baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение BAXI - Volga »

Роман2182 писал(а): Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле,
опишите подробно - какая температура и в как это происходит по времени
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Добрый вечер, задаю температуру на отопление 25 комфорт, 24 эконом, температура ГВС 50. Сегодня утром 6,00-6-30 задал этот режит, к 16-00-16-30 показания на выносной панели 23,3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение BAXI - Volga »

какая температура в помещении?
ГВС на выходе какой температуры? измерьте обычным термометром
значение параметра MODUL ???
значение параметра AMBON ???
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

добрый день, оба параметра на 1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение BAXI - Volga »

Повторяю вопрос: на ГВС установлено 50 гр. - а на выходе сколько ???
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

александрий
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 13:21

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение александрий »

День добрый, только зарегистрировался. Не знаю куда написать вопрос.
У мена Луна 3 комфорт 310 i. Выносной пульт. Работает по Т воздуха в помещении. В СО теплоноситель до -10. 6 лет проблемм не было.
Этим летом делали ТО + прочистка системы, замета ТО ГВС и насоса (стояла большая Т нагрева теплоносителя, отсюда разрушения). Техник уменьшил Т нагрева СО до 70 гр. Теперь котёл периодически выключается: на табло гаснет символ "работа в ручном режиме" загорается символ " выключение котла". Если нажать кнопку "ОК" - мигает "5,0 град С", ещё раз нажать "ОК" - котёл включается. Сам не включается (может и включается, при достижении Т в помещении 5 гр. До этого ещё не доходило.
Что это такое и как это победить?

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Добрый вечер, был в отпуске. Сегодня померил температуру на выходе ГВС , на котле стоит 45 , градусник оказался до 55 и он зашкалил.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Трехход, господа? Либо с подключением по гидравлике чего-то накосячили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Доброе утро,подскажите,что необходимо посмотреть по гидравлике и как проверить трехход.спасибо

Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
если я правильно понимаю то шток мотора трехходового при включении либо отключении воды- должен перемещаться? он стоит на месте.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

По гидравлике - скидываем фотку, либо рисуем на листочке по факту что и как подключено. Разводку. С кранами, обратными клапанами и т.п.
F05 и F21 какие значения установлены?
При работе на отопление труба подачи на змеевик бойлера горячая?
Трехход на месте стоит. Внутри шестерня вращается, передает работу на шток. Шток двигается, тем самым перекрывает либо ГВС, либо отопление
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Снял мотор треххода, включил гвс -шток пошел, выключил он назад не вернулся,
f05 -04,f21 -00,
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

F03, а не F05, пардон.
Шток сервомотора в задвинутом положении свободен и болтается просто так. Можете проверить тряхнув сервомотор в воздухе вдоль оси штока. Дело в том, что шток в трехходовом подпружинен наружу и сам выталкивает шток привода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Осталось гидравлику воочию увидеть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение BAXI - Volga »

хорошо бы фото где видно как идут трубы от котла к бойлеру
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Миша »

Мне показалось или Обвязка СО 20 трубой?

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Все зделано 25 трубой

Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
1
Вложения
IMG_20151110_184700.jpg
Перед боилером согласно инструкции стоит насос
Перед боилером согласно инструкции стоит насос
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Так. Первое, что увидел.
Насос срочно выключайте из сети. Загубите зверушку. Нету тут никакого насоса по инструкции.
Экспанзомат лучше перенести на обратку перед котлом. Особо не принципиально, но ему там, как минимум, комфортнее будет. И уж никак его не после насоса ставить...
С коробке бойлера 2 кабеля. Один, видимо, датчик. А второе что?
По гидравлике. Не совсем ясно что-куда идет из труб по стене за бойлер. Во-первых бочка загораживает, во-вторых кусок канашки и расширитель мешаются малёхо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Насос не циркуляционный,включается только во время подачи воды,один провод от выносной панели,второй просто болтается.

Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Пардон не про те провода написал.один просто болтается второй датчик

Отправлено спустя 3 часа 18 минут 29 секунд:
1
Вложения
IMG_20151112_171238.jpg
IMG_20151112_171212.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Вот это номер!!!!!
А за каким же рожном вы патрубок подачи в змеевик подключили в бочку? Там же очевидно синий кружочен прицеплен. Так он вам в бочку и давит теплоноситель отопления. С той же температурой. Подпитывать систему отопления не устали?

Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вы видимо не совсем поняли схему подключения одноконтурного настенника к бойлеру.
Значит на пальцах.
У котла слева-направо.
Первый, самый левый патрубок. Подача горячего теплоносителя в систему отопления. Дальше ветвите по контурам как угодно. КРОМЕ подачи на змеевик бойлера.
Второй слева. Подача горячего теплоносителя системы отопления в змеевик бойлера. ТОЛЬКО туда. Насос УБРАТЬ. Расширительный бак перенести на обратку, перед котлом.
Третий слева (второй справа). Подвод к котлу холодной воды. Используется ТОЛЬКО ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ системы отопления. Кран подпитки должен быть ЗАКРЫТ. Никакой проточной воды в котле.
Крайний правый. Обратка системы отопления. Сюда собирается теплоноситель из всех контуров системы отопления, а также возврат из змеевика бойлера. Обычными тройниками.
Бойлер:
Два дальних патрубка с фото. Вход-выход змеевика для нагрева воды. Вход с второго слева патрубка котла, выход в крайний правый патрубок котла, через тройник.
Нижний патрубок (с синим пластиком). Подключение санитарного ХВС из системы водоснабжения. Перед любой запорной арматурой (в смысле между бочкой и ближайшим краном) необходимо предусмотреть расширительный бак ГВС соответствующего объема и группу безопасности бойлера очков до 6-8.
Выход сверху бойлера с красным пластиком. Это выход горячей санитарной воды на потребителей.
Посередине высоты бойлера есть патрубок рециркуляции. Это возврат горячей воды от дальних потребителей назад в бочку (чтобы из смесителя воду нужной температуры не ждать). Можно заглушить, но лучше задействовать. Перед входом в бочку нужно поставить насос рециркуляции (типа Wilo Star-Z Nova или Grundfos UP15-14B). Запитать через таймерную розетку, либо купить модификацию насоса с встроенным таймером. Ну на крайняк просто в розетку воткнуть. Не больно-то они прожорливые.
На этом ваши беды закончатся.
ЗЫ. Комментировать качество и эстетику сборки полипропилена даже не буду. Просто :gattled:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение RADAR »

эх..надо тему создать - "перлы не нашего городка".. :D
P30-01-13_11.16[1].jpg
P30-01-13_11.16.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение plehan »

- было бы не плохо , фотки есть :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Доброе утро. Спасибо за коментарий. К сожалению не я монтировал эту систему, я тот кто сней мучается. Монтажник первый раз подключал косвенник поэтому наверно так сделал.В выходные все сам перепаяю и отпишусь. Хорошо , что есть такие форумы на которые заходят умные люди.

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Добрый день все перепаял, только бойлер не греет,наверно и подключение к котлу по электричке не правильное. Куда подключать датчик который вставлен в бойлер и как подключается бойлер к котлу.спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Параграф 26 инструкции
И картинки там имеются.
Примечание: проверьте, чтобы параметр F03 = 5.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу как показано
на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки
М2. Установите датчик в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35...65°С) с помощью кнопок +/-

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОТОРА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА (модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)
Мотор трехходового клапана и необходимая электропроводка поставляются отдельными комплектами.
Подсоедините мотор трехходового клапана как показано на рисунке.
Для подсоединения электропроводки действуйте следующим образом:
1)отвинтите 3 крепежных винта и снимите приборный щиток;
2)подсоедините провода мотора трехходового клапана (белый - красный - черный) как показано на рисунке;
Внимание: проверьте правильность крепления проводов к коннектору (соединительному разъему) CN1.
3)закрепите провод в кабеледержателе приборного щитка;
4)закройте приборный щиток и завинтите крепежные винты
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Это все подключено,на бойлере есть клемная коробка,в ней надо что подключать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Bahus »

Нет. Термостат бойлера в данном случае не используется.

Отправлено спустя 58 секунд:
Режим ГВС включен? На дисплее в левом углу и краник и батарея?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман2182
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 15:53

baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима

Сообщение Роман2182 »

Да

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А бойлер к электропитания не как не подключается?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    6448 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1808 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    3600 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    249 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Yandex [Bot]