baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
опишите подробно - какая температура и в как это происходит по времениРоман2182 писал(а): Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле,
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добрый вечер, задаю температуру на отопление 25 комфорт, 24 эконом, температура ГВС 50. Сегодня утром 6,00-6-30 задал этот режит, к 16-00-16-30 показания на выносной панели 23,3
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
какая температура в помещении?
ГВС на выходе какой температуры? измерьте обычным термометром
значение параметра MODUL ???
значение параметра AMBON ???
ГВС на выходе какой температуры? измерьте обычным термометром
значение параметра MODUL ???
значение параметра AMBON ???
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Повторяю вопрос: на ГВС установлено 50 гр. - а на выходе сколько ???
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 13:21
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
День добрый, только зарегистрировался. Не знаю куда написать вопрос.
У мена Луна 3 комфорт 310 i. Выносной пульт. Работает по Т воздуха в помещении. В СО теплоноситель до -10. 6 лет проблемм не было.
Этим летом делали ТО + прочистка системы, замета ТО ГВС и насоса (стояла большая Т нагрева теплоносителя, отсюда разрушения). Техник уменьшил Т нагрева СО до 70 гр. Теперь котёл периодически выключается: на табло гаснет символ "работа в ручном режиме" загорается символ " выключение котла". Если нажать кнопку "ОК" - мигает "5,0 град С", ещё раз нажать "ОК" - котёл включается. Сам не включается (может и включается, при достижении Т в помещении 5 гр. До этого ещё не доходило.
Что это такое и как это победить?
У мена Луна 3 комфорт 310 i. Выносной пульт. Работает по Т воздуха в помещении. В СО теплоноситель до -10. 6 лет проблемм не было.
Этим летом делали ТО + прочистка системы, замета ТО ГВС и насоса (стояла большая Т нагрева теплоносителя, отсюда разрушения). Техник уменьшил Т нагрева СО до 70 гр. Теперь котёл периодически выключается: на табло гаснет символ "работа в ручном режиме" загорается символ " выключение котла". Если нажать кнопку "ОК" - мигает "5,0 град С", ещё раз нажать "ОК" - котёл включается. Сам не включается (может и включается, при достижении Т в помещении 5 гр. До этого ещё не доходило.
Что это такое и как это победить?
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добрый вечер, был в отпуске. Сегодня померил температуру на выходе ГВС , на котле стоит 45 , градусник оказался до 55 и он зашкалил.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Трехход, господа? Либо с подключением по гидравлике чего-то накосячили.
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Доброе утро,подскажите,что необходимо посмотреть по гидравлике и как проверить трехход.спасибо
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
если я правильно понимаю то шток мотора трехходового при включении либо отключении воды- должен перемещаться? он стоит на месте.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
если я правильно понимаю то шток мотора трехходового при включении либо отключении воды- должен перемещаться? он стоит на месте.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
По гидравлике - скидываем фотку, либо рисуем на листочке по факту что и как подключено. Разводку. С кранами, обратными клапанами и т.п.
F05 и F21 какие значения установлены?
При работе на отопление труба подачи на змеевик бойлера горячая?
Трехход на месте стоит. Внутри шестерня вращается, передает работу на шток. Шток двигается, тем самым перекрывает либо ГВС, либо отопление
F05 и F21 какие значения установлены?
При работе на отопление труба подачи на змеевик бойлера горячая?
Трехход на месте стоит. Внутри шестерня вращается, передает работу на шток. Шток двигается, тем самым перекрывает либо ГВС, либо отопление
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Снял мотор треххода, включил гвс -шток пошел, выключил он назад не вернулся,
f05 -04,f21 -00,
f05 -04,f21 -00,
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
F03, а не F05, пардон.
Шток сервомотора в задвинутом положении свободен и болтается просто так. Можете проверить тряхнув сервомотор в воздухе вдоль оси штока. Дело в том, что шток в трехходовом подпружинен наружу и сам выталкивает шток привода.
Шток сервомотора в задвинутом положении свободен и болтается просто так. Можете проверить тряхнув сервомотор в воздухе вдоль оси штока. Дело в том, что шток в трехходовом подпружинен наружу и сам выталкивает шток привода.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
хорошо бы фото где видно как идут трубы от котла к бойлеру
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Мне показалось или Обвязка СО 20 трубой?
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Все зделано 25 трубой
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
1
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
1
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Так. Первое, что увидел.
Насос срочно выключайте из сети. Загубите зверушку. Нету тут никакого насоса по инструкции.
Экспанзомат лучше перенести на обратку перед котлом. Особо не принципиально, но ему там, как минимум, комфортнее будет. И уж никак его не после насоса ставить...
С коробке бойлера 2 кабеля. Один, видимо, датчик. А второе что?
По гидравлике. Не совсем ясно что-куда идет из труб по стене за бойлер. Во-первых бочка загораживает, во-вторых кусок канашки и расширитель мешаются малёхо.
Насос срочно выключайте из сети. Загубите зверушку. Нету тут никакого насоса по инструкции.
Экспанзомат лучше перенести на обратку перед котлом. Особо не принципиально, но ему там, как минимум, комфортнее будет. И уж никак его не после насоса ставить...
С коробке бойлера 2 кабеля. Один, видимо, датчик. А второе что?
По гидравлике. Не совсем ясно что-куда идет из труб по стене за бойлер. Во-первых бочка загораживает, во-вторых кусок канашки и расширитель мешаются малёхо.
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Насос не циркуляционный,включается только во время подачи воды,один провод от выносной панели,второй просто болтается.
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Пардон не про те провода написал.один просто болтается второй датчик
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 29 секунд:
1
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Пардон не про те провода написал.один просто болтается второй датчик
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 29 секунд:
1
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Вот это номер!!!!!
А за каким же рожном вы патрубок подачи в змеевик подключили в бочку? Там же очевидно синий кружочен прицеплен. Так он вам в бочку и давит теплоноситель отопления. С той же температурой. Подпитывать систему отопления не устали?
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вы видимо не совсем поняли схему подключения одноконтурного настенника к бойлеру.
Значит на пальцах.
У котла слева-направо.
Первый, самый левый патрубок. Подача горячего теплоносителя в систему отопления. Дальше ветвите по контурам как угодно. КРОМЕ подачи на змеевик бойлера.
Второй слева. Подача горячего теплоносителя системы отопления в змеевик бойлера. ТОЛЬКО туда. Насос УБРАТЬ. Расширительный бак перенести на обратку, перед котлом.
Третий слева (второй справа). Подвод к котлу холодной воды. Используется ТОЛЬКО ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ системы отопления. Кран подпитки должен быть ЗАКРЫТ. Никакой проточной воды в котле.
Крайний правый. Обратка системы отопления. Сюда собирается теплоноситель из всех контуров системы отопления, а также возврат из змеевика бойлера. Обычными тройниками.
Бойлер:
Два дальних патрубка с фото. Вход-выход змеевика для нагрева воды. Вход с второго слева патрубка котла, выход в крайний правый патрубок котла, через тройник.
Нижний патрубок (с синим пластиком). Подключение санитарного ХВС из системы водоснабжения. Перед любой запорной арматурой (в смысле между бочкой и ближайшим краном) необходимо предусмотреть расширительный бак ГВС соответствующего объема и группу безопасности бойлера очков до 6-8.
Выход сверху бойлера с красным пластиком. Это выход горячей санитарной воды на потребителей.
Посередине высоты бойлера есть патрубок рециркуляции. Это возврат горячей воды от дальних потребителей назад в бочку (чтобы из смесителя воду нужной температуры не ждать). Можно заглушить, но лучше задействовать. Перед входом в бочку нужно поставить насос рециркуляции (типа Wilo Star-Z Nova или Grundfos UP15-14B). Запитать через таймерную розетку, либо купить модификацию насоса с встроенным таймером. Ну на крайняк просто в розетку воткнуть. Не больно-то они прожорливые.
На этом ваши беды закончатся.
ЗЫ. Комментировать качество и эстетику сборки полипропилена даже не буду. Просто
А за каким же рожном вы патрубок подачи в змеевик подключили в бочку? Там же очевидно синий кружочен прицеплен. Так он вам в бочку и давит теплоноситель отопления. С той же температурой. Подпитывать систему отопления не устали?
