baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Во-вторых: TN-C-S...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Т.е. грешить на редуктор на рампе?BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
И чо??Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
Давление померили?Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Так. Давайте с того, что при температуре -8-9 и выше все работает без проблем. При -10 и ниже начинаются не запуски.BAXI-Ural писал(а):И чо??Wohas писал(а):Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.Давление померили?Wohas писал(а):Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Максимальное давление около 5-6. Минимальное около 20.
"И чо" не понял....
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Чем измеряли давление и что это за цифры?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Еще раз при чем температура на улице к давлению ?BAXI - ПФО писал(а):Чем измеряли давление и что это за цифры?
В первые морозы срочно вызвал первого попавшегося мастера. Он не выявил ничего. Давление мерял он. Прибором.
Подсоединял его на клапан. Цифры он называл. Я записал. Понимаю что давление в мбар.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.Wohas писал(а):А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ок. Не додумался отключить датчик на время. Завтра так сделаю на день. Спасибо.Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Wohas писал(а):"И чо" не понял....
BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...
Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Уважаемый Ярослав!BAXI-Ural писал(а):Wohas писал(а):"И чо" не понял....BAXI-Ural писал(а):Во-вторых: TN-C-S...Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"...BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?
И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Примерно это я и ожидал услышать. Спасибо!RADAR писал(а):да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Господа Гуру, слейте, Пожалуйста, контакты Адекватного Гуру из мАсковского региона! Спасибо заранее!!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Код: Выделить всё
Региональные представители BAXI:
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам)Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?

Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас...Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Если можете помочь, так помогите. Из вашиш косвенных указаний понял что и где искать. Лепить манометр не буду. Приобрету.BAXI-Ural писал(а):Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам)Wohas писал(а):Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел.
А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла?Я бы мог расписать, как "обмануть" TN-C-S, слепить манометр, но с вашей квалификацией и исполнительностью это чревато нехорошими последствиями...
Да хотяб соседи включают своих "козликов", электродные котлы и т.д. А уровень солюдения стандартов у них такой же как и у вас...Wohas писал(а):И ещё раз как может влиять понижение температуры на появление ошибки?
Большое спасибо за помощь и желание помочь. Побольше вам безропотных и глупых клиентов!
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Спасибо!Bahus писал(а):Думаю он подскажет адекватных.Код: Выделить всё
Региональные представители BAXI: Москва и Московская область Казенов Алексей Сергеевич г. Москва тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84 факс: +7 (495) 733-95-85 e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Со вчерашнего вечера до сих пор тьфу тьфу.Bahus писал(а): Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом.
Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Отключил датчик. Пока без ошибки. На улице весь день ниже 10.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
я тоже думаю не в этом..Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Продолжаем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Давайте тогда считать, что неисправен датчик. Попробуйте его сопротивление замерить. Две температуры у вас, как минимум, имеются. Значения можно подсмотреть в этой таблице. Понятно, не с руки лезть на стену, свинчивать коробок. А что делать... На крайняк, если кабель не очень длинный, то можно замерить значение на откинутом от котла хвосте. С забортным значением хотя бы сравнить.
Попробуйте еще кривые другие повыставлять на котле. При подключенном датчике, соответственно.
Попробуйте еще кривые другие повыставлять на котле. При подключенном датчике, соответственно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Такое странное поведение котла позволяет предположить либо электроснабжение, либо газоснабжение, либо неисправность электроники (в том числе и цепи датчика внешней температуры). Может быть и сочетание "косяков".
Мимо электрики и газоснабжения мы проехали...
Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (парараграф 20)
Мимо электрики и газоснабжения мы проехали...

Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (парараграф 20)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
В том числе и это имел ввидуBAXI-Ural писал(а): Проверяйте датчик, трассу до датчика нет ли замыкание провода на что-нибудь... Смотрите параметр Е01 (параграф 20)
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Если магистраль газопровода проходит через улицу, то там нужно и копать ...Wohas писал(а):Здравствуйте, Господа Гуру.
Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный.
При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки происходит зажигание. Может далее работать нормально. А может секунд 10 гореть в камере и слышен треск зажигания. Потом тухнуть. И опять ошибка 01. И так непредсказуемое количество раз.
Куда копать?
Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
И так. Датчик оказался в порядке. Все закончилось заменой редуктора. Из за качества газа выходят из строя редуктора. Так объяснил отзывчивый продавец из gas-device.ru
Все работает.
Всем спасибо за советы!
Все работает.
Всем спасибо за советы!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3808 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 2 Ответы
- 965 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 1173 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 16 Ответы
- 3836 Просмотры
-
Последнее сообщение sas2k
-
- 6 Ответы
- 2552 Просмотры
-
Последнее сообщение mity100
Кто сейчас на конференции