Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Здравствуйте!
В 2015 году купили котел Baxi Slim 1300 Fi. Зиму отработал нормально только на отопление, весной его отключили, так как помещение еще не жилое. Сейчас перед запуском на зимний сезон, наполнили систему, стравили воздух, запустили котел, первые пару часов он работал нормально (при выставленных 50 градусах), все батареи были теплые, но потом температура на котле полезла вверх долетела до 100 градусов и котел выдал ошибку. Так повторялось несколько раз, такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле. Отсюда вопрос, что это может быть и как это исправить?
В 2015 году купили котел Baxi Slim 1300 Fi. Зиму отработал нормально только на отопление, весной его отключили, так как помещение еще не жилое. Сейчас перед запуском на зимний сезон, наполнили систему, стравили воздух, запустили котел, первые пару часов он работал нормально (при выставленных 50 градусах), все батареи были теплые, но потом температура на котле полезла вверх долетела до 100 градусов и котел выдал ошибку. Так повторялось несколько раз, такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле. Отсюда вопрос, что это может быть и как это исправить?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
так насос первый час работает и гоняет воду,а может в нем воздух быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
где в этой фразе воздух?ОлегDOX писал(а): такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Это вопрос. Может в насосе воздух быть и из-за этого по истечении времени он перестает качать воду?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Так в том то и дело, что если котел снова включить, то насос запускается, прокачивает систему, потом подрубается газ и зажигается, вода нагревается до искомых 50 градусов, потом автоматически отключается, потом снова нагревается и насос все это время нормально прокачивает систему, все работает. Но по истечении часа или двух, в какой-то момент котел начинает жарить в дурь и доходит до 100 градусов, вот в этом вопрос почему так происходит?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
воздух вдруг через 2 часа работы вряд-ли появится и после перевключения тоже вряд-ли пропадет..значит насос вы исключили..остается плата управления - заменить..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
а у Вас бойлер для ГВС имеется?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Тоже начинаю об этом задумываться, почитав некоторые темы на этом форуме.
Да, бойлер имеется, но подача воды на него перекрыта, как и обратка, насос для бойлера тоже выключен, и на котле крутилка ГВС на 0.
В том-то и дело, что сейчас там никто не живет и гонять бойлер нет смысла, поэтому и хотели запустить на зиму только батареи.
Да, бойлер имеется, но подача воды на него перекрыта, как и обратка, насос для бойлера тоже выключен, и на котле крутилка ГВС на 0.
В том-то и дело, что сейчас там никто не живет и гонять бойлер нет смысла, поэтому и хотели запустить на зиму только батареи.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
а вот датчик бойлера остался подключенным, и котёл по своей программе раз в неделю выходит в режим "антилегионелла", а поскольку датчик бойлера никакого нагрева не фиксирует, то котёл зависает в этом режиме.....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
RADAR писал(а): Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
Станислав! Вот и ответ на твой вопросОлегDOX писал(а): вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Да это понятно, Андрей
непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса 


-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Ну ты как сервисник со стажем прекрасно знаешь, что пользователи те ещё "сказочники".
Частенько не считают нужным сообщить, какие-то "несущественные" детали.
И после этого приходиться долго искать правду...
Частенько не считают нужным сообщить, какие-то "несущественные" детали.
И после этого приходиться долго искать правду...

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
ну наверно потому, что не все тут профи, а кто-то с этим вообще сталкивается первый раз в жизнии)))
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
заполните бойлер водой, и все будет нормально. Когда бойлер прогреется, котёл вернётся в режим отопления.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Так одно дело, что что-то поменялось со времени нормальной работы, а другое дело - нет..от этого зависит ход расследования.. 

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
я так понимаю что этот режим выключить обычным методом нельзя, только мутить надо что-то с платой?
но простой смертный как я видимо с этим не справится(((
или как вариант отключить бойлер от котла?
ну ктож знал что это взамиосвязано)
но простой смертный как я видимо с этим не справится(((
или как вариант отключить бойлер от котла?
ну ктож знал что это взамиосвязано)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком

-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Если резистор не возвращать по моему ошибку будет показывать, но по отоплению работать будет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Есть там премычкаИгорь-2 писал(а):И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Ну вот. Тогда надо убрать перемычку - и бойлер для котла просто "пропадет"... А датчик можно оставить и подключенным.BAXI-Ural писал(а):Есть там премычкаИгорь-2 писал(а):<br abp="2050">И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Всем спасибо за участие. Короче говоря решили оставить бойлер подключенным но на минимуме, так что все работает на ура)))
Как выяснилось проблема была еще в том, что насос для бойлера был завоздушен.
Как выяснилось проблема была еще в том, что насос для бойлера был завоздушен.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Прошло 2,5 недели «полет» нормальный ))), все работает.
Но вчера на полдня отключили свет по всему поселку, соответственно котел отключился.
Благо мне позвонили и сообщили об этом, вечером я приехал, горели 2 лампочки: индикатор наличия напряжения и индикатор блокировки из-за отсутствия пламени. Отсюда в порос, должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества, ладно сейчас не холодно, а зимой если такое произойдет, помещение то не жилое и бываем мы набегами?
Но вчера на полдня отключили свет по всему поселку, соответственно котел отключился.
Благо мне позвонили и сообщили об этом, вечером я приехал, горели 2 лампочки: индикатор наличия напряжения и индикатор блокировки из-за отсутствия пламени. Отсюда в порос, должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества, ладно сейчас не холодно, а зимой если такое произойдет, помещение то не жилое и бываем мы набегами?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
В этом-то и вопрос?
В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Ну попробуйте ему устроить искусственное отключение электричества автоматом на часок-другой. Потом включите и наблюдайте...ОлегDOX писал(а): В этом-то и вопрос?<br abp="2444">В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: karpyc и 4 гостя