Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
-
Krislamov
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2026, 20:18
- Откуда: Лакинск
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
- Благодарил (а): 2 раза
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 (куплен на OZON) с использованием одного и двух входящих в комплект датчиков температуры (датчик температуры воды в бойлере ГВС KHG71407681 BX4991100068). Гидравлическая схема системы в целом похожа на стандартную, указанную в инструкции к комплекту BX4991100069, с разницей в том, что на стороне отопления установлена гидрострелка (ГРУ40-2В RISPA НЕРЖ. GRU402VAISI) с дополнительным коллектором тёплого пола с собственным насосом, а так же дополнительным насосом на циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления (8 штук петля Тихельмана). Тройник, в котором сходятся потоки теплоносителя с обратки гидрострелки (по сути с обратки всего отопления) и поток теплоносителя с выхода БКН, находится перед входом в котёл. То есть передавливаний никаких быть не должно. Если нужно, схему нарисую. Фото прикладываю.
Вопросы у меня следующие:
1) при работе котла на отопление - всё нормально, котёл работает ровно, без посторонних звуков и вибраций. При переключении работы на ГВС слышен щелчок трёхходового клапана, котёл разжигается, с самого запуска начинает вибрировать и всячески гудеть, свистеть, всегда по разному, то тише то сильнее, звуки абсолютно разнообразные. К концу прогрева ГВС звуки стихают. Температура на ГВС выставлена +55С, при этом на экране котла температура теплоносителя при работе на ГВС поднимается до +82С. При длительном нажатии на клавишу "i" видно, что что показатель А00 растёт и стремится к уставке +55С и иногда на 1-2 градуса перегревает. Я так понимаю, что температура +82С это температура теплоносителя для прогрева БКН, но не слишком ли она высока? Нормально ли, что при работе на БКН котёл издаёт подобные звуки? В чём может быть причина? Куда смотреть?
2) в инструкции к комплекту для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 указана схема подключения клапана к газовым котлам BAXI. Если смотреть на клеммник, то по инструкции подключается сверху вниз: R - красный N - черный, B - белый. Но при этом провода на самом клапане выполнены другим цветом - чёрный, синий и коричневый. И в клемник в самом котле с платы приходят так же чёрный, синий и коричневый. Фото прикладываю. Вопрос - какое подключение верное, или как можно проверить корректность подключения? Протестировать от сети 220В трёхходовый и наблюдать за его реакцией при разных комбинациях? Возможно, что неверное подключение является причиной проблемы в пункте 1, но ГВС тем не менее прогревается, а значит проток через клапан есть, ветка на ГВС очень горячая.
3) функция Антилегионелла всё же есть на Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- с платой Bertelli или отсутствует? На форуме разное пишут... И что такое семинарка?)))
Заранее благодарен!
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 (куплен на OZON) с использованием одного и двух входящих в комплект датчиков температуры (датчик температуры воды в бойлере ГВС KHG71407681 BX4991100068). Гидравлическая схема системы в целом похожа на стандартную, указанную в инструкции к комплекту BX4991100069, с разницей в том, что на стороне отопления установлена гидрострелка (ГРУ40-2В RISPA НЕРЖ. GRU402VAISI) с дополнительным коллектором тёплого пола с собственным насосом, а так же дополнительным насосом на циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления (8 штук петля Тихельмана). Тройник, в котором сходятся потоки теплоносителя с обратки гидрострелки (по сути с обратки всего отопления) и поток теплоносителя с выхода БКН, находится перед входом в котёл. То есть передавливаний никаких быть не должно. Если нужно, схему нарисую. Фото прикладываю.
Вопросы у меня следующие:
1) при работе котла на отопление - всё нормально, котёл работает ровно, без посторонних звуков и вибраций. При переключении работы на ГВС слышен щелчок трёхходового клапана, котёл разжигается, с самого запуска начинает вибрировать и всячески гудеть, свистеть, всегда по разному, то тише то сильнее, звуки абсолютно разнообразные. К концу прогрева ГВС звуки стихают. Температура на ГВС выставлена +55С, при этом на экране котла температура теплоносителя при работе на ГВС поднимается до +82С. При длительном нажатии на клавишу "i" видно, что что показатель А00 растёт и стремится к уставке +55С и иногда на 1-2 градуса перегревает. Я так понимаю, что температура +82С это температура теплоносителя для прогрева БКН, но не слишком ли она высока? Нормально ли, что при работе на БКН котёл издаёт подобные звуки? В чём может быть причина? Куда смотреть?
2) в инструкции к комплекту для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и датчиком BX4991100069 указана схема подключения клапана к газовым котлам BAXI. Если смотреть на клеммник, то по инструкции подключается сверху вниз: R - красный N - черный, B - белый. Но при этом провода на самом клапане выполнены другим цветом - чёрный, синий и коричневый. И в клемник в самом котле с платы приходят так же чёрный, синий и коричневый. Фото прикладываю. Вопрос - какое подключение верное, или как можно проверить корректность подключения? Протестировать от сети 220В трёхходовый и наблюдать за его реакцией при разных комбинациях? Возможно, что неверное подключение является причиной проблемы в пункте 1, но ГВС тем не менее прогревается, а значит проток через клапан есть, ветка на ГВС очень горячая.
3) функция Антилегионелла всё же есть на Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- с платой Bertelli или отсутствует? На форуме разное пишут... И что такое семинарка?)))
Заранее благодарен!
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
не заметил -многабукав))) теплоноситель какой?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7477
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13006
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1687 раз
- Возраст: 45
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Теплоноситель для прогрева ГВС нормальной температуры. Он же на максимуме её готовит.
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте патрубкам остыть, чтобы понятно было куда пойдёт тепло. В данной конфигурации шток картриджа отпущен. Включаете котёл в режим "лето". Котёл должен включиться на прогрев бочки. Если теплоноситель пошёл в правильном направлении - значит ГВС должно греться с отжатым штоком. При этом шток в самом моторе должен болтаться в свободном положении (не должен быть зажат). Если всё так и есть - тогда всё подключено верно.
Если теплоноситель пошёл в отопление - тогда ГВС должно греться при нажатом штоке картриджа. В этом случае шток мотора котёл должен был нажать (выдвинуть). Если так и есть - значит всё нормально. Просто накинуть мотор назад.
Если теплоноситель пошёл в отопление, а шток на моторе в свободном состоянии - неправильно скоммутирован мотор. Нужно общий (он в середине выхода мотора) провод оставить на месте, а другие 2 местами поменять на плате.
Ну, короче, идея понятная, как-будто? Нужно понять в каком положении штока картриджа куда направляется поток и синхронизировать его с работой мотора котла, чтобы он нажимал когда нужно нажимать и отпускал когда нужно отпустить.
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте патрубкам остыть, чтобы понятно было куда пойдёт тепло. В данной конфигурации шток картриджа отпущен. Включаете котёл в режим "лето". Котёл должен включиться на прогрев бочки. Если теплоноситель пошёл в правильном направлении - значит ГВС должно греться с отжатым штоком. При этом шток в самом моторе должен болтаться в свободном положении (не должен быть зажат). Если всё так и есть - тогда всё подключено верно.
Если теплоноситель пошёл в отопление - тогда ГВС должно греться при нажатом штоке картриджа. В этом случае шток мотора котёл должен был нажать (выдвинуть). Если так и есть - значит всё нормально. Просто накинуть мотор назад.
Если теплоноситель пошёл в отопление, а шток на моторе в свободном состоянии - неправильно скоммутирован мотор. Нужно общий (он в середине выхода мотора) провод оставить на месте, а другие 2 местами поменять на плате.
Ну, короче, идея понятная, как-будто? Нужно понять в каком положении штока картриджа куда направляется поток и синхронизировать его с работой мотора котла, чтобы он нажимал когда нужно нажимать и отпускал когда нужно отпустить.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Krislamov
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2026, 20:18
- Откуда: Лакинск
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
- Благодарил (а): 2 раза
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
теплоноситель - вода
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
Проверил.Bahus писал(а): 06 фев 2026, 10:05 Теплоноситель для прогрева ГВС нормальной температуры. Он же на максимуме её готовит.
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте патрубкам остыть, чтобы понятно было куда пойдёт тепло. В данной конфигурации шток картриджа отпущен. Включаете котёл в режим "лето". Котёл должен включиться на прогрев бочки. Если теплоноситель пошёл в правильном направлении - значит ГВС должно греться с отжатым штоком. При этом шток в самом моторе должен болтаться в свободном положении (не должен быть зажат). Если всё так и есть - тогда всё подключено верно.
