Гул в котле MAIN Four 18F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Olegan87
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 22:19

Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Olegan87 »

Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Котел BAXI MAIN Four 18F. Работает 2 года.
Не могу определить из-за чего в котле образуется гул при работе системы отопления. По звуку похоже на монотонное приглушенное звучание, что-то похожее на вой. Этот звук полностью пропадает когда включаю ГВС. Грешил на теплообменник, но после промывки гул остался. Водяной насос тоже работает мягко без посторонних шумов. На слух гул ближе к подаче на системе отопления.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Bahus »

При разборе ГВС выключается насос (из двигателей). Подозреваю он и гудит. Попробуйте отвернуть пробку на его (насоса) "морде". Может там воздух скопился, он и гудит. Стравите и заверните назад.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Olegbez »

Так же причиной гула может быть возникшее гидравлическое сопротивление в СО, проверьте сетчатый фильтр на обратке, и посмотрите не поджаты ли краны на подаче и коллекторе (если таковой имеется).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BAXI-Ural »

Я за отложения в контуре отопления теплообменника, это шумы кипения в одном из забитых каналов.
То что не помогла промывка, так это обычно и не помогает, не надо до такого доводить. Нарушение требований по водоподготовке = деньги за теплообменник...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Bahus »

Ярослав. Теплообменник забитый, все же, по-другому шумит. У ТС гул.
А давайте попросим:
Olegan87. А вы включите котел на отопление пожарче и послушайте. После выключения горелки будут характерные громкие потрескивания из верхней половины котла?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение RADAR »

запись в студию :!: :)

Автор темы
Olegan87
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 22:19

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Olegan87 »

Bahus писал(а):Ярослав. Теплообменник забитый, все же, по-другому шумит. У ТС гул.
А давайте попросим:
Olegan87. А вы включите котел на отопление пожарче и послушайте. После выключения горелки будут характерные громкие потрескивания из верхней половины котла?
Включил котел на 60градусов. После набора температуры до 65градусов горелка отключилась, посторонних звуков из теплообменника слышно не было.

Автор темы
Olegan87
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 22:19

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Olegan87 »

Bahus писал(а):При разборе ГВС выключается насос (из двигателей). Подозреваю он и гудит. Попробуйте отвернуть пробку на его (насоса) "морде". Может там воздух скопился, он и гудит. Стравите и заверните назад.
При работе системы отопления и одновременном включении ГВС насос системы отопления не отключается и продолжает работать. А самое интересное то, что при включении ГВС гул моментально пропадает.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BAXI - Volga »

Вообще-то у Вас котёл серии Main то есть с битермическим теплообменником. У такого котла насос в режиме ГВС должен отключаться. Вы уверены что он продолжает работать? Может поэтому гул и пропадает, что насос (как и положено) выключается в режиме ГВС?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Bahus »

Olegan87 писал(а):При работе системы отопления и одновременном включении ГВС
Не понял. Это как?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Olegan87
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 22:19

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Olegan87 »

Bahus писал(а):
Olegan87 писал(а):При работе системы отопления и одновременном включении ГВС
Не понял. Это как?
Это когда работает отопление и я включаю ГВС, по идее насос системы отопления должен отключиться, но он продолжает работать. Насос не отключается, но гул пропадает. Загадка...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BAXI-Ural »

У вас какие символы моргают в режиме отопления? ГВС?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BAXI - Volga »

Сдаётся мне - пора вызывать сервис и смотреть на месте. Хорошо если у сервисника будет в наличии рабочая плата.
Удачи!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Bahus »

Замена платы или изменение настроек не производилось? Чего-то смущает меня, что насос не выключается
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BIV

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BIV »

здравствуйте всем
у меня похожий случай .только котел новый и шум,больше на рычание похож .при этом пламя дрожжит и в газовом счетчике брякает как мыш его изнутри грызет
все это происходит только на минимальном давлении газа на горелке. пробовал повышать,проходит только на 6мб
но это уже не минимум
подскажыте клапан менять или в плате дело?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение Bahus »

Если у Вас и в счетчике чего-то происходит, тогда это не котла проблема. Вызывайте сервисников, пусть входное давление померят. Ну или есть манометр для газа - можете сами померить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BIV

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BIV »

на счетчик я тоже грешил
но сняв с котла шланг ,и крутя газовым краном так и не смог добится подобного звука,не при каком расходе газа
Аватара пользователя

BIV

Re: Гул в котле MAIN Four 18F

Сообщение BIV »

а вот входное давление я не померял
Последний раз редактировалось Bahus 19 сен 2014, 16:02, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Перестаньте КАПСить!!!!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    859 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4569 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    470 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    867 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2505 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Yandex [Bot]