Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

По газу опять непонятки. Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2), а на котле вход 3/4.
Сегодня приобрёл фильтр, кран, диэлектрическую вставку, гибкую подводку (всё на 3/4).
Теперь надо идти искать футорку с 1/2 на 3/4.
И вообще, для котла достаточно будет отвода газа трубой 20 мм (1/2) ??? Или переделывать отвод?
Слева отвод под котёл, справа под плиту.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6777
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR »

Виктор HD писал(а): Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2),
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает.. :D
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

RADAR писал(а):
Виктор HD писал(а): Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2),
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает.. :D
Тсссс... никому не говорите :) Это временная линия подачи газа из 4-х гибких подводок на плиту, пока на кухне кап. ремонт.
Женщинам же надо где-то борщи варить :)))
Что-то сумлеваюсь я про 3/4. Сегодня поеду в деревню и всё проверю.

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 42

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Мама дорогая :shock:
А в соседнем помещении газовая камера?

Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

electric писал(а): Мама дорогая :shock:
А в соседнем помещении газовая камера?
:) В соседнем помещении - прихожая. Там временно стоит газовая плита.
Но скоро уже всё переедет на родные места.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

electric писал(а): Мама дорогая :shock:
Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм
Вот-вот, я тоже думаю, что это 1/2!
Хватит сечения для подачи газа на котёл?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI - Volga »

на 14 квт хватит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а): на 14 квт хватит
Спасибо, успокоили!
И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Сделали бы как на плиту - 1/2, затрат было бы меньше в 1,5 раза почти...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Никаких герметиков. Держать не будет.
Виктор HD писал(а): Типа такой муфты?
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Гость писал(а): И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Дык клапана-то одинаковые стоят :)
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6777
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR »

вот млин производитель с его инженерами дурак то.. :D рацуха ему.. :lol: 20я труба это 3/4..на просвет правда..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Оп. не запрячу. Вложение это...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 42

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Bahus писал(а): Никаких герметиков. Держать не будет.
Отлично держит
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

это колхоз получится. Там прокладка должна быть.
А была история, когда на газ так же сделали. Печально закончилась...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 42

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Bahus, безусловно, там где должна быть прокладка - нужна прокладка. На газ идет гайка с прокладкой.
Я имел в виду резьбовые соединения. Сам долго мучился с нитью, для горячей воды не подходит совсем, да и с холодной сомнительно.
А с герметиком проще, быстрее и качественней.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Не. Я как раз воду по лени на тангит сажаю. Не так критично, да и не текло ни разу.
А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Но, к сожалению, в данном конкретном случае скорее штуцер прокрутится. А это попадос либо на 55, либно на 80 еврорублей, в зависимости от того, какой свернешь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 42

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Bahus писал(а): А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Недельной давности соединение открутилось вполне сносно, с ниткой сильней держало.
Можно вообще взять белый тюбик со слабой фиксацией. А вот если красный, то можно точно что нить свернуть.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение GAZCONEC »

Герметик под воду милое дело. Не часто крутим, но в квартире себе на нем собрал как на фото . Никакой крутонины как захотел так и остановил. Тангит не понял . Мало-течет много-устанешь крутить, проще лен нормальный.дешево и сердито.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Лен герметиком промазать надо. А это муторно. А тут все вместе. Но, согласен, не надежно. Особенно если нить подсохла.

Отправлено спустя 13 секунд:
Но мы увлеклись, по-моему.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI-Ural »

Виктор HD писал(а): Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Вот её и заливайте по весне, а сразу лучше дистиллированную, тогда и "полифосфатников" не понадобится.
Виктор HD писал(а): Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Делайте двухтрубную, лучше лучевую...
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
У вас уже есть в счетчике, в котле...
Виктор HD писал(а): 2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
Ага...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):
electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Никаких герметиков. Держать не будет.
Виктор HD писал(а): Типа такой муфты?
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Гость писал(а): И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Дык клапана-то одинаковые стоят :)
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
Никаких муфт в комплекте не было
Котел смонтирован, осталось радиаторы повесить.
котёл_смонтирован.jpg
Муфты вот такие продавец труб посоветовал и к ним отдельно фторопластовые прокладки взял:
Муфты.jpg
Узел подключения газа вот такой получился:
Узел подключения газа.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

В газовый фильтр пришлось ставить футорку с 3/4 на 1/2.
Дымоход получился вот так:
Труба.jpg
Первый радиатор:
Первый радиатор.jpg
Подключение труб к котлу:
Подключение труб.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

И еще один вопрос по чёрному штуцеру, вроде написано слив... но выше сказали, что слива на этом котле нет.
куда подключать этот чёрный штуцер?
Подключение котла.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор H

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор H »

Итог пока такой:
Итог.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Виктор HD писал(а): Первый радиатор:
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Виктор HD писал(а): Подключение труб к котлу:
Ого. Сами паяете? ;)
Гость писал(а): куда подключать этот чёрный штуцер?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 50

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): Первый радиатор:
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Виктор HD писал(а): Подключение труб к котлу:
Ого. Сами паяете? ;)
Гость писал(а): куда подключать этот чёрный штуцер?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
Паяю сам.
Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Более того, думаю что удушенная перемычка - это доп. гидравлическое сопротивление в системе и увеличение перепада температур на первом и последнем радиаторе.
За информацию по сливному крану - большое спасибо!!!
Мне теперь осталось только линию аварийного в подвал в канализацию вывести.

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, а дымовая труба правильно выведена?
Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
Труба.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6777
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR »

Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..
Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
еще и на мощность отдаваемую радиатором..

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 50

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
1. Желательно
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Здесь про отсутствие линии слива...

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
RADAR писал(а):
Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..
Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
еще и на мощность отдаваемую радиатором..
Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Это радиатор на кухне, здесь мощности хватит.
В главной комнате думаю перейти на двухтрубную попутную схему, на выходные поеду монтировать.
Скоро холода :shock:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6777
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR »

Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
надо выйти из зоны ветрового подпора..хотя по фото сложно сказать однозначно..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..
Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.
Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 50

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..
Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.
Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...
Это первый радиатор, в случае чего переделаю.
Остальные 7 радиаторов подключу двухтрубной попуткой.

Какие могут быть риски с такой трубой?

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»