Сообщение rishat »

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 установлена, ее нужно снять? Или может быть проблема в другом? Заранее благодарен за советы.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение BAXI-Ural »

А с какой целью поставлена премычка и изменен MODUL? :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение BAXI-Ural »

rishat писал(а):Влияет ли перемычка на описанную проблему?
При F10=00 по идее не влияет, но на всякий лучай разомкните...
rishat писал(а):MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика.
Что-то Вы не правильно поняли...

В каком помещении на стене висит панель управления, какая уставка температуры?
Где вы измеряете реальную (другим термометром) температуру, какая она?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режиме COMFORT. Котел не отключается, пробовал перейти в ручной режим, установил температуру 18 градусов, все равно не отключается. Похоже отключается только тогда, когда температура теплоносителя достигает предельного значения.

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение BAXI-Ural »

rishat писал(а):Если убирать перемычку, котел гаснет.
Вах! А у Вас параметр F10 точно "00"?
И MODUL=0 Вы зачем поставили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение RADAR »

интересно, чем закончится...при таком раскладе - AMBON=1, MODUL=0, судя по описанию - регулирование температуры помещения с фиксированной температурой подачи...ни разу не пробовал...ждем конструктивных ответов от техотдела ;)
rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение BAXI-Ural »

http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zip это мануал с сайта...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение RADAR »

rishat писал(а):У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
BAXI CD 01-08-2012 я вот отсюда..

Автор темы
rishat
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 03:24

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения

Сообщение rishat »

Проблема исчезла после удаления перемычки.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    3754 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел для маленького помещения
    11 Ответы
    2143 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    7 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1199 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]