Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Ребят подскажите. Comfort 310 fi после отключения горелки на работу отопления, вентилятор должен отключиться через 10 секунд по схеме.
Но происходит иначе, после отключ. горелки вентилятор работает не отключаясь. С ГВС иначе после закрытия крана вентелятор отключается как положено. Куда смотрим?

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение electric »

Если с мозгами всё нормально, я бы начал смотреть на реле вентилятора и управляющее напряжение.
Схемку бы посмотреть или плату в руках покрутить ;)
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Попробую с замены платы. Вероятно что реле клинит

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение RADAR »

так была бы ошибка, если б вентилятор не правильно отрабатывал..
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Ребят, такое дело. На месте оказался майн 18, а постоянно работает не вентилятор а насос :D
По волшебной книге нам говорят что в случае отсутствия запроса с датчика температуры, насос проработает 3 минуты. Создаем такое условие закрыв кран на подаче.расхода тепла нет, горелка тухнет.вентилятор отключается, а насос пашет, прождал 7 минут он так и не отключился. Есть ли настройка пост циркуляции на этих платах, или же плата капут
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

А с чего это Вы взяли что насос по датчику NTC должен выключаться? всё правильно насос работает постоянно в режиме отопления. при подключении комнатного термостата насос выключается через 3 мин после выключения горелки. на котлах Luna-3 этот выбег регулируется по времени, а на котлах Main, Eco жёстко зашито 3 мин.
Или речь идёт о первом котле серии Main ??? хотя и там такой же алгоритм должен быть...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Bahus »

Олег, не тупи. Насос молотит постоянно, ибо термостата не наличествует.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Сегодня на трезвую голову снова взглянул , да черт возьми вы правы.
Изображение

Получается если нет комн. термостата, он будет бесконечно пахать?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI-Ural »

Olegbez писал(а):
Получается если нет комн. термостата, он будет бесконечно пахать?
Ага...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Ярослав как вы думаете почему так сделано? На остальных моделях есть установка пост циркуляции, а на майне нет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Bahus »

Olegbez писал(а): На остальных моделях есть установка пост циркуляции
Це на каких?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

На всех лунах, нуволах - параметр F17 (установка минут постциркуляции), даже на майн 5 параметр F13. Ну как то а? На кой черт нужна бесконечная работа насоса, почему обделили?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

Олег этот параметр по выбегу насоса только при установке термостата.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

Жаль, я думал что он и от NTC отключает насос.
Алготим Lun'ы:
Изображение

Пишут что отключится через 3 минуты, надо тогда уточнять что данное действие выполняется при условии уктавновки комнатного термоса, на Майн написали, на Луну тогда тоже получается надо.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

Всё-таки термостат это управляющее устройство, а датчик даёт только обратную связь. Поэтому важно сохранять циркуляцию, что бы вовремя компенсировать теплопотери в системе. А насос потребляет как обычная лампочка :)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Olegbez »

До вчерашнего дня я ни разу в своей жизни не задумывался об этом. Но есть такой тип клиентов мы их называем "щипитильный котельщик" которые все слышат, все видят,порой складывается впечатления что вечерами они не телевизор смотрят а котел, и по приезду начинают с фразы " в последнее время котел делает так - пшшшш...бух ...бух..дзинь..." .

Вопрос испчерпан по данной теме. Спасибо, извиняюсь за задротство.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение garry »

Не исчерпан, так как в Luna3 Comfort как бы есть термостат - пульт и зачем там соблюдать это условие при замыкании перемычки?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

Игорь. В LUna-3 Comfort не термостат, а именно датчик температуры встроенный в панель. ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Bahus »

Потому как штатный термостат общается по OpenTherm (который, кстати, тоже отключить можно), а второй 220~ термостат никто не отменял. При желании их оба можно подключить и активировать, предварительно настройки поменяв.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение garry »

Проверил сам, на 62 странице написано к каким клеммам его подключать.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

Ну здесь речь немного о другом - можно установкой дополнительных термостатов контролировать несколько температурных зон.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение garry »

Если есть пульт который как бы термостат, почему нельзя стопить насос? Почему именно нужно разорвать питание перемычкой?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение Bahus »

Ничего не понял. То есть ты хочешь сказать, что у Луны3 Комфорт насос молотит постоянно, несмотря на активированный Ambon?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение BAXI - Volga »

Ну так придумали в Siemens :idea: климатический контроллер AVS77 - он же панелька по датчику температуры воздуха изменяет модуляцию
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Luna 3 comfort 310 Fi не отключается вентилятор..

Сообщение garry »

Пост №12, там писали что этот параметр только при установке термостата.
AVS77 :)
Вложения
s71410971.jpg
s71410961.jpg
5468.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    983 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2098 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Не включается вентилятор после остывания котла
    Veles » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    809 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    739 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Вентилятор на Nuvola 24 Fi
    8 Ответы
    2301 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]