котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема: котел BAXI24F. Со вчерашнего дня набирает заданную температуру на отоплении +5 градусов, потом отключается и сбрасывает до 38 градусов (при это не важна какая температура выставлена на котле) и потом заново запускается. Раньше разница в температуре включения и отключения котла не превышала 10 градусов. Ошибок не выдает. Что может быть?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Как долго он молчит после отключения горелки? Какая модель точно, вы написали у меня Жигули 1.6 инжекторная, из этого многое не понятно.
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
эко фор 24 ф. минуты 2-5. Все зависит от температуры выставленной на котле, чем выше температура, тем дольше нагревает и остывает
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раньше, к примеру, температура на котле 50, нагревал до 55 градусов, отключался и остывал до 45, после потом загорался, а теперь включается только при температуре 38.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раньше, к примеру, температура на котле 50, нагревал до 55 градусов, отключался и остывал до 45, после потом загорался, а теперь включается только при температуре 38.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Нет, количество минут после отключения горелки выставлено в параметрах и оно постоянное, например 3 минуты заводская настройка. Какая еще отапливаемая площадь и из чего сделана система отопления, какие радиаторы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
А точнее?Финько писал(а): минуты 2-5.
Думаю 3 минуты ровно. Раньше ему запрещено включаться (это программируется пользователем), а за это время с теплоносителя успевает сняться больше 10°С.
Возможно у вас скорость потока в системе упала. Ну фильтр забился или еще что-то подобное.
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Система отопления двухконтурная, теплые полы и радиаторы-алюминиевые. Если температуру на котле догнать до 70 градусов остывает довольно долго, но все равно запускается при 38 градусах
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
110 квадратов дом
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
фильтр на обратке почистили вчера, он особо забит не был, результата нет
Отправлено спустя 27 минут 31 секунду:
А могут слететь настройки? И как их установить заново?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
110 квадратов дом
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
фильтр на обратке почистили вчера, он особо забит не был, результата нет
Отправлено спустя 27 минут 31 секунду:
А могут слететь настройки? И как их установить заново?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Настройка параметров и заводские значения описаны в инструкции
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
А самим можно их проверить и установить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Ну если в инструкции написано. Конечно можно. Паролей там нет 

котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
А можно скачать где -нить инструкцию?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
На сайте есть. Ссылка на раздел с документацией есть в Аптечке
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1772 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 1474 Просмотры
-
Последнее сообщение Ремонт бахил
-
- 2 Ответы
- 945 Просмотры
-
Последнее сообщение osipov.a
-
- 7 Ответы
- 968 Просмотры
-
Последнее сообщение Станислав1988
-
- 11 Ответы
- 1266 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]