MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температура

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температура

Сообщение Александр Уфа »

Доброго времени суток уважаемые ))) помогите плиз ))) дочке 2 месяца мерзнет((( Проблема такова котел MainFour 240f проработал почти три года !!! Началось вчера устанавливаешь температуру отопления на табло 76 ,котел разогревается до 61-64 на табло,горелка отключается t-ра на табло опускается до 45 потом котел стоит 5-10 -15 минут и опять все заново((( в общем дома холодно !!!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6537
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение RADAR »

фильтрик на обратке можно попробовать почистить..

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Александр Уфа »

Станислав спасибо пробовал не помогло .

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6537
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение RADAR »

озвучьте весь список испробованного..

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Александр Уфа »

Про смотрел параметры все заводские !!! Ну в принципе все .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Bahus »

Неплохо было бы давление газа померять. Может элементарно мощности из-за дефицита газа не хватает
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6537
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение RADAR »

20й параграф инструкции - ? в момент отключения горелки..
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Александр Уфа »

Сбегал к соседу у него все на ура ))) и котел такой же )))(а как проверить давление ?

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Александр Уфа »

Станислав 21 параграф

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6537
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение RADAR »

мысль не понята..
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Olegbez »

Неделю назад, столкнулся с проблемой похожей. Выставлена максим. температура котел до 50 набирал и отключал горелку. В итоге заменили плату.
Котел - серая панель, клапан без модуляции. В вашем случае рекомендую вызвать сервисника.
Панель где кнопки на котле -белая или серая?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение BAXI - Volga »

Поможет установка комплекта 710926800
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Александр Уфа
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 21:31

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Александр Уфа »

Извиняюсь но что за комплект?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение BAXI - Volga »

Комплект включает в себя панель управления, электронную плату, газовый клапан, проводка.
Замена производится по причине нестабильной модуляции газовых клапанов серии G(без модулятора)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение BAXI-Ural »

Дом то большой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение Olegbez »

Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу

Сообщение BAXI - Volga »

Olegbez писал(а):Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
Стоимость комплекта 186 Евро
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    4014 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    827 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2920 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    4111 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей