Очень сильно нагревается крышка котла, невозможно дотронутся. В чем может быть причина?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Тяга хорошая. Пыли тоже нет.BAXI-Ural писал(а):Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Сказок не бывает. Продуйте теплообменник компрессором или чем-то подобным . Грязь пыль есть 100 пудов.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
здесь бывают сказки и похлеще.. 
осталось это -

осталось это -
BAXI-Ural писал(а): "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Было дело сыпались "обмуровки" стенок. Откройте котел, проверьте на стенках, примыкающих к горелке наличие огнеупорного материала.....
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 967 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 280 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 23 Ответы
- 1485 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 868 Просмотры
-
Последнее сообщение Корвин
-
- 0 Ответы
- 3651 Просмотры
-
Последнее сообщение александрL
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]