Main 24i Сильный нагрев крышки
-
mgprog
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:40
Main 24i Сильный нагрев крышки
Очень сильно нагревается крышка котла, невозможно дотронутся. В чем может быть причина?
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
mgprog
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:40
-
mgprog
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:40
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Тяга хорошая. Пыли тоже нет.BAXI-Ural писал(а):Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Сказок не бывает. Продуйте теплообменник компрессором или чем-то подобным . Грязь пыль есть 100 пудов.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6773
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
здесь бывают сказки и похлеще.. 
осталось это -
осталось это -
BAXI-Ural писал(а): "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13157
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1716 раз
- Возраст: 45
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Было дело сыпались "обмуровки" стенок. Откройте котел, проверьте на стенках, примыкающих к горелке наличие огнеупорного материала.....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980