Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Npapan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Npapan »

Здравствуйте.
Zont smart 2.0 Pro подключен к газовому котлу Baxi Eco Life 1.24F по Openterm через универсальный адаптер цифровых шин Eco.
В первый же день подключения заметил "странную" информацию выдаваемую через это соединение.
В графике появляется информация о случайных, кратковременных событиях.
Например как бы включается горелка котла (уровень модуляции) на величину от 0,2 до 64 (при этом 64 включаться никак не может, котёл работает с максимальным уровнем модуляции 49)
"Котёл работа горелки/выхода", "Отопление активно", "ГВС активно".

Это помехи или "причуды" котла?
Соединение устройства выполнено с помощью небольшого отрезка витой пары, не использующиеся провода подключены к минусу блока питания.
shots1.png
shots2.png
shots3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 424 раза
Возраст: 51

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение RADAR »

Npapan писал(а): 22 апр 2025, 17:14 Это помехи или "причуды" котла?
причуды зонта не рассматриваете :?

Автор темы
Npapan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Npapan »

Возможно и зонт.
В техподдержке зонта попросили поменять настройки, я поменял, проблему это не решило, далее они молчат.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 424 раза
Возраст: 51

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение RADAR »

пути состыковки 2-х разных производителей неисповедимы... :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1768 раз
Возраст: 46

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Bahus »

Я бы убрал витуху и поставил нормальный ШВВП 2х0,5.
Может и наводки, может и земля на котле фонит, может и Зонт фонит. Тут что угодно может.

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати. А в чём прикол ставить витуху? Потому что её как грязи у всех? Так она по изоляции может херь нести.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7761
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 865 раз
Возраст: 60

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Starik »

Вообще-то было много на эту тему обсуждений, финальное мне запомнилось - экранированный провод надо.

Автор темы
Npapan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Npapan »

Bahus писал(а): 22 апр 2025, 21:10 Я бы убрал витуху и поставил нормальный ШВВП 2х0,5.
Может и наводки, может и земля на котле фонит, может и Зонт фонит. Тут что угодно может.

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати. А в чём прикол ставить витуху? Потому что её как грязи у всех? Так она по изоляции может херь нести.
поменял на на ШВВП, "помехи" всё также идут.
а витуху разрешает использовать сам zont, в доке к устройству
Подключение адаптера цифровых шин рекомендуется производить экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара).
попробую ещё экранированным кабелем.

ещё на форумхаус, вот, что ответили:
Evgeny2 писал(а): Судя по графику статус "отопление активно" и два других - одноразовые, и очень похожи на "помехи на линии и наводки". Однако именно для котла Baxi Eco Life 1.24Fимеются сообщения о грубом периодическом несоблюдении стандарта OpenThermи и возникновении ошибок в случайных местах пакета данных.

Автор темы
Npapan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Npapan »

Подключал экранированным кабелем, менял блок питания для zont, подключал питание через стабилизатор и без.
Проблему это не решило.
Потом переключил зонт на другой котёл, электрокотёл Protherm Ray .
Работает уже несколько дней с электрокотлом, "помех" нет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 1768 раз
Возраст: 46

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Bahus »

Ну может правда в ответе с форумхауса кроется.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Воткин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
Откуда: Самара
Мой котел: baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Воткин »

Здравствуйте. Как решилось в итоге? Что-то делали с платой котла?

Автор темы
Npapan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 16:55
Откуда: Sverdlovskay oblast
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Npapan »

Здравствуйте. Никак, проблема остаётся.
У Вас похожий глюк тоже наблюдается?

Воткин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
Откуда: Самара
Мой котел: baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение Воткин »

Npapan писал(а): 11 авг 2026, 09:50 Здравствуйте. Никак, проблема остаётся.
У Вас похожий глюк тоже наблюдается?
Да, зимой работало также как у вас - постоянные отвалы связи кратковременные. Но сейчас когда лето и я поставил БКН проблема воспроизвелась явно и неожиданно. Оказалось, что мой baxi connect+ теряет связь с котлом при нагревании!
Подробности описал в соседней теме viewtopic.php?p=101912#p101912

И да, я также поменял кабель на экранированную витуху, организовал заземление "по госту", перепроверил полярность, перетрогал все провода, пошаманил с прошивками и так далее. Рекомендую вам не проходить это всё, а просто попробовать феном погреть зонт - если он при небольшом нагреве до 35-40 градусов потеряет связь надёжно и надолго, а потом опять обретёт по мере остывания - то точно такая же проблема, как у меня. Впрочем, без результатов диагностики не могу на 100% утверждать, что прав. Может быть это совпадение и/или мне поммерещилось

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 23 раза

Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?

Сообщение kdme56 »

Думаю зонт виноват. Подключал от акб его, помехи остаются. Поддержка не смогла решить вопрос. Помехи в плюс идут и хаотично. Из за помехи иногда срабатывает термостат на отключение, хотя темп ещё не поднялась. Менял термостат , не помогло. Без зонта с мех термостатом,, всё ровно.

Вернуться в «Автоматика котлов»