baxi eco compakt F24

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Аватара пользователя

Автор темы
lena

baxi eco compakt F24

Сообщение lena »

При выставленной на котле Baxi экокомпакт 24ф температуры 35гр на ГВС вода нагревается до 59 градусов. Давление воды 3,5-4 л/мин. Можно ли что-то сделать и как ? Подскажите пожалуйста.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

ну наверное речь не о давлении а о расходе 3,5 л/мин?
такого расхода маловато - нужно чтобы расход был не менее 4,5 л/мин, тогда температура будет адекватной
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Стас74

baxi eco compakt F24

Сообщение Стас74 »

Точно такая же модель котла. Установил в феврале 2015 г. сначала работал только на нагрев теплоносителя, примерно через месяц поключили воду. При нагреве воды гудит страшно, как будто самолет взлетает. Специалисты обслуживающей организации причину установить не могут. Сейчас по прошествии полу года, стал гудеть и на нагрев теплоносителя. Что делать?
Челябинск
Аватара пользователя

Автор темы
lena1fuyb

baxi eco compakt F24

Сообщение lena1fuyb »

Но это у нас напор воды с крана на полную мощность. Может можно в настройках что-нибудь отрегулировать? Или как тогда быть? Заранее благодарна.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

baxi eco compakt F24

Сообщение RADAR »

только увеличивать напор воды..

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi eco compakt F24

Сообщение Миша »

Но ведь можно еще отрепетировать минимум? :P
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi eco compakt F24

Сообщение Миша »

Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

Миша писал(а): Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
ага а можно ещё краном прижать... такие советы в топку! :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

baxi eco compakt F24

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а): минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Подскажите как ? У нас (сельская местность) вечная проблема с напором воды, даже у тех , у кого пробиты собственные водонапорные скважины. Добавлять холодную воду не очень хорошо для котла .Как же быть в данной ситуации? (котёл подключили 2недели назад и пришлось столкнуться с неприятной ситуацией ГВС )

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

baxi eco compakt F24

Сообщение RADAR »

советоваться надо до покупки котла..а сейчас котел под вас уже не настроить..электрический водонагреватель после котла можно поставить - он будет запасать ГВС, после него можно разбавлять воду..

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 42

baxi eco compakt F24

Сообщение electric »

Гость писал(а): Подскажите как ?
Если есть возможность, ставьте насос повышения давления. Тут где то темка недавно по этому поводу была.
Во, нашел
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    5160 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2342 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    848 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    4089 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей