ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Здравствуйте,
котел в эксплуатации на "зиме" 2.5 месяца, поначалу вроде не было, но в последнее время часто после выключения горячей воды происходит так: t9hh0TSwM5M особенно если горячая вода включается ненадолго.
Отопление стоит на 60 градусов.
Что-то мне это не нравится.
котел в эксплуатации на "зиме" 2.5 месяца, поначалу вроде не было, но в последнее время часто после выключения горячей воды происходит так: t9hh0TSwM5M особенно если горячая вода включается ненадолго.
Отопление стоит на 60 градусов.
Что-то мне это не нравится.
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Так что, это что-то уникальное, никто не сталкивался? Стоит обращаться в сервис?
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Сервис вызвать надо это точно . Проверить давление газа на горелке и возможно не взирая на рекомендуемые параметры занизить максимальную мощность отопления. Гудит как накипь, но будем считать что вы за 2,5 мес не умотали теплообменник.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Вода вроде не особо жесткая, чтобы забить теплообменник за 2.5 мес. в режиме отопления преимущественно. Мне кажется, это какой-то глюк в программе, проявляется именно после выключения гвс, быстро набирает Т и сбрасывает, как будто циркуляция включается с задержкой. В режиме отопления все нормально, такого быстрого нагрева после включения горелки не происходит и ничего не шипит.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
какая температура на ГВС выставлена?
можно поиграть с параметрами F38 и F39
можно поиграть с параметрами F38 и F39
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
На ГВС 42, но он ее выдерживает, когда открыто наполовину дай бог. Если пустить на полную, 30 где-то получается. Расход воды не замерял. Городской водопровод.
Вот сейчас пригляделся, в режиме отопления тоже как-то странно все:
Включается через 3 минуты после выключения, Т показывает 54 при этом.
Через 10 секунд уже 62, затем в течение минуты добирает до 65 и отключается.
Через 10 секунд падает до 56.
Но не шипит.
Поставил мощность на 45.
Вот сейчас пригляделся, в режиме отопления тоже как-то странно все:
Включается через 3 минуты после выключения, Т показывает 54 при этом.
Через 10 секунд уже 62, затем в течение минуты добирает до 65 и отключается.
Через 10 секунд падает до 56.
Но не шипит.
Поставил мощность на 45.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Такое впечатление, что не отрабатывает треххододовой.
Снимите привод, посмотрите четко ли он отрабатывает, хорошо ли ходит шок..
Снимите привод, посмотрите четко ли он отрабатывает, хорошо ли ходит шок..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Это где мне смотреть, ткните пальцем?
Мощность поставил на 25, но, такое впечатление, ничего не меняется. На что это должно влиять, гореть должен тише? Не заметил, по-моему, так же, как и при 50.
Мощность поставил на 25, но, такое впечатление, ничего не меняется. На что это должно влиять, гореть должен тише? Не заметил, по-моему, так же, как и при 50.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Под насосом слева бобышка с этикеткой - это сервомотор. Вот его шток давит на трехходовой. Стало быть, чтобы добраться до треххода - надо сервомотор снять. Снимается вытягиванием одной шпильки. Сливать ничего не надо для этого. А вот если трехход будете вынимать - тогда надо.
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Проблема, похоже, не только у меня. Вот тут то же самое: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3697
И еще где-то видел.
Похоже на кривой алгоритм работы.
Намедни отрегулировали горелку, поставили минимум. Стало гореть тише, но шипение осталось.
Проявляется только после кратковременного включения горячей воды (в пределах 5-30 сек). Если дольше - видимо, контур сильно остывает, в общем, не шипит. А так примерно через 5 сек после выключения ГВС зажигается горелка, происходит быстрый разогрев до 70+, начиная с 65 шипит.
Затем происходит одно из двух:
1 (чаще): после секунд 10 работы горелки, при Т 72-75 горелка гаснет.
2 (реже): через 10 секунд что-то щелкает, шипение прекращается. Горелка не гаснет. Трехходовой открывается?
И еще где-то видел.
Похоже на кривой алгоритм работы.
Намедни отрегулировали горелку, поставили минимум. Стало гореть тише, но шипение осталось.
Проявляется только после кратковременного включения горячей воды (в пределах 5-30 сек). Если дольше - видимо, контур сильно остывает, в общем, не шипит. А так примерно через 5 сек после выключения ГВС зажигается горелка, происходит быстрый разогрев до 70+, начиная с 65 шипит.
Затем происходит одно из двух:
1 (чаще): после секунд 10 работы горелки, при Т 72-75 горелка гаснет.
2 (реже): через 10 секунд что-то щелкает, шипение прекращается. Горелка не гаснет. Трехходовой открывается?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Выше уже был дан рецепт - изменение параметров F38 F39 

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
А что это за хитрые параметры такие? Про них нигде не написано )
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Если это вызывает затруднения - обращайтесь в авторизованный сервис
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Подергал эти параметры - сначала f39 снизил до 55 - кажется, ничего ровным счетом не изменилось. Затем попробовал f38=001 - аналогично.
Зато когда поднял температуру отопления до 75 - эффект практически прекратился, несмотря на то, что после вышеупомянутого включения горелки Т достигала 80 и выше. Но иногда все же проявлялся. Как бы то ни было, 75 многовато для меня.
Кажется, кипение происходит при неких средних Т в контуре. Ибо он не проявляется когда ГВС работает долго, и все успевает остыть, и когда Т высокая (выставлена высокой или ГВС включается очень кратковременно).
Зато когда поднял температуру отопления до 75 - эффект практически прекратился, несмотря на то, что после вышеупомянутого включения горелки Т достигала 80 и выше. Но иногда все же проявлялся. Как бы то ни было, 75 многовато для меня.
Кажется, кипение происходит при неких средних Т в контуре. Ибо он не проявляется когда ГВС работает долго, и все успевает остыть, и когда Т высокая (выставлена высокой или ГВС включается очень кратковременно).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Трехходовик смотели?!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
Да я как-то опасаюсь снимать сервомотор и смотреть, как он работает: как бы тогда вообще все не расплавилось, открывать-то кто его будет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
ECO5 Compact 14f Шипит после выключения горячей воды
когда снимите сервомотор, то 3-х ходовой будет в положении ГВС и циркуляция пойдёт внутри котла
так что не страшно
так что не страшно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-