Если теплоноситель пошёл в отопление - тогда ГВС должно греться при нажатом штоке картриджа. В этом случае шток мотора котёл должен был нажать (выдвинуть). Если так и есть - значит всё нормально. Просто накинуть мотор назад.
Если теплоноситель пошёл в отопление, а шток на моторе в свободном состоянии - неправильно скоммутирован мотор. Нужно общий (он в середине выхода мотора) провод оставить на месте, а другие 2 местами поменять на плате.
Ну, короче, идея понятная, как-будто? Нужно понять в каком положении штока картриджа куда направляется поток и синхронизировать его с работой мотора котла, чтобы он нажимал когда нужно нажимать и отпускал когда нужно отпустить.
Выключил котёл, откинул мотор, шток в моторе свободен и отпущен, включил котёл, начало греться ГВС, теплоноситель пошёл куда надо, шток в моторе при этом остался без движений. Далее мотор накинул на трёхходовый. Когда ГВС прогрелось, котёл переключился на циркуляцию в отопление, привод щёлкнул и стал плотнее сидеть на трёхходовом, судя по всему шток нажал трёхходовый.
Средний синий провод, выходящий из корпуса привода, подключен на средний разъём клеммника внутри котла. Чёрный и коричневый соответственно местами менять не стал, подключение корректное, теплоноситель на разных режимах поступает в нужных направлениях.
Шумы после моих манипуляций, разумеется, никуда не делись. При прогреве ГВС котёл как будто кипит-свистит...
Подскажите пожалуйста про функцию антилегионелла - есть она на моей плате Bertelli или отсутствует? Вода немного пованивала-попахивала, вроде бы вылечилось тем, что поднял уставку на ГВС с +50С до +55С.
Отправлено спустя 12 минут 40 секунд:
Ещё несколько вопросов созрело:
1) Можно ли удлинить проводок датчика температуры БКН на 0.5 метра? Вроде не должно сильно измениться сопротивление...
2) Есть ли смысл датчик температуры БКН обмазать термопастой? Стоит ли так заморачиваться?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
можно..Krislamov писал(а): Вчера, 21:08 1) Можно ли удлинить проводок датчика температуры БКН на 0.5 метра? Вроде не должно сильно измениться сопротивление...
не стоит..Krislamov писал(а): Вчера, 21:08 2) Есть ли смысл датчик температуры БКН обмазать термопастой? Стоит ли так заморачиваться?
Отправлено спустя 42 секунды:
можно попробовать снизить мощность ГВС на 50 например..
-
Krislamov
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2026, 20:18
- Откуда: Лакинск
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
- Благодарил (а): 2 раза
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Думал тоже над таким подходом, но скорее всего вода вновь начнёт попахивать. И к тому же шумы посторонние в котле появляются сразу поле запуска на прогрев ГВС, когда температура теплоносителя около +60С. И стихают шумы к концу прогрева ГВС, когда температура теплоносителя уже выше +80С.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) его до 50 убавить..
-
Krislamov
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2026, 20:18
- Откуда: Лакинск
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
- Благодарил (а): 2 раза
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Поставил F09 = 50. Прибавил уставку на ГВС, котёл запустился на прогрев ГВС и теперь работает ровно и тихо, свисты и прочие звуки нехорошие ушли. Я так понимаю, что теперь котёл просто дольше будет греть ГВС из-за такого ограничения модуляции, но это не критично. Поэтому поменял F09 = 60.RADAR писал(а): Вчера, 21:34 F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) его до 50 убавить..
Благодарю за хороший совет!
Теперь осталось дождаться ответа на мой вопрос выше про антилегионеллу
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
менять до появления звука.. греться дольше будет, чем меньше цифра..
-
Krislamov
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2026, 20:18
- Откуда: Лакинск
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 1.24F
- Благодарил (а): 2 раза
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
верно, сегодня утром вновь появился свистящий шипящий звук, поставил F09 = 55
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7477
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
А может проще мин/макс давление на горелке отрегулировать? Хотя, это обычно денег стоит.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
конечно это лекарство от симптомов, а не от источника проблемы.. 
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7477
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
RADAR, понял твоё стремление сэкономить деньги клиента, но вот вдруг решил сделать: "занавес". 
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13006
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1687 раз
- Возраст: 45
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Антилегионелла должна быть вроде. Только неотключаемая на Bertelli
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей