Не зажигается горелка Main Four 24
Не зажигается горелка Main Four 24
Котёл Main Four 24
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 374 раза
- Возраст: 56
Не зажигается горелка Main Four 24
Предварительно пощупав его...RADAR писал(а): заменить нтц датчик ГВС
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Не зажигается горелка Main Four 24
огласите весь список - чего не помогло..17sen писал(а): RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
Не зажигается горелка Main Four 24
Теперь котёл перестаёт работать и на отопление. Если его выключить на 10 минут, то после этого отопление есть часа 3, затем снова пропадает.
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
Не зажигается горелка Main Four 24
Мы тут не на битве экстрасенсов , опишите что и как происходит чо на табло кажет? Параметры А в меню когда не работает и котёл 24I или 24FI?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-