Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Keisna
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:08
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Keisna »

Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240, обслуживался полностью в декабре, покупали в 2018, эксплуатируется с начала 2019. Управляется через Zont (реле) H1-B по датчику температуры в большой комнате. Датчик висит вне сквозняков, в непроходном углу. Дом 165 кв метров, каркасный, двухэтажный. В доме температура +26, к утру падает до +23.

Котел с декабря работал в режиме "Расписание" (ночью греть до 24, днем до 25), в принципе, проблем с ним не было. Выставлен на ГВС 45 / Отопление 60 градусов.
С 5 февраля я слышу, как он постоянно запускается - разжигает горелку, греется минут 5, останавливается. Через 5 минут запускается снова.
Зонт этого всего не видит и этим не командует, нигде не фиксирует.

На одну ночь отключала отопление (протопила дом камином), оставила только ГВС - котел чинно включался для подогрева пару раз за ночь (я из спальни слышу, как включается котел).

Мастер приехал, никаких претензий к котлу не нашел. Проверили настройки Зонта - оказалось, при обновлении приложения сбросились настройки режимов термостата, вместо регулирования по датчику было регулирование по умолчанию. Техподдержка Зонта удаленно обновила прошивку (зачем-то поставили бета-версию 158:154).

Вернули настройки термостата на управление по датчику, выставили в режим отопления "Комфорт", протестировали - если понизить через Зонт температуру в помещении до 20, котел перестает греть и больше сам не включается. Если поднять до +28 - котел включается и греет (параллельно топился камин, при достижении 28 - котел отключился). То есть, вроде бы Зонт командует, котел реагирует.

Но ближе к ночи опять начались эти прыжки - розжиг, 5 мин работы, 5-10 мин тишина. Все это только на отопление, значок батареи на панели котла отображается как "постоянный нагрев", ГВС так котел не дергает.

Это нормальная работа котла или нужно диагностировать и искать, где что сломалось? Раньше котел так не работал даже в холода.

Я не специалист, я просто уже привыкла к шуму котла за стеной, нормальный шум игнорирую, когда что-то не то - начинаю разбираться.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6744
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение RADAR »

Keisna писал(а): Сегодня, 12:34 розжиг, 5 мин работы, 5-10 мин тишина.
мало информации, нужны температуры при этом какие на дисплее отображаются? на всем промежутке пары циклов..

Автор темы
Keisna
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:08
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Keisna »

RADAR писал(а): Сегодня, 12:39
Keisna писал(а): Сегодня, 12:34 розжиг, 5 мин работы, 5-10 мин тишина.
мало информации, нужны температуры при этом какие на дисплее отображаются? на всем промежутке пары циклов..
На дисплее котла? Там отображается температура в помещении, где он установлен (в бойлерной), обычно 29-30 градусов. Или вы про какие-то другие?

Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
Посмотрела в инструкции, как проверить, температура в системе отопления сейчас 57.

Отправлено спустя 1 час 35 минут 44 секунды:
Выставила температуру на термостате котла не 60, а 57. Котел стал включаться реже, только насос слышу.
Во время цикла нагрева температура скачет. 57, 58, 59, 60, 57, 60.

Но теперь стала выскакивать ошибка Е25. Хотя к насосу вчера у мастера вопросов не было.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7485
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Starik »

Keisna писал(а): Сегодня, 14:48Хотя к насосу вчера у мастера вопросов не было.
Если в системе отопления есть фильтр, то его необходимо почистить.

Автор темы
Keisna
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:08
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Keisna »

Starik писал(а): Сегодня, 15:23
Keisna писал(а): Сегодня, 14:48Хотя к насосу вчера у мастера вопросов не было.
Если в системе отопления есть фильтр, то его необходимо почистить.
Грязевой фильтр чистили 25 декабря. Хотя, вода у нас отстой, возможно действительно он забился снова.
Систему очистки воды буду менять в начале марта.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7485
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Starik »

Keisna писал(а): Сегодня, 15:34Грязевой фильтр чистили 25 декабря.
Не водопроводный фильтр, а тот, что в системе отопления.

Автор темы
Keisna
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:08
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Keisna »

Starik писал(а): Сегодня, 15:47
Keisna писал(а): Сегодня, 15:34Грязевой фильтр чистили 25 декабря.
Не водопроводный фильтр, а тот, что в системе отопления.
Да, я про него, его чистили при обслуживании котла в конце декабря прошлого года. Других фильтров там, кажется, нет.

Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Сейчас я наблюдаю такую картину: как только падает температура теплоносителя (с 57 до 52) - заводится котел, греет воду, пихает ее в систему отопления.

При этом на датчике температуры в комнате сейчас +27.5 (а в целом в комнате +30, нагрело солнцем дополнительно). Зонт все эти запуски котла не видит. Поэтапно понижала температуру в настройках Зонта - котел все также включался.
Перевела режим отопления на Эконом через Зонт (+15) - котел даже не заметил, продолжает догревать.

Я не понимаю, как это работает, но раньше такого не было :(

Скрин Зонта: https://disk.yandex.ru/i/8ZeKCO116VcFmw

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7485
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут

Сообщение Starik »

С Зонтом не дружу...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1758 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1129 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    11753 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    1069 Просмотры
    Последнее сообщение Kadavercian
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    899 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]