настройка СО

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
summerman
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:52

настройка СО

Сообщение summerman »

Здравствуйте,
в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
отопление радиаторами и ТП (1 этаж)
котел Baxi 1.300 Fin
стоит уличный датчик и устройство управления QAA73
в принципе все устраивает - кроме того, что радиаторы работают в режиме "полный нагрев-охлаждение", т.е. сначала сильно нагреваются потом остывают, и большую часть времени стоят холодные. Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно, но в не максимальном режиме (т.е. были не горячие-холодные, а все время теплые?)
Если можно - то как.
Заранее спасибо за ответ.

Отправлено спустя 4 часа 39 минут 41 секунду:
уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

настройка СО

Сообщение plehan »

summerman писал(а): Можно ли как то настроить систему, чтобы они грели постоянно
- в вашем случае нет.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

настройка СО

Сообщение RADAR »

с комнатным термостатом так не получится..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

настройка СО

Сообщение plehan »

summerman писал(а): в доме запустили СО, 2 этажа 160м2 общ.
summerman писал(а): уточню модель котла baxi SLIM 1.300 fin
- для чего такая мощность ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

настройка СО

Сообщение BAXI-Ural »

Либо вручную, либо в автоматическом режиме настроить "погодный график".
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

настройка СО

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): настроить "погодный график".
- термостат все равно их будет отключать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

настройка СО

Сообщение BAXI-Ural »

Конечно. Но возможно не будет такого сильного нагрева батарей, будет более плавная работа.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

настройка СО

Сообщение dobsan »

summerman писал(а): стоит уличный датчик и устройство управления QAA73
Как с конденсатом в котле?

Автор темы
summerman
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:52

настройка СО

Сообщение summerman »

то есть только убирать термостат?
dobsan писал(а): Как с конденсатом в котле?
не понял, где посмотреть?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • настройка baxi connect по реле
    andrey88888888 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    687 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3008 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
    Maverik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    3330 Просмотры
    Последнее сообщение Maverik
  • Настройка мощности котла
    Wawyan » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    3947 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции