 14:39 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    2595 Просмотры
    Последнее сообщение asolovey
    10 ноя 2020, 14:39
  • Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
    mrustik » 08 дек 2020, 14:24 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    24 Ответы
    3812 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 дек 2020, 07:30
  • Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров
    gering16 » 16 окт 2020, 22:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1761 Просмотры
    Последнее сообщение gering16
    21 окт 2020, 17:48
  • Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
    Enreyz » 04 дек 2020, 08:39 » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    3223 Просмотры
    Последнее сообщение Enreyz
    05 дек 2020, 15:10

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя