Рециркуляция. Котел Nuvola 3


Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Возможно ли сделать рециркуляцию на котлах серии Nuvola (встроенный бойлер на 60 литров). Дом 200 метров. Первый этаж теплые полы, второй этаж 3 радиатора по 1,2 квт. Два больших полотенцесушителя, 4 точки водоразбора горячей воды. Одновременно длительный разбор ГВ на 2-х точках. Нет возможности поставить отдельный бойлер. И еще вопрос. Какой гистерезис датчика температуры бойлера и можно ли менять его диапазон?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение BAXI-Ural »

Рециркуляцию ГВС делайте пожалуйста (через вход хол. воды), есть даже есть дополнительный аксессуар, но можно и "на-коленке"...
Гистерезис не меняется....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

BAXI-Ural писал(а):Рециркуляцию ГВС делайте пожалуйста (через вход хол. воды), есть даже есть дополнительный аксессуар, но можно и "на-коленке"...
Гистерезис не меняется....
Спасибо!
1. Какой аксессуар, как называется?
2. Ширина гистерезиса?
3. Есть ли насос и штатный патрубок?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Alex-BAXI »

1) Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 код KHG 71408541•
2)гистерезис порядка 10 градусов
3) насос и прочие аксессуары для рециркуляции BAXI не производит
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Alex-BAXI писал(а):1) Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 код KHG 71408541•
2)гистерезис порядка 10 градусов
3) насос и прочие аксессуары для рециркуляции BAXI не производит
Спасибо!
Видимо, 71402271.
Диапазон гистерезиса нормальный. При малых потерях в магистралях рециркуляции.
Насос добавим свой. Можно с вкл./выкл. по таймеру.

А вот схему разводки одной петли магистрали рециркуляции можно выложить? Как коммутировать этот набор?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Alex-BAXI »

да, с кодом ошибся, все верно 71402271. По сути этот аксессуар обычный тройник с обратным клапаном, дополнительной документации на него нету.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

В руках не держал, мысли такие:
Одинокий конец с накидной гайкой - к штуцеру ХВС котла.
С другой стороны:
  • Патрубок с краном есть подключение холодной воды
  • Соседний (с обратным клапаном видимо) - возврат горячки (рециркуляция)
Думаю самому сварить такой тройничок пластиком - раз в 5 дешевле будет :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Bahus писал(а):В руках не держал, мысли такие:
Одинокий конец с накидной гайкой - к штуцеру ХВС котла.
С другой стороны:
  • Патрубок с краном есть подключение холодной воды
  • Соседний (с обратным клапаном видимо) - возврат горячки (рециркуляция)
Думаю самому сварить такой тройничок пластиком - раз в 5 дешевле будет :)
В описании:
________________________________________
В комплект поставки входят:

Т-образная трубка;
запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.
_____________________________________________________________
Получается кран на рецикле с обратным клапаном.
А кран на ХВ штатный.
Если 10 градусов гистерезиса будет хватать и не будет постоянно включаться бойлер, то и таймер на насос ставить не надо.

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Alex-BAXI писал(а):... гистерезис порядка 10 градусов...
Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов.

А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме?
И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до 60 градусов, тем-ра в помещении 20 град. Гистерезис 5 град. Сколько времени будет остывать до 55 град.?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение BAXI - Volga »

Датчика протока нет, если бы он был то рециркуляция была бы невозможна.
Алгоритм простой - приоритет ГВС. Температура в бойлере контролируется датчиком температуры. Если есть запрос на приготовление ГВС, то отопление останавливается.
К сожалению в инструкции нет точных данных по времени остывания воды в бойлере. Но теплоизоляция достаточно мощная...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение plehan »

Добрый вечер, скажите пожалуйста возможно ли подключить рец-й насос к мозгам котла для программирования временных интервалов рециркуляции, насосы серии UPS без своих мозгов.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение BAXI - Volga »

Такая возможность существует на котлах Luna-3 и Luna-3 Comfort, а так же серии Nuvola
Параметр F12 Установка функции клавиши Eco/Comfort
00= Переключение режимов ECO/COMFORT;
02= Индикация значения уличной температуры;
03= Индикация кода последней неисправности;
04= Индикация истории неисправностей;
05= Активация реле ГВС для запуска насоса рециркуляции (Время устанавливается параметром F19)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение plehan »

Спасибо !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

BAXI - ПФО писал(а):Такая возможность существует на котлах Luna-3 и Luna-3 Comfort, а так же серии Nuvola
Параметр F12 Установка функции клавиши Eco/Comfort
00= Переключение режимов ECO/COMFORT;
02= Индикация значения уличной температуры;
03= Индикация кода последней неисправности;
04= Индикация истории неисправностей;
05= Активация реле ГВС для запуска насоса рециркуляции (Время устанавливается параметром F19)
Только я нашел насос циркуляционный для ГВС Grundfos UP 20-14 BXUT (таймер + термостат). И в этой же серии Auto Adapt.
А что программируется в реле ГВС? Длительность включенного и выключенного состояний?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение BAXI - Volga »

Возможность у платы котла есть, но вот сам ни разу её не использовал. Поэтому советую пользоваться проверенным вариантом. Если Вы возьмёте насос с таймером и термостатом, то сможете его самостоятельно запрограммировать - всё прощё....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

BAXI - ПФО писал(а):Возможность у платы котла есть, но вот сам ни разу её не использовал. Поэтому советую пользоваться проверенным вариантом. Если Вы возьмёте насос с таймером и термостатом, то сможете его самостоятельно запрограммировать - всё прощё....
Мне понравился вариант автоадаптации. Завтра буду разбираться.
Аватара пользователя

Гость

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Гость »

BAXI - ПФО писал(а):Возможность у платы котла есть, но вот сам ни разу её не использовал. Поэтому советую пользоваться проверенным вариантом. Если Вы возьмёте насос с таймером и термостатом, то сможете его самостоятельно запрограммировать - всё прощё....
Говорил со специалистом по Грундфосу. Таймер работает как будильник. На ночь выключили, дневные часы работает. Термостат, как я понял, задает только один диапазон. 35-65 градусов. В бойлере вроде 60 градусов (или можно регулировать?). Если 60 град., то насос постоянно будет работать. Если так, то надо разбираться с программированием на котле.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

Нафига вам термостат на насосе. У вас температурой котел будет управлять.
Берите UP 15-14BU. Там только таймер.
Или вообще можно взять UP 15-14B или Wilo Star-Z Nova 15 и воткнуть его в таймерную розетку, благо их щас валом и задешево. Так и выйдет дешевле.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Bahus писал(а):Нафига вам термостат на насосе. У вас температурой котел будет управлять.
Берите UP 15-14BU. Там только таймер.
Или вообще можно взять UP 15-14B или Wilo Star-Z Nova 15 и воткнуть его в таймерную розетку, благо их щас валом и задешево. Так и выйдет дешевле.
М.б. я ошибаюсь.
Но:
- автоматика котла управляет температурой воды в бойлере. Макс. 60 град., нагрев выключен. Мин. 50-55 град., нагрев включен. Температура воды в магистралях ГВС от этого не зависит. А нам необходимо обеспечить температуру горячей воды на дальних точках водоразбора в приемлемом диапазоне. Например, примерно 40-60 град. Максимально сократив при этом количество запусков режима нагрева воды в бойлере.
- на мой взгляд таймер должен обеспечивать след. основные функции:
-- выключение/выключение насоса с заданными промежутками времени. Подбор индивидуальный по динамике уменьшения/увеличения температуры в контрольной точке магистрали (дальней точке водоразбора). Например, контрольная точка остывает на 20 град. (от 60 до 40 ) за 2 часа. При включении насоса температура увеличивается до 60 град. за 5 мин. Тогда программируем включение насоса каждые 2 часа на 5мин*2=10 мин., чтобы заполнить горячей водой всю магистраль рециркуляции.
Ну, и выключение на ночь и включение утром чтобы возможно было программировать.
Такого таймера я пока не нашел.

Можно, конечно, поставить датчик температуры на дальней точке, но возникает проблема с проводами.

В отношении UP 15-14BU. Там таймер только включения и выключения в течении суток. В 8 утра к примеру включился и в 9 вечера выключился на ночь. Не подходит.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

DUMAND писал(а):
- автоматика котла управляет температурой воды в бойлере. Макс. 60 град., нагрев выключен. Мин. 50-55 град., нагрев включен. Температура воды в магистралях ГВС от этого не зависит. А нам необходимо обеспечить температуру горячей воды на дальних точках водоразбора в приемлемом диапазоне. Например, примерно 40-60 град. Максимально сократив при этом количество запусков режима нагрева воды в бойлере.
Ну здрасьте-приехали. А насос-то вы для чего ставите? Именно для того, чтобы температура на всем протяжении магистрали была одинаковой и с минимальной дельтой на выходе из бойлера и на входе в него патрубка рециркуляции.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

