Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 установлена, ее нужно снять? Или может быть проблема в другом? Заранее благодарен за советы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
А с какой целью поставлена премычка и изменен MODUL? 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
При F10=00 по идее не влияет, но на всякий лучай разомкните...rishat писал(а):Влияет ли перемычка на описанную проблему?
Что-то Вы не правильно поняли...rishat писал(а):MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика.
В каком помещении на стене висит панель управления, какая уставка температуры?
Где вы измеряете реальную (другим термометром) температуру, какая она?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режиме COMFORT. Котел не отключается, пробовал перейти в ручной режим, установил температуру 18 градусов, все равно не отключается. Похоже отключается только тогда, когда температура теплоносителя достигает предельного значения.
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Вах! А у Вас параметр F10 точно "00"?rishat писал(а):Если убирать перемычку, котел гаснет.
И MODUL=0 Вы зачем поставили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
интересно, чем закончится...при таком раскладе - AMBON=1, MODUL=0, судя по описанию - регулирование температуры помещения с фиксированной температурой подачи...ни разу не пробовал...ждем конструктивных ответов от техотдела
rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???

rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zip это мануал с сайта...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
BAXI CD 01-08-2012 я вот отсюда..rishat писал(а):У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Проблема исчезла после удаления перемычки.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 3743 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 11 Ответы
- 2137 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
-
- 6 Ответы
- 285 Просмотры
-
Последнее сообщение mkavich
-
- 7 Ответы
- 889 Просмотры
-
Последнее сообщение Станислав1988
-
- 11 Ответы
- 1199 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]