Дом 133 кв.м.
-
kkk
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 окт 2024, 23:42
- Откуда: Msk
- Мой котел: eco4s Baxi
Дом 133 кв.м.
Купили дом в черновом варианте, чтобы подать заявку на подключение газа надо выбрать котел. А какой понять не могу, все советуют по-разному. Имеется дом 133 кв, предусмотрена котельная с кирпичной шахтой, но гильзу там не увидел. Хочу настенный котел, ГВС+ теплый пол+ бойлер косвенного нагрева. Мощность думаю мне хватит 24 кВт, но какой котел выбрать, двухконтурный или одноконтурный? Хочу 2х контурный, не ипользовать трубу дымохода, а просто поставить коаксильный дымоход в стену, не использовать второй контур, а просто чтобы был про запас. Или все если есть дымоход то лучше его использовать? Тогда котел нужен с открытой камерой сгорания со всеми вытекающими, могу не пройти по объему котельной.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13233
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1734 раза
- Возраст: 46
Дом 133 кв.м.
Eco Life 1.24F
Luna-3 Comfort 1.240Fi
Luna-3 Comfort 1.240Fi
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7679
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 850 раз
- Возраст: 60
Дом 133 кв.м.
Взаимоисключающие условия. Если надо ещё "ГВС про запас", то проси газовиков включать в расчет и в проект газовый проточный нагреватель (колонку), рядом с одноконтурным котлом повесишь, дымоотвод от колонки в существующую "кирпичную шахту"...kkk писал(а): 26 мар 2026, 14:21ГВС+ теплый пол+ бойлер косвенного нагрева ... не использовать второй контур, а просто чтобы был про запас.
-
mag33
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 ноя 2025, 09:04
- Откуда: Удмуртия
- Поблагодарили: 3 раза
Дом 133 кв.м.
Странные требования. БКН и второй контур котла, который не будете использовать. Я бы понял, если бы наоборот делали. Гвс из второго контура, а возможность подключения БКН только предусмотреть. Посчитайте лучше сколько точек потребления ГВС, сколько людей будут одновременно ими пользоваться. Исходя из этого прикинуть - хватит ли вам горячей воды из второго контура. Если нет и не готовы мириться с ограничениями комфорта использования второго контура, то сразу взять БКН соответствующего объема и одноконтурный котел.
-
LVA1961
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 64
Дом 133 кв.м.
Добрый день. У меня семья из 3-х человек. Внук принимает душ через день и подолгу, час минимум. Спортом занимается. БКН у меня всего 80 литров. Проблему ГВС решил очень просто. Поскольку котел одноконтурный, в трубу горячей воды между котлом и БКН врезал пластинчатый теплообменник на 30 кВт. Получилась комбинация из накопительного и проточного нагревателей. При малом расходе горячей воды вполне достаточно бойлера. При значительном расходе, когда включается котёл, в работу вступает этот теплообменник и нагревает уже подостывшую воду из бойлера. И никакой мороки - горячая вода идет постоянно.
-
Edmon Dantes
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 окт 2024, 06:44
- Откуда: Марсель
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Дом 133 кв.м.
LVA1961, Не совсем понял как это реализовано: за счет чего работает этот теплообменник и где он установлен?
-
LVA1961
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 64
Дом 133 кв.м.
Работает за счет горячей воды из котла. Теплообменник обычный пластинчатый паяный. Такие стоят во всех двухконтурных котлах. Я использовал теплообменник для нагрева бассейнов. Мощность 30 кВт
Вот схема.

-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13233
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1734 раза
- Возраст: 46
Дом 133 кв.м.
Тут вот какая непонятка:
1. Котёл 23 кВт. Зачем теплообменник 30 кВт?
2. При интенсивном разборе из БКН - его змеевик будет работать ровно так же как и ваш теплообменник.
Посему весь огород непонятен.
1. Котёл 23 кВт. Зачем теплообменник 30 кВт?
2. При интенсивном разборе из БКН - его змеевик будет работать ровно так же как и ваш теплообменник.
Посему весь огород непонятен.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7679
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 850 раз
- Возраст: 60
Дом 133 кв.м.
Остроумное решение. Благодаря этому теплообменнику котел временно становится двухконтурным после того как поступает запрос на нагрев бойлера, температура обратки после бойлера становится заметно ниже (пока идет интенсивный разбор ГВС). Воду в кране можно смело разбавлять, перегрева не будет как в полноценном двухконтурном котле, ведь бойлер "доедает" всё, что не усвоил внешний вторичный теплообменник.
Теплообменник 30 нужен потому, что вода из бойлера поступает теплая, а значит в нём меньше перегрев должен быть.
Теплообменник 30 нужен потому, что вода из бойлера поступает теплая, а значит в нём меньше перегрев должен быть.
-
LVA1961
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 фев 2026, 17:15
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 64
Дом 133 кв.м.
Спорить не буду
-
kdme56
- Завсегдатай
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Дом 133 кв.м.
Чем проще, тем лучше. Одноконтурный 24, с открытой камерой, бкн 80-120 л.kkk писал(а): 26 мар 2026, 14:21 Купили дом в черновом варианте, чтобы подать заявку на подключение газа надо выбрать котел. А какой понять не могу, все советуют по-разному. Имеется дом 133 кв, предусмотрена котельная с кирпичной шахтой, но гильзу там не увидел. Хочу настенный котел, ГВС+ теплый пол+ бойлер косвенного нагрева. Мощность думаю мне хватит 24 кВт, но какой котел выбрать, двухконтурный или одноконтурный? Хочу 2х контурный, не ипользовать трубу дымохода, а просто поставить коаксильный дымоход в стену, не использовать второй контур, а просто чтобы был про запас. Или все если есть дымоход то лучше его использовать? Тогда котел нужен с открытой камерой сгорания со всеми вытекающими, могу не пройти по объему котельной.