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вы видимо не совсем поняли схему подключения одноконтурного настенника к бойлеру.
Значит на пальцах.
У котла слева-направо.
Первый, самый левый патрубок. Подача горячего теплоносителя в систему отопления. Дальше ветвите по контурам как угодно. КРОМЕ подачи на змеевик бойлера.
Второй слева. Подача горячего теплоносителя системы отопления в змеевик бойлера. ТОЛЬКО туда. Насос УБРАТЬ. Расширительный бак перенести на обратку, перед котлом.
Третий слева (второй справа). Подвод к котлу холодной воды. Используется ТОЛЬКО ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ системы отопления. Кран подпитки должен быть ЗАКРЫТ. Никакой проточной воды в котле.
Крайний правый. Обратка системы отопления. Сюда собирается теплоноситель из всех контуров системы отопления, а также возврат из змеевика бойлера. Обычными тройниками.
Бойлер:
Два дальних патрубка с фото. Вход-выход змеевика для нагрева воды. Вход с второго слева патрубка котла, выход в крайний правый патрубок котла, через тройник.
Нижний патрубок (с синим пластиком). Подключение санитарного ХВС из системы водоснабжения. Перед любой запорной арматурой (в смысле между бочкой и ближайшим краном) необходимо предусмотреть расширительный бак ГВС соответствующего объема и группу безопасности бойлера очков до 6-8.
Выход сверху бойлера с красным пластиком. Это выход горячей санитарной воды на потребителей.
Посередине высоты бойлера есть патрубок рециркуляции. Это возврат горячей воды от дальних потребителей назад в бочку (чтобы из смесителя воду нужной температуры не ждать). Можно заглушить, но лучше задействовать. Перед входом в бочку нужно поставить насос рециркуляции (типа Wilo Star-Z Nova или Grundfos UP15-14B). Запитать через таймерную розетку, либо купить модификацию насоса с встроенным таймером. Ну на крайняк просто в розетку воткнуть. Не больно-то они прожорливые.
На этом ваши беды закончатся.
ЗЫ. Комментировать качество и эстетику сборки полипропилена даже не буду. Просто

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
эх..надо тему создать - "перлы не нашего городка"..

-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
- было бы не плохо , фотки есть 

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Доброе утро. Спасибо за коментарий. К сожалению не я монтировал эту систему, я тот кто сней мучается. Монтажник первый раз подключал косвенник поэтому наверно так сделал.В выходные все сам перепаяю и отпишусь. Хорошо , что есть такие форумы на которые заходят умные люди.
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добрый день все перепаял, только бойлер не греет,наверно и подключение к котлу по электричке не правильное. Куда подключать датчик который вставлен в бойлер и как подключается бойлер к котлу.спасибо
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Параграф 26 инструкции
И картинки там имеются.
И картинки там имеются.
Примечание: проверьте, чтобы параметр F03 = 5.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки
М2. Установите датчик в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35...65°С) с помощью кнопок +/-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОТОРА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА (модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
Мотор трехходового клапана и необходимая электропроводка поставляются отдельными комплектами.
Подсоедините мотор трехходового клапана как показано на рисунке.
Для подсоединения электропроводки действуйте следующим образом:
1)отвинтите 3 крепежных винта и снимите приборный щиток;
2)подсоедините провода мотора трехходового клапана (белый - красный - черный) как показано на рисунке;
Внимание: проверьте правильность крепления проводов к коннектору (соединительному разъему) CN1.
3)закрепите провод в кабеледержателе приборного щитка;
4)закройте приборный щиток и завинтите крепежные винты
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Это все подключено,на бойлере есть клемная коробка,в ней надо что подключать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Нет. Термостат бойлера в данном случае не используется.
Отправлено спустя 58 секунд:
Режим ГВС включен? На дисплее в левом углу и краник и батарея?
Отправлено спустя 58 секунд:
Режим ГВС включен? На дисплее в левом углу и краник и батарея?
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Да
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А бойлер к электропитания не как не подключается?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А бойлер к электропитания не как не подключается?
-