baxi eco compakt F24

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Аватара пользователя

Автор темы
lena

baxi eco compakt F24

Сообщение lena »

При выставленной на котле Baxi экокомпакт 24ф температуры 35гр на ГВС вода нагревается до 59 градусов. Давление воды 3,5-4 л/мин. Можно ли что-то сделать и как ? Подскажите пожалуйста.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

ну наверное речь не о давлении а о расходе 3,5 л/мин?
такого расхода маловато - нужно чтобы расход был не менее 4,5 л/мин, тогда температура будет адекватной
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Стас74

baxi eco compakt F24

Сообщение Стас74 »

Точно такая же модель котла. Установил в феврале 2015 г. сначала работал только на нагрев теплоносителя, примерно через месяц поключили воду. При нагреве воды гудит страшно, как будто самолет взлетает. Специалисты обслуживающей организации причину установить не могут. Сейчас по прошествии полу года, стал гудеть и на нагрев теплоносителя. Что делать?
Челябинск
Аватара пользователя

Автор темы
lena1fuyb

baxi eco compakt F24

Сообщение lena1fuyb »

Но это у нас напор воды с крана на полную мощность. Может можно в настройках что-нибудь отрегулировать? Или как тогда быть? Заранее благодарна.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

baxi eco compakt F24

Сообщение RADAR »

только увеличивать напор воды..

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi eco compakt F24

Сообщение Миша »

Но ведь можно еще отрепетировать минимум? :P
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi eco compakt F24

Сообщение Миша »

Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compakt F24

Сообщение BAXI - Volga »

Миша писал(а): Нет. Можно еще мин клапаном сделать по факту. :gattled:
ага а можно ещё краном прижать... такие советы в топку! :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

baxi eco compakt F24

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а): минимум котла это 9 квт и при малом расходе воды происходит перегрев, поэтому вариант один - увеличить расход воды
Подскажите как ? У нас (сельская местность) вечная проблема с напором воды, даже у тех , у кого пробиты собственные водонапорные скважины. Добавлять холодную воду не очень хорошо для котла .Как же быть в данной ситуации? (котёл подключили 2недели назад и пришлось столкнуться с неприятной ситуацией ГВС )

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

baxi eco compakt F24

Сообщение RADAR »

советоваться надо до покупки котла..а сейчас котел под вас уже не настроить..электрический водонагреватель после котла можно поставить - он будет запасать ГВС, после него можно разбавлять воду..

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

baxi eco compakt F24

Сообщение electric »

Гость писал(а): Подскажите как ?
Если есть возможность, ставьте насос повышения давления. Тут где то темка недавно по этому поводу была.
Во, нашел
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    4314 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5047 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
    Elferoz » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    5501 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1461 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    11230 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя