Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение Гость »

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и выключается. BAXI Slim 2.300i
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и

Сообщение Bahus »

Либо котел неправильно подобран по мощности, либо заужение по системе отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и

Сообщение BAXI - Volga »

Самостоятельно уменьшить мощность Вы не сможете....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и

Сообщение BAXI-Ural »

Не мешайте технике работать! Если уже чего накосячили, то не усугубляйте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и

Сообщение Гость »

Может производительности насосов не хватает? Медленно отводится тепло от котла?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и

Сообщение BAXI - Volga »

Схему в студию!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

offerus
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение offerus »

похожая проблема - но сейчас отопление не активно, и на улице тепло, но работает 3 контура теплых полов.
ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает, т.к. зимой будет холодно и нужно будет топить еще и гараж

соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
baxi slim 62
три контура теплых полов, каждый охватывает примерно 100кв м

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение RADAR »

минимум мощности указан в инструкции, как и регулировка клапана..уменьшайте...либо на лето и переходный период маленький котел ставить.. а по поводу -
offerus писал(а): ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает,
так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить..для этого 2 машины надо.. :D
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение Bahus »

offerus писал(а): соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты
И это проблема? Четверть часа работы с пятью тактами это уже проблема стала?? :shock: Ой...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение electric »

Для теплового пола я бы воткнул маленький конденсационник.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение Bahus »

Оффтоп:
[quote="RADAR"] так на грузовике тоже неудобно на прогулки ездить[/quote]
А чего. В кузов загрузились и вперед. Главное стаканы не расплескать :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение garry »

У слима нет выбора 3-х минутная задержка у него и все, по автоматике он слабоват.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык

Сообщение BAXI-Ural »

offerus писал(а): похожая проблема
А в чем проблема то? И почему пользователь считает себя умнее разработчика? :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2848 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    526 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    614 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
    FlyExt » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    4157 Просмотры
    Последнее сообщение ebndn

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Google [Bot]