DUMAND писал(а): В отношении UP 15-14BU. Там таймер только включения и выключения в течении суток. В 8 утра к примеру включился и в 9 вечера выключился на ночь. Не подходит.
Я не могу утверждать. Вживую видел только BXUT. Так вот там таймер лепесткового типа (по полчаса каждый вроде). И я не думаю, что производитель будет комплектовать насосы одной линейки разными таймерами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

Не поленился, полистал WebCaps. Все там можно выставить на BU версии. Минимальный период - 20 минут.
Вот вам ссылка на буклет-комикс ( :) ) по монтажу и эксплуатации.
Другое дело, что может и не стоит этот таймер таких денег. Таймерную розетку раз в 8 дешевле купить.
Пардон, маленько не дочитал, что Вы про таймер написали. Ну так они все так работают. В течение суток задаешь интервалы включения-выключения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Bahus писал(а):
DUMAND писал(а): Ну здрасьте-приехали. А насос-то вы для чего ставите? Именно для того, чтобы температура на всем протяжении магистрали была одинаковой и с минимальной дельтой на выходе из бойлера и на входе в него патрубка рециркуляции.
Естественно, ставлю насос. Штатно его нет. А поддержание температурного режима в магистрали рециркуляции возможно только с помощью насоса. Работает постоянно - температура как в бойлере. Выключен - температура падает. А котел, как вы написали перед этим, здесь ни причем.
В части таймера и на грундфосе расстерялись.. В инструкции не описана процедура задания множественных значений времени вкл./выкл. Врочем, шаг полчаса вообще-то вноговат. 5 минут было бы в самый раз.

Сейчас смотрю реле времени. Есть многоцикловые.

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Bahus писал(а):Не поленился, полистал WebCaps. Все там можно выставить на BU версии. Минимальный период - 20 минут.
Вот вам ссылка на буклет-комикс ( :) ) по монтажу и эксплуатации.
Другое дело, что может и не стоит этот таймер таких денег. Таймерную розетку раз в 8 дешевле купить.
Пардон, маленько не дочитал, что Вы про таймер написали. Ну так они все так работают. В течение суток задаешь интервалы включения-выключения.
Спасибо. Да, у меня открыт этот буклет. Там показано как задать один цикл. Я не встречался с таким таймером. Т.е. можно задать повторяющийся цикл 2часа вкл.- 20 мин. выкл.?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

Если не ошибаюсь - каждый лепесток это 20 минут. Отщелкнут - включен, защелкнут - выключен. Только вот откуда отсчет времени считается, не помню, да может и не знал. Не попадались мне в работе эти насосы, только на витринах. Но встроенных часов там нет точно, поэтому скорее начинает отсчет от момента включения в розетку. Так наверное. Если кто поправит - буду рад.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Bahus писал(а):Если не ошибаюсь - каждый лепесток это 20 минут. Отщелкнут - включен, защелкнут - выключен. Только вот откуда отсчет времени считается, не помню, да может и не знал. Не попадались мне в работе эти насосы, только на витринах. Но встроенных часов там нет точно, поэтому скорее начинает отсчет от момента включения в розетку. Так наверное. Если кто поправит - буду рад.
Думаю, вы правы в части отсутствия часов. Но важно что есть цикличность. Как ваше мнение, достаточно ли будет мощности насоса для обеспечения рециркуляции на втором этаже? Насторожили графики по расходу от высоты..
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Alex-BAXI »

DUMAND писал(а):
Alex-BAXI писал(а):... гистерезис порядка 10 градусов...
Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов.

А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме?
И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до 60 градусов, тем-ра в помещении 20 град. Гистерезис 5 град. Сколько времени будет остывать до 55 град.?
куда звонили? какой инженер?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
DUMAND
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 09:03

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение DUMAND »

Alex-BAXI писал(а):
DUMAND писал(а):
Alex-BAXI писал(а):... гистерезис порядка 10 градусов...
Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов.

А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме?
И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до 60 градусов, тем-ра в помещении 20 град. Гистерезис 5 град. Сколько времени будет остывать до 55 град.?
куда звонили? какой инженер?
Телефоны в Москве:
+7 (495) 733-95-82 / 83 / 84 / 85

Кто отвечал не знаю. Один сказал 5 град., а другой 5-10. Вот так.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение Bahus »

Все же 5° вроде. По крайней мере базовые настенники на отопление именно так работают. +5° от заданной - выключился, -5° - включился. А вот про ГВС, тем более на Нуволе, уже не скажу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6573
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Сообщение RADAR »

не претендую на точность, но где-то замечал вроде -5+0 :)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел BAXI Nuvola 3. Оптимизация работы.
    DUMAND » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение DUMAND
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    938 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    5137 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    5037 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя