baxi ecofour 24 f ошибка e25

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kran
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:21

baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение kran »

Здравствуйте,помогите советом.
котел baxi ecofour 24 f высвечивает ошибку 25,сначала на режиме гвс,а потом и на отопление.котел не работает. стопорится насос. обратились к мастеру,приехал и сказал что засорился теплообменник,маленько прочистил этот мастер теплообменник отверткой,подул как то туда чтоб грязь вышла.все приделал назад,и котел заработал.но спустя почти сутки котел опять ошибку 25 и не работает.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение RADAR »

ну так менять или теплообменник или насос..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение BAXI-Ural »

kran писал(а):засорился теплообменник
Не "засорился", а засорили... С новым такого не сделайте.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
kran
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:21

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение kran »

а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...когда кстати чистили теплообменник,грязь из него как известь какая то комочками...

vanhelsing
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 18:58
Откуда: Мичуринск
Возраст: 45

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение vanhelsing »

Возможно поплыла характеристика датчика температуры отопительного контура.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение BAXI-Ural »

Промывка производится с циркуляцией, раствором ортофосфорной, сульфаминовой кислоты.
kran, а воду то зачем сливали из системы, чтоб еще добавить накипи со свежей водичкой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

sergey 73
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение sergey 73 »

kran писал(а):а что каким либо образом прочистить теплообменник нельзя,может насосом с напором воды или воздуха продуть или химией какой?сразу под замену чтоль? например несколько раз подряд сливали воду с системы,потом запустиили котел,вроде пока 3 часа работает нормально...
Только типа так :D
Изображение
Изображение
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение GAZCONEC »

Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

sergey 73
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение sergey 73 »

GAZCONEC писал(а):Сергей 73 что за переходы под вторичник подскажите пожалуйста .
Не реклама, для пользы дела :) http://gazlux.ru/equipment_for_water_pr ... itemid=139
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: baxi ecofour 24 f ошибка e25

Сообщение GAZCONEC »

Сергей спасибо за информацию.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    999 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1093 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Baxi Ecofour 24 - перегорание "разрывного" защитного резистора
    Евгени » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    363 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей