котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
Финько
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 13:26
Мой котел: BAXI 24 F1B

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Финько »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема: котел BAXI24F. Со вчерашнего дня набирает заданную температуру на отоплении +5 градусов, потом отключается и сбрасывает до 38 градусов (при это не важна какая температура выставлена на котле) и потом заново запускается. Раньше разница в температуре включения и отключения котла не превышала 10 градусов. Ошибок не выдает. Что может быть?
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение garry »

Как долго он молчит после отключения горелки? Какая модель точно, вы написали у меня Жигули 1.6 инжекторная, из этого многое не понятно.

Автор темы
Финько
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 13:26
Мой котел: BAXI 24 F1B

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Финько »

эко фор 24 ф. минуты 2-5. Все зависит от температуры выставленной на котле, чем выше температура, тем дольше нагревает и остывает

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раньше, к примеру, температура на котле 50, нагревал до 55 градусов, отключался и остывал до 45, после потом загорался, а теперь включается только при температуре 38.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение garry »

Нет, количество минут после отключения горелки выставлено в параметрах и оно постоянное, например 3 минуты заводская настройка. Какая еще отапливаемая площадь и из чего сделана система отопления, какие радиаторы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Bahus »

Финько писал(а): минуты 2-5.
А точнее?
Думаю 3 минуты ровно. Раньше ему запрещено включаться (это программируется пользователем), а за это время с теплоносителя успевает сняться больше 10°С.
Возможно у вас скорость потока в системе упала. Ну фильтр забился или еще что-то подобное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Финько
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 13:26
Мой котел: BAXI 24 F1B

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Финько »

Система отопления двухконтурная, теплые полы и радиаторы-алюминиевые. Если температуру на котле догнать до 70 градусов остывает довольно долго, но все равно запускается при 38 градусах

Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
110 квадратов дом

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
фильтр на обратке почистили вчера, он особо забит не был, результата нет

Отправлено спустя 27 минут 31 секунду:
А могут слететь настройки? И как их установить заново?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Bahus »

Настройка параметров и заводские значения описаны в инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Финько
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 13:26
Мой котел: BAXI 24 F1B

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Финько »

А самим можно их проверить и установить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Bahus »

Ну если в инструкции написано. Конечно можно. Паролей там нет :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Финько
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 13:26
Мой котел: BAXI 24 F1B

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Финько »

А можно скачать где -нить инструкцию?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов

Сообщение Bahus »

На сайте есть. Ссылка на раздел с документацией есть в Аптечке
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    951 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    7 Ответы
    968 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1266 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]